Система состоит из 4-х подсистем ML1500 (конфигурация ниже), каждая обслуживает свою независимую группу оборудования и имеет свою PV550.
Объединенные по DH-485 контроллеры практически не обмениваются данными друг с другом, но в перспективе потребуется.
Программист (сам я схемотехник) загружает программу минут по 20 (!) и в контроллер и в панель. При работе с панелью имеется некоторое торможение -- смена экранов, вывод данных 1…3 сек.
Вопрос: такая скорость обмена определяется выбранным оборудованием, если да, то как ее увеличить?
И возможно ли наладить обмен между контроллерами и предполагаемой СКАДА на персоналке в объеме 60 дискретных сигналов и 40 аналоговых каждые 3…5 сек? Или какой минимум с такой частотой обмена?
PLC1-4
1764-28BXB MicroLogix 1500 Base Units
1764-LRP MicroLogix 1500 Processor
1769-IF8 Analog Input Modules
1769-IF8 Analog Input Modules
1769-IF8 Analog Input Modules
1769-IQ32 Digital Input Modules
1769-IQ32 Digital Input Modules
1769-CRL3 Right end to left end of bank, 1m
1769-IQ32 Digital Input Modules
1769-OB32 Digital Output Modules
1769-PB2 Compact Expansion Power Supply
1769-OB16P Digital Output Modules
1769-OB16P Digital Output Modules
1769-ECR right end cap
Интерфейс
1761-NET-AIC Преобр-ль дополн. Интерфейса, сеть (DF1<->DH485)
1761-CBL-AM00 кабель 45 см (PLC<->AIC)
Заочно тяжело (практически невозможно) дать правильный ответ.
Проверь качество связм по DH-485 - в RSLinx правой кнопкой выбрать Station Diagnostics. При помехах на 1761-NET-AIC+ стоит ставить фиксированную скорость.
Цитата:
1761-NET-AIC Преобр-ль дополн. Интерфейса, сеть (DF1<->DH485)
Понимаю что все очень приблизительно, попробую уточнить.
Предположим программа написана корректно и связь устойчивая, настроена оптимально.
В принципе такая система может работать со СКАДА персоналкой с указанными параметрами? Само оборудование это позволяет?
Есть небольшой обмен между контроллерами.
Скорость по DH-485 19.2 K
RSView32 получает информацию через прямые драйвера (Timeout 3 сек), несколько классов сканирования данных (Foreground/BackGround):
A - 1/1 сек
B - 5/10 сек
С - 10/20 сек
D - 20/40 сек
Протоколирование данных: 5, 30 и 60 сек.
"Дырки" на трендах RSView32 были, когда подключался еще один компьютер с протоколированием (RSView32) ограниченного числа данных с выборкой 1 сек.