Автор Сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноя, 2005 14:07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С лицензиями дело обстоит так:

1. Сервер будет обслуживать ровно столько клиентов, сколько имеется лицензий.
2. Вы можете при установке сервера установить на него столько лицензий, сколько клиентских машин должны будут к нему обращаться одновременно.
3. Альтернативно можно установить по одной лицензии на каждую клиентскую машину.

Если к Вашему серверу должны иметь возможность обращаться 20 машин, то и лицензий необходимо приобрести столько же.

При этом совершенно неважно, какая именно программа пользуется коннектом - RSSQL, RSLinx, FireFox или же Windows Explorer.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноя, 2005 9:12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Получили и установили RSView SE. Без активации все работает в демо режиме. Но не позволяет ни создать новый проект, ни импортировать созданный в RSView32. (говорит "Unable to create HMI server").
Как бы это решить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 26 Ноя, 2005 18:12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Инсталлировали ли Вы продукты в полном соответствии с документацией по инсталляции VIEWSE-IN003E-EN-P Installation Guide?
Установлен ли IIS? Работает? Он должен быть установлен и запушен до инсталляции RSViewSE.
FactoryTalk сконфигурировали?

Попробуйте вот что:
1. Деинсталлировать RSviewSE
2. Установить IIS из списка компонентов Windows
3. Установить RSViewSE заново.

Попробуйте проверить, есть ли этот сервер. Для этого в интернет-экспорере попробуйте набрать http://<Computer_Name_of_HMI_PC>/RSViewSE/ Должна появиться страница с RockwellSoftware.

Посмотрите, что пишется в логи Windows в момент, когда Вы появлятся это сообщение.
Посмотрите FactoryTalk Diagnostics.
И вот это почитайте:
P59642703 - Domain account keeps getting locked and can't load an HMI server
P106442374 - Error Message: "Unable to create HMI Server.

Вообще, по поводу демо-режима в документации написано следующее:

Цитата:
Without activation, RSView runs in demo mode, allowing a maximum of five HMI servers per distributed application and two hours of use on a local RSView SE Client™. When in demo mode, each HMI server can contain only five graphic displays.

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноя, 2005 15:53:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
When to install Microsoft Internet Information Server
You do not need to install Microsoft® Internet Information Server if you are creating RSView® Supervisory Edition™ stand-alone applications only.
You must install Microsoft Internet Information Server on the same computer as any RSView SE Server™ that is used in a distributed application.


Это цитата из руководства по установке. Мне нужно для пробы создать хотя бы одно локальное приложение, пусть даже с 1 экраном и 1 сервером. Соответственно, IIS мне не нужен (хотя я и установил его для профилактики Smile )
А вот что пишет FT Diagnostic Viewer.
Цитата:
Message:
No license was found for RSLinx Enterprise runtime service on 143-


Вобщем, загадка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноя, 2005 16:31:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, в общем-то, загадки нет никакой. RSLinx Enterprise требует лицензию.

А Вы его не используйте, используйте обычный RSLinx Classic, зарегистрируйте его в серверах, и этими топиками пользуйтесь.

Имеется в виду, что для обычного RSLinx у Вас лицензия есть.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноя, 2005 10:04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

IIS установлен и настроен, работает и показывает страничку Rockwell.

Цитата:
Message:
RSLinx Enterprise runtime service started successfully.

Это запись из FT Diagnostic Viewer сразу, через секунду после сообщения
Цитата:
Message:
No license was found for RSLinx Enterprise runtime service on 143-


т.е. лицензия не найдена, но служба запущена.

RSLinx Classic в поставке на было. Вобщем, создается впечатление, что был прислан какой-то слишком уж урезанный пакет RSView SE (и к тому же версии 3.20, хотя уже есть 4.0).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноя, 2005 10:09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вам была передана бесплатная версия 3.2. для пробы. Версия 4.0 поставляется на коммерческой основе.

RSLinx Enterprise без лицензии не работает.

RSLinx Classic - это обычный RSLinx. Он теперь так называется в отличие от Enterprise.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пн 12 Dec, 2005 12:06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вобщем, путем долгих переустановок ОС и размышлений выяснилось: присланная версия RSView SE 3.20 замечательно устанавливается на Windows 2000 Server SP4, Windows XP SP2 и Windows 2003 Server. Но работает ( в демо режиме, т.к. лицензий нет Smile ) ТОЛЬКО на Windows XP SP2 !! На Windows 2000 Server SP4 и Windows 2003 Server запустились только ME приложения.
На официальном сайте сказано что RSViewSE 3.20 НЕ будет работать только на 2003 Server с SP1 (но у нас его нет, есть обычный, без сервис-пака), а вот RSView SE 4.0 должен прекрасно работать со всеми вышеперечисленными ОС, остаеться надеяться что на объект будет приобретена именно версия 4.0.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Dec, 2005 12:17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну, я рад что таки получилось, и спасибо за информацию статистическую Smile

Версия 4.0 поставляется уже, во всяком случае, когда получите и зарегистрируете - получите 1 год права на апдейт/апгрейд Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 12 Dec, 2005 12:19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Eraser писал(а):
Вобщем, путем долгих переустановок ОС и размышлений выяснилось: присланная версия RSView SE 3.20 замечательно устанавливается на Windows 2000 Server SP4, Windows XP SP2 и Windows 2003 Server.


А какие, если не секрет, были размышления и как именно удалось "уложить" RSView SE? Что в начале делали не так?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Вт 13 Dec, 2005 13:38:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да размышления были одни "почему не работает, если должно". А все делал по одной схеме: установка ОС - драйвера материнки, видео, сетевой и монитора - FT Automation Platform - RSView SE - RSLinx Enterperise. Все!
Что б долго не мучаться, эксперименты проводил на виртуальной машине.
Повторюсь, устанавливаеться все замечательно.. но вот проекты не создаются: "Unable to create HMI server", (кроме пробы с Windows XP SP2)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 14 Dec, 2005 15:39:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Понятно Smile

Ну... что ж тут поделаешь - лицензия нужна Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2005 8:55:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Зачем же тогда утверждать, что в Демо-версии возможно создание 5 HMI Server и 5 Display ?
Но и даже в успешно запущенном RSView SE в Windows XP SP2 не импортируються проекты, созданные ранее в RSView32. ( Sad ошибку пишет ту же Unable to create HMI server).
P.S. Где бы взять более-менее подробное руководство по RSSQL ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 15 Dec, 2005 9:55:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, импорт ещё не отлажен как следует. Мы сперва экспортируем тэги, а потом их импортируем. А дисплеи включаем в состав проекта как обычно правым кликом. Ну и макро и т..п. копируем. Т.е. по частям.

Имейте в виду при импорте вот это:
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/74567F277C95312A85256D0F006E77B9?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/E1C156049520E90D85256F2600439F05?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/4E2DC4C3531657CFC12570CF00820B91?OpenDocument


По RSSQL есть вот что:
rssql-docs.rar
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пт 23 Dec, 2005 9:08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Итак, RSViewSE 3.20 запустился. На Win2003 Server English. Импорт работает, но уж очень странно. При импорте дисплеев пришлось установить дополнительно поддержку всех русских кодировок и Unicode.

А при импорте тэгов вручную в файле CSV вносились изменения: во второй строке ###001 менял на ###002 (это описано на файте Rockwell) и путем сравнения файлов выяснилось, что нужно так же удалять один из параметров в описании каждого аналогового тэга.

Там где идет "M","*","F","F", нужно удалить последнюю "F", тогда импорт происходит без ошибок.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.138 секунды
/n