Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Nikolay
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2007
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 5:47:36    Заголовок сообщения: Горячая замена Ответить с цитатой

Тут поставили задачу реализовать горячую замену модулей I/O у SLC500/4 (cгорел какой, или перепутали местами)
Программно-то выходит, но гложет вопрос
допускается ли вынимать модули при включенном питании?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 7:01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обычно модули SLC при замене под напряжением из строя не выходят, но, в отличие от ControlLogix, их работоспособность при этом официально не гарантируется.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nikolay
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2007
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 8:10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо.

Еще вопросик. Обрабатывая возможные ошибки (которых в руководстве большое множество) возникла потребность выводить информацию о них. Выделили один слот вывода для этих целей. Но во первых это очень не наглядно, а вовторых при неисправимой ошибки пользователем индицировать ничего не получится, т.к. все выводы обнулятся.

Как можно выводить отладочную информацию для оператора?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 8:22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выводить можно на экран рабочей станции. Но IMHO оператору достаточно одного бита "Ошибка".

В функции оператора обычно не входит точная идентификация ошибки контроллера, это дела службы эксплуатации. Оператору нужен признак наличия ошибки в контроллере, "ОК, ошибки нет" или "Ошибка есть, не ОК". А что это за ошибка - обслуживающий техник посмотрит в контроллер и идентифицирует.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 24 Сен, 2007 8:23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Nikolay писал(а):
Как можно выводить отладочную информацию для оператора?

Поставить PanelView 300 Micro.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n