Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 23 Июл, 2007 3:28:17    Заголовок сообщения: PanelView 1200 Ответить с цитатой

Есть терминал PanelView 1200, нужно внести изменения в проект, но компьютер не может соединиться с панелью (RSLinx определяет что что-то подкючено к COM-порту, но непонимает что за устройство). Кабель спаяли как нарисовано в 2711-812 PanelView 1200 User Manual. Подскажите, что мы неправильно делаем? И распайку кабеля желательно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 23 Июл, 2007 7:13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если RSLinx в принципе видит устройство, хоть и не может его опознать, то кабель правильный.

Чтобы RSLinx смог опознать устройство, нужно установить его файл EDS.
Обычно очень большое количество этих файлов устанавливается при инсталляции RSLinx, но если RSLinx старый, или файлы не установлены, то такой файл нужно устанавливать дополнительно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ejig
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 23 Июл, 2007 10:10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А где взять нужный файл EDS?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 23 Июл, 2007 11:30:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

eds файлы лежат на сайте производителя www.ab.com в соответствующем разделе:

http://www.ab.com/networks/eds.html
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 23 Июл, 2007 13:42:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

PanelBuilder кат. № 2711-ND1 (для старых PV, не улучшенных) есть?
Ключ для переключения режима PanelView есть?

Все, что ниже привожу по памяти (очень давно это было).

Загрузка и выгрузка производится из PanelBuilder и если не ошибаюсь на PV надо тоже выбрать соответствующий пункт (ключ в режиме конфигурации).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 23 Июл, 2007 13:57:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

PanelBuilder - http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2711-um020_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ejig
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июл, 2007 10:39:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас PanelBuilder 2.60, более старой нет, а какая требуется? С терминалом ключ есть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ejig
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июл, 2007 10:40:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас PanelBuilder 2.60, более старой нет, а какая требуется? С терминалом ключ есть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июл, 2007 13:29:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ejig писал(а):
У нас PanelBuilder 2.60, более старой нет, а какая требуется? С терминалом ключ есть

Похоже у вас 2711-ND3 для PV Standard.
Требуется:
- 2711-ND1 (PANELBUILDER 1200 DOS CONFIGURATION SOFTWARE FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE))
или
- 2711-ND1W (PANELBUILDER 1200 CONFIG. SOFTWARE FOR WINDOWS FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE)). Т.е. для PV, которые впоследствии назвали Classic.

Про версии Buildera - я сталкивался с версиями 2.хх и 4.хх - файлы не совместимы, но перенос из версии в версию можно делать через загрузку и выгрузку в PV, PV был версии 2.хх (это было 15 лет назад). Про русификацию забудь.

Exclamation Не спутай с 2711E-ND1 PANELBUILDER 1400E WINDOWS CONFIG. SOFTWARE ON CD FOR ALL 2711E TERMINALS
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ejig
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 23, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июл, 2007 14:03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А где теперь можно найти
- 2711-ND1 (PANELBUILDER 1200 DOS CONFIGURATION SOFTWARE FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE))
или
- 2711-ND1W (PANELBUILDER 1200 CONFIG. SOFTWARE FOR WINDOWS FOR 2711-KC1, -TA1, -TC1, -TA4, & TC4 (NO CABLES) (3.5" DISKETTE)). Т.е. для PV, которые впоследствии назвали Classic.
(лучше последнее)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 25 Июл, 2007 15:30:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ejig писал(а):
А где теперь можно найти?

Найти 1500+ Евро и купить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikl
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 27, 2007
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Июл, 2007 2:09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
А не подскажете случайно, где можно найти PanelView 1200/1400 Transfer Utility?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 28 Июл, 2007 17:03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажем, и не случайно Smile
Здесь:
http://vdt-automation.de/files/ftu_v5.zip
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n