Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RS Vew32 v6 проблема!!!!
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RS Vew32 v6 проблема!!!!

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Balu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 21, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 4:43:04    Заголовок сообщения: RS Vew32 v6 проблема!!!! Ответить с цитатой

Есть такая интересная (на мой взгляд) проблема. Иногда проект "зависает" (именно проект, а не машина). Причем подвисает очень странно. Останавливается вся анимация, перестают меняться показания датчиков, часы, нарисованные в углу проекта останавливаются. Но при этом нормально переключаются все экраны, вызываются все графики, панельки настроек датчиков и т.д. Никаких сообщений об ошибках, в журналах ОС все чисто, службы работают нормально. Перенес проект на другую машину - такая же фигня! Помогает только перезапуск проекта.
Глюк нерегулярный, в основном происходит после просмотра трендов (TrendX, версию не помню), после выхода из тренда, машина может работать дальше нормально, а может через некоторое время "зависнуть"!
Такое ощущение, что перестают обновляться экраны. Попробовал убрать кэширование экрана - не помогло! Понимаю что проблема скрыта в самой вьюхе, но как ее убрать - не могу понять! Surprised Может кто сталкивался с такой проблемой? ОС - Windows XP Pro RS VIEW 32 v.6
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 4:57:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Во время зависания проекта, в RSLinx данные обновляются? Пытались смотреть DataMonitor, Active Topics/Items (по-моему так называется).

И если все работает в линксе, нельзя ли избежать использования TrendX, может достаточно стандартного Trends из RSView32?

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 21, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 5:30:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Mr_Wasp писал(а):
Во время зависания проекта, в RSLinx данные обновляются? Пытались смотреть DataMonitor, Active Topics/Items (по-моему так называется).

И если все работает в линксе, нельзя ли избежать использования TrendX, может достаточно стандартного Trends из RSView32?

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev



В RS Linx данные нормально обновляются, проблем с каналами связи никаких. Мониторинг в вьюхе показал, что данные и в ней нормально обновляются (!). Но на экране ни в какую! Останавливается вся анимация, которая вообще не привязана ни к каким данным. В том то и вся проблема... 2,5 месяца бьюсь уже. Причем пока проект был маленьким - все работало нормально! Но как только проект вырос - начались проблемы! (перепробовал 3 разных машины с совершенно разными конфигурациями - не помогло!). Не могу использовать стандартный Trends. А заисание происходит иногда и без просмотра трендов, просто с ними чаще.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 5:51:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Под Windows XP должна использоваться версия RSView32 7.x, а не 6.х.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 5:52:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Под Windows XP должна использоваться версия RSView32 7.x, а не 6.х.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 6:44:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я сталкивался с похожей ситуацией.
Такое может происходить в условиях недостатка ресурсов на "тяжелых" проектах. Особенно, если мало оперативной памяти!
Насколько большой у вас проект? и на каких железках гоняете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 7:12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет всем!

Нечто подобное было, когда заказчик предоставил слабое железо. Резал в винде почти всю автозагрузку и все лишние службы, настраивал на быстродействие. Вобщем, все, что не нужно на обычной рабочей станции. WinXP SP2, 256Mb, RSView32 v.7. И, конечно, ставил и систему и софт с нуля. Но у меня все объяснялось скорее не прорисовкой экрана, а торможением самой винды.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Olga
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 28, 2006
Сообщения: 48
Рейтинг: +3/-0
Откуда: Омск

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 8:26:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, Balu.
Какая именно у вас версия? Проблема зависания рабочих станций, правда по причине TrendX, была в версии 6.30. Версия 6.40.03 в связке с TrendX 3.20.04 у нас работает уже около 5-6 лет.
_________________
С уважением, Ольга Владимировна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Ср 29 Авг, 2007 11:39:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вы данные собираете с использованием OPC топика, который сконфигурирован в RSLinx или у вас что-нибудь типа DH+ и вы используете драйвер из RSView?

Если через OPC, то может поиграть с Polled messages (msec)? У нас была проблема такого плана, что в проекте RSView данные замерзали, но увеличив значение в поле Polled messages стало работать устойчиво. Сеть Ethernet. Правда эффект был такой, что как будто вообще нет источника данных, и все поля на экране становились пустыми прямоугольниками.

С уважением,
Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 21, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 30 Авг, 2007 19:57:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сейчас пока не могу ответить на все вопросы, так как не нахожусь на объекте. На днях попаду туда и четко опишу всю конфигурацию. Но могу заверить что машинка не слабая (загрузка процессора около 10%) 1 гектар памяти.. 250 винт.. (убавил частоту обновления данных графиков до 1 раз в 30 секунд - не помогло!) (всего в проекте 58 трендов, сроком хранения 6 месяцев) Проект содержит 5586 тегов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n