Valerik Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006 Сообщения: 32 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Kiev,Ukraine
|
Добавлено: Пт 17 Авг, 2007 12:39:20 Заголовок сообщения: Не получается связать сканер RIO 1747-SN c InView 2706-P22R |
|
|
На оборудовании установлен контроллер SLC-500 5/05,кот. через 1747-SN Series A ,был подключен к DL-40(вышел из строя).Приобрели InView 2706-P22R и коммутационный блок 2706-PRIOP.
После подключения и конфигурирования дисплея на сканере -мигающая индикация COMM .
В мануале описано,что 2707-PRIOP подключается к 1747-SN Series B (только ли-непонятно).
Подскажите все-таки возможно их связать или искать другой путь ,допустим связать по RS-232(на дисплее имеется,или другой коммутационный блок закупать?),сканер более "свежий"?
Заранее всем спасибо |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 17 Авг, 2007 15:23:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Кабель и разъёмы в порядке?
Подключили правильно (как к старой панели, с той же полярностью)?
Сконфигурировали правильно (Скорость, Rack и т.п.) ?
Модуль связи и 1747-SN исправны?
Remote I/O Tag Setup в панели сделали? Написано:
| Цитата: | IMPORTANT: All four tags for Message Trigger Address, Message
Data Address, Variable Trigger Address, Variable
Data Address, and the array sizes must be entered
and established in the controller as valid tags even if
they are not used. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Valerik Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006 Сообщения: 32 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Kiev,Ukraine
|
Добавлено: Пт 17 Авг, 2007 16:47:46 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Кабель и разъёмы в порядке?
Подключили правильно (как к старой панели, с той же полярностью)?
Сконфигурировали правильно (Скорость, Rack и т.п.) ?
Модуль связи и 1747-SN исправны? | /quote]
Проверялось не раз-все правильно
Вопрос вот в чем:
1747-SN Series A не поддерживает BlockTransfers.Может в этом проблема?
| oldDad писал(а): | Remote I/O Tag Setup в панели сделали? Написано:
| Цитата: | IMPORTANT: All four tags for Message Trigger Address, Message
Data Address, Variable Trigger Address, Variable
Data Address, and the array sizes must be entered
and established in the controller as valid tags even if
they are not used. |
|
В панели I/O Tag описаны
Не совсем понятна цитата из мануала... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Valerik Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006 Сообщения: 32 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Kiev,Ukraine
|
Добавлено: Пт 17 Авг, 2007 17:33:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, oldDad!
Будем разбираться. Главное, чтобы эти два девайса были совместимы.
Меня немного смутило:
| Цитата: | The InView Message Display communicates with the following
controllers on a Remote I/O network.
• PLC-5 controller
• SLC 5/03, 5/04 or 5/05 controller with a 1747-SN/B scanner
• ControlLogix controller |
По всему мануалу 2706-UM017CENP-сканер только серии В |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 17 Авг, 2007 20:47:20 Заголовок сообщения: |
|
|
Почему бы Вам не приобрести у нас 1747-SN серии В?
А мы бы предложили хорошую цену и обеспечили помощь и поддержку при запуске  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Heck Частый гость


Зарегистрирован: Jun 02, 2007 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Таймыр
|
Добавлено: Пн 24 Сен, 2007 1:32:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Какова цена 1747-SN серии В, как его можно у вас приобрести и можете ли выслать по почте? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 24 Сен, 2007 7:12:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| Обратитесь, пожалуйста, в любой из российских офисов, Вам сделают коммерческое предложение. Затем Вы оплатите счёт и Вам пришлют этот модуль. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|