Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - по сети DeviceNet
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

по сети DeviceNet

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пн 10 Сен, 2007 12:27:20    Заголовок сообщения: по сети DeviceNet Ответить с цитатой

Есть 3 вопроса:

1. Нужны ли терминирующие резисторы, если в сети 2 абонента один из которых модуль-сканер 1756-DNB, а второй Simoreg DC Master?

2. Обязателен ли в сети источник питания 1787-DNPS?

3. Если источник питания 1787-DNPS обязателен, то можно ли используя один такой источник запитать 2 разных сети DeviceNet (мощности источника хватает)?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytriy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006
Сообщения: 24
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Пн 10 Сен, 2007 13:15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

1. Терминаторы обязательны.
2. Источник питания в сети DeviceNet обязателен, не обязательно именно DNPS Smile
3. Думаю, что так делать не стоит, хотя теоретически это возможно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пн 10 Сен, 2007 13:38:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dmytriy писал(а):

2. Источник питания в сети DeviceNet обязателен, не обязательно именно DNPS Smile


Т.е. можно взять любой импульсный источник питания подходящей мощности и запитать линию через Power Tap?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytriy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006
Сообщения: 24
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 11 Сен, 2007 6:26:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Требования к источникам питания можно посмотреть здесь
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/dnet-um072_-en-p.pdf
Если Ваш источник питания подходит - используйте его!

Всего наилучшего.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 11 Сен, 2007 6:27:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно питание с блока питания контроллера взять (24V).
Однако одни умельцы умудрились 360 на DeviceNet кинуть - последствия были ужасны. Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Вт 11 Сен, 2007 9:05:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, разобрался.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Ср 12 Сен, 2007 12:43:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можно ли запитать сеть, подключив питание от блока питания контроллера напрямую к клеммам модуля DNB?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 12 Сен, 2007 14:58:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Смотря, какую сеть. Если сеть "open style" с тонким кабелем и небольшим количеством абонентов, то можно попробовать. Вообще, почитайте подробно в dnet-um072_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Ср 12 Сен, 2007 15:28:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сети две:
В первой два абонента - модуль сканер (1756-DNB) и преобразователь Simoreg DC Master. Фактически сеть "open style". Расстояние между абонентами 10 м.

Во второй сети 3 абонента - 1756-DNB ---250 м --- тензодатчик ---10м --- кодовый датчик. Так же "open style".

В обоих сетях для подключения используются разъёмы, поставляемые вместе с оборудованием.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 12 Сен, 2007 15:36:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Первая сеть, скорее всего, будет работать.
Вторая сеть - там расстояние немаленькое. И я понимаю так, что датчики стоят на оборудовании. Вы уверены, что тоненький кабель "open style" - это правильный кабель? Я бы не игрался бы и не рисковал, а реализовал бы вторую сеть на толстом кабеле с соотв. структурой сети.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 13 Сен, 2007 7:23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дык вторая сеть тоже планируется на толстом кабеле.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 13 Сен, 2007 7:27:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

StasV писал(а):
Дык вторая сеть тоже планируется на толстом кабеле.


Вот и славно. Поставь коробочку для подключения источника питания, хороший источник, и всё будет хорошо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 13 Сен, 2007 7:35:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Весь вопрос в коробочке Confused Нужна ли она там?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 13 Сен, 2007 9:43:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Документация по планированию сети рекомендует её использовать. Хотите поэкспериментировать без неё? Воля Ваша, но и ответственность - тоже Ваша Smile

Если "играть не по нотам", то что-то в некоторых случаях может и получиться, но это совсем не означает, что обойдя рекомендации производителя в процессе эксплуатации не возникнут какие-нибудь "грабли", которые могут повлечь какие-нибудь, возможно, очень даже серьёзные проблемы.

Например, представьте себе такое: датчик положения стержней в реакторе, висящий на сети, вдруг "потеряет" часть импульсов... Shocked Wink Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
StasV
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 22, 2007
Сообщения: 18
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 13 Сен, 2007 9:50:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я и сам это понимаю. Рисковать не стоит, так что будем играть по "нотам".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды