Дублированный контроллер ControlLogix + RSView

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 25 Сен, 2007 10:36:09    Заголовок сообщения: Дублированный контроллер ControlLogix + RSView Ответить с цитатой

Доброго времени суток.

Как привязывается RSView32 к дублированному контроллеру ControlLogix (SRM модули) с линией связи по ControlNet(CNBR) и EtherNet(ENBT)?
Понятно, что RSView32 видит топики, которые ей предоставляет RSLinx. Так вот, RSLinx видит два контролера и сответственно делается два топика с ручным переключением или один? Или там сделано автоматическое переключение посредством alias в RSLinx?

Дайте, пожалуйста, ссылку на соответствующую документацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 25 Сен, 2007 21:22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Резервированные процессоры выглядят с точки зрения RSView32, как один процессор, со всеми вытекающими последствиями.

Документация:
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rn/1756-rn628_-en-e.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2007 6:46:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Резервированные процессоры выглядят с точки зрения RSView32, как один процессор, со всеми вытекающими последствиями.


Это утверждение верно для связи с RSView и через ENBT и через CNBR?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2007 8:41:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Оп-с, забыл ссылку на важнейший документ привести, т.к. решил почему-то, что это уже известно! Smile

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1756-um523_-en-p.pdf

Про топики и Ethernet/IP читайте Chapter 2 и Appendix A.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2007 11:49:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В случае RSView32 + RSLinxClassic используется Alias Topic. Для переключения топиков используется либо утилита ControlLogix Redundancy Alias Topic Switcher, либо вручную.

Кстати, кто-нибудь использовал ControlLogix Redundancy + RSLinxEnterprise + SE?
Интересно было бы узнать как IP Swapping переживает HMI, в частности datalog, alarming, появляется ли на клиентах wireframing или может быть прочие баго-глюки?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2007 11:58:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Получается, что IP адрес у ENBT будет меняться автоматически в основном и резерном контроллере. И за счет этого у основного контроллера будет один и то-же IP адрес.

Это кто-нибудь уже пробовал реально?
Сколько коллизий в сети происходит и как долго?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 26 Сен, 2007 13:39:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Связка ControlLogix Redundancy + RSLinxEnterprise + SE использовалась, используется и будет использоваться. Нареканий от заказчиков никаких. Этот механизм хорошо проработан на платформе SE, никаких утилит не требуется. Более того, используются резервированные HMI-сервера и Data-сервера (собственно RSLinx Enterprise).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Вт 02 Окт, 2007 8:25:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dvoeglazov писал(а):
Получается, что IP адрес у ENBT будет меняться автоматически в основном и резерном контроллере. И за счет этого у основного контроллера будет один и то-же IP адрес.

Это кто-нибудь уже пробовал реально?
Сколько коллизий в сети происходит и как долго?


У нас на заводе стоят резервированные контроллеры 1756-L55/A 1756-M24/A 15.57.03 (версия прошивки важна, поскольку для горячего резервирования необходима прошивка выше .5х)
В корзинах стоят модули процессоров, модули 1756-CNBR/E 11.002 и 1756-ENBT/A
При переключении между основным и резервным адреса на модулях меняются автоматически. Все прекрасно работает.
Мало того - у нас совместно используются и RSView32 и RSViewSE - и тоже никаких проблем и претензий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Вт 02 Окт, 2007 11:45:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо всем за помощь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n