Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
gim
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 08, 2005
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 08 Dec, 2005 11:00:12    Заголовок сообщения: Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ Ответить с цитатой

Замечено, что в таких котроллерах как SLC500 и ControlLogix иногда происходит удаление программы релейной логики вместе с файлами данных и конфигурации, причем контроллер подключен к сети 220В круглосуточно и заряд батареи удовлетворителен. Резервная энергонезависимая память не установлена. Почему происходит удаление программы, в чем кроется причина, из какой тех.документации можно узнать о данном баге?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 09 Dec, 2005 8:42:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы тут посовещались с коллегами. Видите ли, за более чем 10 лет работы с таким явлениями мы столкнулись лишь один раз, когда в резервированной системе ControlLogix грузили программу не в основной, а в дублирующий контроллер, а основной оставался пустым. Резервный после этой загрузки, как ему и положено, качал себе программу и данные из основного, стирая только что загруженную в него программу. Smile

В остальном - ни нам, ни Роквелл такой "баг" неизвестен. По-видимому, дело где-то в железе.

Можете более подробно описать?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fal
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 07, 2006
Сообщения: 39
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Липецк Россия

СообщениеДобавлено: Вт 07 Мар, 2006 7:52:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С таким случаем тоже сталкивались....Только это был PLC-5/40. Что произошло - никто не смог объяснить. После перезаливки уже несколько лет работает нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 30 Мар, 2006 8:52:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сталкивался с подобной проблемой на ControlLogix, но на этапе наладки, поэтому дело темное (слишком много людей занято).

Также сталкивался с подобной проблемой на SLC 5/05 c EtherNet.
Сначала при наладке 3 года назад, потом недавно 3 месяца назад - после 2 лет нормальной работы.

Поставил Flash. Confused

Во втором случае шкаф был закрыт и никто ничего не делал =(

Но в целом контроллерами доволен, т.к. за 5 лет понаставил уже штук 50.

Вспомнил, были такие проблемы с FlexLogix, в котором 64 kb памяти. Этот контроллер использует свой процессор и память и для модулей, и для программы, и для сетевого обмена. Если оставить в нем мало свободной памяти (значение не помню), то он больше недели не работает. Evil or Very Mad
Видимо происходят коллизии при передаче данных, что требует дополнительной памяти и ... память обнуляется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vgridnev
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Apr 03, 2006
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0
Откуда: С-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн 03 Апр, 2006 13:36:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сталкивался неоднократно - всегда находил ошибки в программах:
Например необнуляемые счётчики или неправильный косвенный адрес.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consistent
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Feb 22, 2006
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 11 Апр, 2006 10:59:17    Заголовок сообщения: Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ Ответить с цитатой

Было такое пару раз, на Contrologix 5555 с прошивкой 10-ой версии, при выключении питания стиралась программа (не всегда), несмотря на исправную батарейку. После смены прошивки пропало.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paranorm
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 26, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Н. Тагил

СообщениеДобавлено: Чт 22 Июн, 2006 6:06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Было такое при н.у. для CompactLogix L30/31, все работало и перестало, при проверке оказался контроллер сброшен как без батарейки, хотя с последней все нормально. Перезалил программу - все стало нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASakhno
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2006
Сообщения: 12
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Запорожье

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноя, 2006 13:04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если включено свойство - обновлять программу с флешки контроллера, а флешка пустая то все включая ip, программу, конфигурацию будет стираться при подачи питания, либо при ошибке контроллера (смотря как настроено).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гость



Зарегистрирован: Mar 12, 2007
Сообщения: 0
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 27 Фев, 2007 8:02:28    Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ Ответить с цитатой

gim писал(а):
Замечено, что в таких котроллерах как SLC500 и ControlLogix иногда происходит удаление программы релейной логики вместе с файлами данных и конфигурации, причем контроллер подключен к сети 220В круглосуточно и заряд батареи удовлетворителен. Резервная энергонезависимая память не установлена. Почему происходит удаление программы, в чем кроется причина, из какой тех.документации можно узнать о данном баге?


фильтр сетевой ставить надо хороший.... Twisted Evil проблема с затиранием программы реально имеется у CL, но только если система косо спроектирована по части питания
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноя, 2007 12:28:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток.

При стирании программы в CL выдается штатная ошибка №60 (сбой по питанию).

Приведите пожалуйста алгоритм формирования этой ошибки в контроллере.

Возможно-ли написать обработчик этой ошибки? Или эта ошибка выдается тогда, когда програмы уже нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноя, 2007 7:46:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток.

Alek писал(а):

Последние веяния (смотри Rockwell Knowledgebase ID: 35190,38430,43553,45709) немного меня смутили.


У кого-нибудь уже проработал CL с ревизией 16.21 (хотя спрашивать наверное рано)? Или это очередной "виток"? Заказчики уже отказываются от покупки CL и всего железа A-B заодно, пока не будет решена проблема.

Alek писал(а):

Еще на закусочку почитайте интересный документ пожалуйста Ref: ACIG 2007-05-02 Shocked


Не смог найти документ на rocwell. Sad
Но чувствую, что это документ про нерабочие ревизии (он у меня был в бумажном виде). Как раз вчера искал - не нашел. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноя, 2007 10:10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Цитата:
фильтр сетевой ставить надо хороший.... проблема с затиранием программы реально имеется у CL, но только если система косо спроектирована по части питания


Совершенно согласен! Лично был только один случай, когда подстанция питала несколько мощных потребителей. При включении эл.двигателей начиналась такая болтанка, что мигали и сгорали даже лампочки. Надо сказать, что L32E достаточно хорошо "держит" за счет своего импульсника такие скачки, но всему есть предел. Скорее всего стирание происходило именно в момент Вкл/Выкл питания контроллера, когда происходил процесс перехода из режима подзарядки батарейки в режим потребления от батарейки и обратно. Системотехника А-В для меня неизвестна, но можно предположить, что в какой-то момент времени RAM оставалась без питания. Такое возможножно при совокупности случайных процессов в сети электропитания и спецификой переходного процесса в схемах питания контроллера.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноя, 2007 11:14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

См. ID 15763 - отчего может терять программу SLC.
Мне приходилось столкнуться с потерей программы в SLC на "чужом" объекте. Бельгийцы, чтобы не приезжать просто присылали модуль процессора, присылали дважды. Клиент имел ТРИ пустых процессора. Я им загрузил все, посоветовал приобрести ПЗУ. Как у них сейчас мне неизвестно, но они ознакомились с "ID 15763" и купили RSLogix 500.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 28 Ноя, 2007 11:21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alek писал(а):
Еще в июне этого года Jim Pinto (бывший владелец Action Instuments и корифей от автоматики)
предрекает скорую продажу Rockwellа.

Jim Pinto много чего предсказывал, на http://www.control.com обсуждали продажу Allen Bradley, еще до появления Rockwell Automation...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноя, 2007 9:25:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alek писал(а):
Последние веяния (смотри Rockwell Knowledgebase ID: 35190,38430,43553,45709) немного меня смутили.


Коллега, ничего особенного, на самом деле, не происходит. Бывают всякие штучки, и раньше бывали. Слава Богу, есть firmware, и его можно обновлять Smile

Цитата:
Еще в июне этого года Jim Pinto (бывший владелец Action Instuments и корифей от автоматики) предрекает скорую продажу Rockwellа. Один из претендентов есть ABB. Razz


Помнится, Нострадамус предрекал конец света и общий reset к году, если не ошибаюсь, 2002. RA бурно развивается, продажи растут, рыночная стоимость акций тоже, в одном только московском офисе за последние нескольо месяцев приняли на работу несколько новых сотрудников. Недавно RA купила Pavilion Techniligies и ICS Triplex и собирается мощно играть на рынке Process Automation, делая серьёзную конкуренцию Honeywell, Emerson, Yokogawa:

http://www.mbtmag.com/article/CA6504051.html

Мало ли таких Джимов Пинтов, которые имеют какое-нибудь мнение и распространяют какие-нибудь слухи Smile

АВВ? Я слышал, что её собиралась покупать GE, но отказалась Smile

Цитата:
Еще на закусочку почитайте интересный документ пожалуйста Ref: ACIG 2007-05-02 Shocked Если вы не получили его от своего дистрибьютора его легко найти на Rockwell WEB site.


Коллега, на сайте такого документа нет. Ссылочку не дадите?

Цитата:
Вопрос к oldDad: Что нового видно от Rockwell на SPS/DRIVES/Controls EXPO 2007 ? Question


На этой выставке я не был, но нового много. Вышел CPR9. появились новые модули, новые процессоры, новые релизы софта, идёт переструктуризация платформы FactoryTalk. Как только будут появляться открытые релизы, будем сообщать Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды