Зарегистрирован: Oct 10, 2007 Сообщения: 2 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Kiev
Добавлено: Ср 10 Окт, 2007 10:17:50 Заголовок сообщения: Проблема с подбором концевого размыкателя
Описание ситуации:
Концевой размыкатель установлен на подвижном защитном ограждении станка, которое предотвращает доступ оператора в опасную зону. В соответствии с требованиями стандарта EN 954 такие компоненты должны иметь уровень безопасности (Safety Integrity Level, SIL) не ниже SIL3.
Проблема:
Не могу разобраться с маркировкой на этом размыкателе. На шильдике приведена такая информация
PIZZATO Italy
Ith 10A
VDE 0660
IEC 947-5-1
IP 65 AC 15
3A 400 V~
A 600 Q 300
IND CONT EQ
usLISTED 58XO
K04 FR1-10402
FX 693
В нём много полезного. Если что-то будет не понятно, спрашивайте.
Желаю удачи!
Zombi, большое спасибо.
Я как-то сразу не обратил внимание на рекомендованный Вами файл. Насколько я понял, в моем случае для обеспечения SIL3 для подвижной защиты, необходимо использовать FX 993 c двумя нормально-закрытыми контактами, а не FX 693, который я упоминал ранее. Как я понял, нужный мне вариант приведен на page 6/28 (Applications with safety swiches for gate monitoring. / Safety category 3.)
Please confirm accuracy of my decision.