Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - ControlLogix_ошибка
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

ControlLogix_ошибка
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноя, 2007 11:35:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Можно поподробней? Если не затруднит, что такое CF?


Контроллеры 1756L55M2x имеют внутреннюю фиксированную энергонезависимую память, в частности М24 3,5Мб.
Необходимо настроить контроллер на считывание энергонезависимой памяти при включении питания.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноя, 2007 11:50:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Проектанты не предусмотрели?


Не будем о них. Very Happy

Цитата:
Но в Вашем процессоре есть энергонезависимая память. почему бы Вам не сохранить проект в ней и не восстанавливать его в момент старта?

А вот за это большое спасибо! Буду пробовать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноя, 2007 11:52:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Здесь имеется в виду срок службы батареек под нагрузкой.


А можно здесь поконкретней? Вопрос на самом деле важен, т.к. шкафы управления могут идти болше месяца до места установки.
Работа под нагрузкой - это и есть подпитка батареей статической RAM, конфигурации контроллера без внешнего питания?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноя, 2007 12:17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Работа под нагрузкой - это и есть подпитка батареей статической RAM, конфигурации контроллера без внешнего питания?


Да, это подпитка без внешнего питания программы, данных и конфигурации.

Цитата:

Вопрос на самом деле важен, т.к. шкафы управления могут идти болше месяца до места установки.


Поэтому первое, что мы делаем перед транспортировкой к заказчику - это проверяем, выключен ли штеккер батарейки из разъёма. И транспортируем шкафы в таком виде, с выключенной батарейкой.

Собственно, мы вообще не втыкаем штеккер батарейки в разъём до тех пор, пока шкфы не уйдут к заказчику.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноя, 2007 12:54:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Но в Вашем процессоре есть энергонезависимая память. почему бы Вам не сохранить проект в ней и не восстанавливать его в момент старта?


Прочитал документ 1756-pm0016-ru-p. У себя на стенде попробовал - работает !!! Smile На данный момент это наверно будет реальным выходом. Еще раз всех благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 26 Ноя, 2007 13:21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 26 Фев, 2009 18:17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На нашем предприятии произошла точно такая же ситуация но с 61 ControlLogix. Поставили UPS, поменяли блок питания контроллера и корзину, поменяли контроллер (правда из той же партии)-ситуация поворилась. Поставили загрузку с CF, но здесь две проблемы: 1-как и писали выше-программа та что на флешке а не последняя что была в ОЗУ. 2- контроллер загрузил программу, но остался в Fault-е-нужно дописать обработчик ошибок. Похоже проблема все-таки с батарейками?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 9:38:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, проблема с батарейкой возможна.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования