Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 28 Мар, 2007 5:32:54    Заголовок сообщения: RSSQL+RSLinx "падают" на гипертрединге Ответить с цитатой

Ситуация следующая:
На компьютере установлен RSSQL Std который соединяется с контроллером (ControlLogix) используя OPC топики RSLinx.
Компьютер с гипертрэдингом.
Транзакции RSSQL двухсторонние (с подтверждением), незапланированные (инициатор - контроллер).
Компьютер включен всегда, контроллер включается только в рабочее время. (Есть подозрения, что потеря связи во время выключения контроллера и проблемма как-то связанны. Потому, что система перестает работать после очередного включения контроллера)

Проблемма:
Периодически... примерно раз в три-четыре дня RSSQL приходит в состояние когда бит запускающий транзакцию выставляется, а RSSQL не запускает транзакцию. После перезагрузки RSSQL - система начинает работать нормально (бит выставляется -> транзакция запускается).

Установил обновление RSLinx для работы с двух процессорными системами - непомогло.

Помогите разобраться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 28 Мар, 2007 21:10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какие версии Rockwell Software у Вас установлены?

G74144057:
Цитата:
Rockwell Software products introduced support for Hyper-ThreadingTM in Coordinated Product Release 7 (CPR7). Note: No Rockwell Software products supported Hyper-ThreadingTM prior to CPR7. To verify the product version you have installed, use Help > About.


Цитата:
Disabling Hyper-threading will be machine specific, but is typically accomplished in the system setup (BIOS). Reference your computer's User's Guide for additional information.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 29 Мар, 2007 11:20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Установлены:
RSSQL 8
RSLinx 2.5
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 29 Мар, 2007 11:54:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте отключить Hyper-threading в BIOS.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Июн, 2007 4:09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Гипертрединг отключили

Покопали глубже и в рамках той же системы (описание см.выше) обнаружилось следующее:

После обрывов связи "RSSQL" - "контроллер". RSSQL начинает ошибочно передавать строки в базу. То есть в результате всех транзакций вместо строк в базе получаем NULL.

После перезапуска RSSQL проблемма исчезает - данные идут нормально. Но если оборвать связь снова - проблема повноряется.

Примечательно что проблемма не проявилась сразу, а только через три месяца после запуска системы - раньше такой проблеммы не было (реакцию на обрыв тестировали). Возможно причина в росте базы данных, хотя существенного изменения во времени выполнения запросов я не заметил.

Сейчас проблемму решили обходным путем - MSSQL получая в строках NULL - перезапускает RSSQL. Система работает нормально (но решение мне не нравиться).

Хотелось бы разобраться в причинах и по возможности их устранить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 05 Июл, 2007 12:32:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сегодня столкнулись с точно такой же проблемой. В один прекрасный момент в базу MSSQL начали сыпатся из RSSQL'а сплошные NULL. Перезапустили машину - все начало работать нормально. Сервер на базе процессоров с Hyper-threading'ом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 06 Авг, 2007 10:14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Moner писал(а):

Сейчас проблемму решили обходным путем - MSSQL получая в строках NULL - перезапускает RSSQL. Система работает нормально (но решение мне не нравиться)


А вот с этого места поподробнее пожалуйста
Каким образом перезапускаете RSSQL? C помощью чего?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 23 Авг, 2007 9:23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дело в том что э

На самом деле все сделали просто
- в транзакции MSSQL когда получаем NULL запускаем транзакцию которая запускает .BAT-файл, который в свою очередь перезапускает службы RSSQL.

Ну так как данные в контроллере накапливаються на Compact Flash и передаються в базу c подтверждением от базы - то данные не теряються (просто задерживается передача на некоторое время Smile ) и система работает.

Может есть более красивое решение, но у нас времени было 4 часа, т.к. проблемма была на обьекте и выбиваться из графика не было возможности.

SQL-скрипт запускающий батник

Код:


EXEC xp_cmdshell 'C:\RSSQL\Restart_rssql.bat',no_output;




BAT-файл Restart_rssql.bat содержит:
Код:


net stop rssql_opccoll
net stop rssql_storer
net stop rssql_tb
net stop rssql_comp_storer
net stop rssql_cfg_server



net start rssql_tb
net start rssql_opccoll
net start rssql_storer
net start rssql_comp_storer
net start rssql_cfg_server



Кто нить предложите более простое решение...
Лучше всего чтобы этого косяка с NULL вообще не было
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 23 Авг, 2007 11:20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное, просто ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moner
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2007
Сообщения: 24
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 23 Авг, 2007 11:39:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Огромное, просто ОГРОМНОЕ спасибо!!!!!!


Забыл напомнить для запуска этого скрипта учетная запись в БД через которую работает RSSQL должна иметь админские права (насколько я понял)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n