Здравствуйте, коллеги, ответьтьте пожалуйста на вопрос: как можно зацепить алармы сигналов, идущих на вход аналогового модуля 1769-IF8. При помощи каких инструкций это делается, тип процессора MicroLogix 1500 LRP серия С. Заранее благодарен за помощь.
Добрый день!
Аларминг в полной мере можно реализовать только в RSView, с квитированием, логированием и гибкой настройкой аварийных границ. Делается это в Tag Database. Там существует специальный редактор алармов.
Непосредственно в контроллере можно сделать простейшую логику с использованием функций сравнения, но это, безусловно, только полумеры.
Спасибо, SimpleX, как я понял про алармы тегов MicroLogix, то работать с ними можно только в родной скада, а в моем случае необходимо использовать InTouch, следовательно использовать встроенные средства алармирования не получится. Поправьте меня, если я не прав...Спасибо за помощь.
Добрый день!
Я не очень знаком с InTouch, но про RsView могу сказать, что для RsView абсолютно безразлично, с какого оборудования идут данные, будь то RsLinx, либо же сторонний OPC-сервер. Есть тег, и для него настраиваются уставки срабатывания алармов, а откуда тег берет данные - неважно. Возможно, такой же или схожий механизм имеет InTouch. Так что пробуйте!
Добрый день.
Да, в базе тегов InTouch также есть редактор алармов, он немного отличается от редактора в RSView, там можно настроить 4 пороговых значения для аналогового тега. Почитайте руководство пользователя к InTouch там все есть. Источник данных значения не имеет, это всего лишь адрес для тега. _________________ С уважением, Ольга Владимировна.
Зарегистрирован: Oct 08, 2007 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Уфа
Добавлено: Вт 16 Окт, 2007 10:33:40 Заголовок сообщения: Еще по поводу алармов....
Дело в том, что в Интач алармы конечно есть, однако их можно использовать только для визуального отображения сигнала тревоги, но не для аварийных отключений по превышению контролируемым параметром определенной уставки.....аварийные отключения связываются с "алармами", прописанными в самом ПЛК, уровни отключений должны быть изменяемы средствами HMI (сверху)....т.е. порог срабатывания вводится сверху, а обработка и генерация тревоги происводится в ПЛК. В MicroLogix 1500 из прграммы программирования ПЛК RSLogix500 можно задавать пороги срабатывания алармов для входных сигналов аналоговых модулей (IF8), однако как достучаться до этих порогов и до самих генерируемых алармов при помощи "неродной" СКАДА InTouch - не понятно. Я выхожу из положения примитвно сравнивая каждый тег с задаваемыми уставками (переменными, которые задаются сверху) и по результатам генерирую собственные биты алармов, если есть более простой вариант в моей ситуации - помогите пожалуйста советом. Заранее спасибо.
В руководстве на 1769-IF8 про Configuration File написано: "Not all controllers support program access to the configuration file. Refer to your controller’s user manual."
Т.е. для ML1500 никак.
Цитата:
... и до самих генерируемых алармов ...
См. руководство на 1769-IF8 - слова 9, 10 и 11 - биты на все ситуации по всем каналам.
Например: "Word 10, bits 3, 7, 11, and 15 and Word 11, bits 3, 7, 11, 15 contain the low alarm flag bits for input channels 0 through 7."
Спасибо за помощь, dv_, вроде по алармам все понятно, хотя я знал, что доступ к файлу конфигурации имеется не для всех ПЛК, однако в мануале на ML1500 (на русском языке) по этому вопросу ничего не написано.....если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на литературу, где это можно прочесть....может еще по отличиям ПЛК ML1500 различных серий (серия А, В, С). Заранее благодарен.
Спасибо за помощь, dv_, вроде по алармам все понятно, хотя я знал, что доступ к файлу конфигурации имеется не для всех ПЛК, однако в мануале на ML1500 (на русском языке) по этому вопросу ничего не написано.....если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку на литературу, где это можно прочесть....может еще по отличиям ПЛК ML1500 различных серий (серия А, В, С). Заранее благодарен.
Зарегистрирован: Oct 08, 2007 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: г. Уфа
Добавлено: Пн 22 Окт, 2007 13:30:56 Заголовок сообщения: Всем участникам обсуждения большое спасибо.
Спасибо большое за помощь, Alek, действительно очень помог советом......до этого опирался на переведенные мануалы, но там, как оказалась информация далеко не полная, так что урок усвоил. Всем участникам обсуждения также большое спасибо.
У меня вот такой вопрос, модули 1756-IF8H имеют богатые настройки и в частности имеют физические сигналы алармов 4-х уровней, которые можно вытянуть из самого модуля, стоит ли их тянуть в RSView или обрабатывать аналоги средствами SCADA? _________________ инженер АСУ ТП
Зачем обрабатывать алармы в SCADA? Для этого есть контроллер. А начиная с версии 16 RSLogix5000 имеет даже команды обработки алармов в составе системы команд.
я имею ввиду, что вытаскивать дискеретные сигналы алармов на верх нет смысла, по-моему достаточно вытащить сигнал ChannalData и дальше настроить пороги срабатывания алармов в RSView. тк тащить и привязывать лишние сигналы занимает время. Конечно возможно я как то не так рассуждаю, поправьте если что _________________ инженер АСУ ТП