Доступ к данным CompactLogix L31 по протоколу DF1

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
victor-palgov
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 14, 2005
Сообщения: 8
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 21 Ноя, 2007 17:23:29    Заголовок сообщения: Доступ к данным CompactLogix L31 по протоколу DF1 Ответить с цитатой

Здравствуйте все!
Мне потребовалось подключить к 1769-L31 панель оператора MT510.
К ней идут рекомендации по подключению контроллеров AB. Но не понятно - какие адреса для доступа к данным в контроллере нужно задавать. Конкретно: нужно читать массив INT регистров и записывать BOOL и INT. В контроллере возможен выбор 2-х протоколов: AB DF1 и AB Logix DF1(PDS V2.0). Какой лучше выбрать? И как обращаться по адресам тегов? Возможны варианты: для BOOL - B3,B10,B11,B12,B13,Bfn и для INT - N7,N10 - N15, Nfn.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноя, 2007 9:48:43    Заголовок сообщения: Re: Доступ к данным CompactLogix L31 по протоколу DF1 Ответить с цитатой

victor-palgov писал(а):
Возможны варианты: для BOOL - B3,B10,B11,B12,B13,Bfn и для INT - N7,N10 - N15, Nfn.

Панель требует адресации по типу PLC/SLC.
Для этого в контроллерах Logix необходимо использовать Mapping. В RsLogix 5K - Logic->Map PLC/SLC...

Из документа "Setting up PLC/SLC Mapping in Logix controllers" ID 7355:

"You can access subelements in many cases. For example, assume the following mappings:

barray, BOOL[32], mapped to file 3
intarray, INT[20], mapped to file 7

The following are valid references in Excel, with the ControlLogix processor running firmware version 3.29. Other software and firmware combinations may not be able to use the same addressing methods.

B3:0 - lowest 16 bits of barray interpreted as a 16-bit integer
B3:1 – bits 16-31 of barray interpreted as a 16-bit integer
B3:0/5 – barray[5]
B3/5 - barray[5]
N7:0 – intarray[0]
N7:0/5 – intarray[0].5"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.151 секунды
/n