Передача сообщения из ComactLogix в Inview через DeviceNet

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
EugeneYar
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 22, 2007
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 23 Окт, 2007 8:03:30    Заголовок сообщения: Передача сообщения из ComactLogix в Inview через DeviceNet Ответить с цитатой

Можно ли передать сообщение из ComactLogix(процессор L32E) на InView по сетке DeviceNet через сканер 1769-SDN?
Или необходимо использовать преобразователь 1761-NET-DNI и канал последовательной связи на процессоре. (Если так, то какой нужен кабель, чтобы соединить процессор и преобразователь)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 24 Окт, 2007 10:11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Для обмена с дисплеями InView по сети DeviceNet необходимо иметь коммуникационный адаптер 2706-PDNETx. Какой каталожный номер у Вашего InView, 2706-P...?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
EugeneYar
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 22, 2007
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 25 Окт, 2007 8:32:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Предполагается использовать 2706-P44R с преобразователем 2706-PDNETM. Но в KNOWLEDGEBASE нашел следующее:

DeviceNet:
The 2706-PDNETP, 2706-PDNETM and 2706-PDENTK will work with any of the A-B DeviceNet scanners (i.e. 1747-SDN, 1769-SDN, 1788-DNBO, etc.)
They will NOT work with the 1761-NET-DNI module. The DeviceNet module must be mapped as a slave to the DeviceNet scanner.

NOTE: How to use the 2706-PDNI is not discussed here. Information included here is to explain their limitations only.
If using 2706-PDNI connected to the InView screen, this will only work with controllers that are capable of performing a MSG instruction over the DeviceNet path.
This would include the ControlLogix processor but exclude the PLC-5 and SLC processors because you cannot program the proper path for the instruction.
This would also exclude the CompactLogix L20 and L30 processors because they do not support backplane messaging

Это огорчает т.к в проекте заложена сетка DeviceNet с процессором 1769-L32E и сканером 1769-SDN. Видимо придется менять процессор на L40 или использовать Ethernet для подключения к InView.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 26 Окт, 2007 6:42:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы так сильно не огорчался, т.к. фраза
Цитата:
This would also exclude the CompactLogix L20 and L30 processors because they do not support backplane messaging

относится, на мой взгляд, к использованию 2706-PDNI.

Кто мешает подключить Вашу панель к 1769-SDN в режиме slave?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n