Зарегистрирован: Dec 08, 2005 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Чт 08 Dec, 2005 11:00:12 Заголовок сообщения: Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ
Замечено, что в таких котроллерах как SLC500 и ControlLogix иногда происходит удаление программы релейной логики вместе с файлами данных и конфигурации, причем контроллер подключен к сети 220В круглосуточно и заряд батареи удовлетворителен. Резервная энергонезависимая память не установлена. Почему происходит удаление программы, в чем кроется причина, из какой тех.документации можно узнать о данном баге?
Мы тут посовещались с коллегами. Видите ли, за более чем 10 лет работы с таким явлениями мы столкнулись лишь один раз, когда в резервированной системе ControlLogix грузили программу не в основной, а в дублирующий контроллер, а основной оставался пустым. Резервный после этой загрузки, как ему и положено, качал себе программу и данные из основного, стирая только что загруженную в него программу.
В остальном - ни нам, ни Роквелл такой "баг" неизвестен. По-видимому, дело где-то в железе.
Можете более подробно описать? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Mar 07, 2006 Сообщения: 39 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Липецк Россия
Добавлено: Вт 07 Мар, 2006 7:52:12 Заголовок сообщения:
С таким случаем тоже сталкивались....Только это был PLC-5/40. Что произошло - никто не смог объяснить. После перезаливки уже несколько лет работает нормально.
Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
Добавлено: Чт 30 Мар, 2006 8:52:03 Заголовок сообщения:
Сталкивался с подобной проблемой на ControlLogix, но на этапе наладки, поэтому дело темное (слишком много людей занято).
Также сталкивался с подобной проблемой на SLC 5/05 c EtherNet.
Сначала при наладке 3 года назад, потом недавно 3 месяца назад - после 2 лет нормальной работы.
Поставил Flash.
Во втором случае шкаф был закрыт и никто ничего не делал =(
Но в целом контроллерами доволен, т.к. за 5 лет понаставил уже штук 50.
Вспомнил, были такие проблемы с FlexLogix, в котором 64 kb памяти. Этот контроллер использует свой процессор и память и для модулей, и для программы, и для сетевого обмена. Если оставить в нем мало свободной памяти (значение не помню), то он больше недели не работает.
Видимо происходят коллизии при передаче данных, что требует дополнительной памяти и ... память обнуляется.
Зарегистрирован: Feb 22, 2006 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 11 Апр, 2006 10:59:17 Заголовок сообщения: Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ
Было такое пару раз, на Contrologix 5555 с прошивкой 10-ой версии, при выключении питания стиралась программа (не всегда), несмотря на исправную батарейку. После смены прошивки пропало.
Было такое при н.у. для CompactLogix L30/31, все работало и перестало, при проверке оказался контроллер сброшен как без батарейки, хотя с последней все нормально. Перезалил программу - все стало нормально.
Если включено свойство - обновлять программу с флешки контроллера, а флешка пустая то все включая ip, программу, конфигурацию будет стираться при подачи питания, либо при ошибке контроллера (смотря как настроено).
Зарегистрирован: Mar 12, 2007 Сообщения: 0 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 27 Фев, 2007 8:02:28 Заголовок сообщения: Re: Самопроизвольное стирание программ в контроллерах АВ
gim писал(а):
Замечено, что в таких котроллерах как SLC500 и ControlLogix иногда происходит удаление программы релейной логики вместе с файлами данных и конфигурации, причем контроллер подключен к сети 220В круглосуточно и заряд батареи удовлетворителен. Резервная энергонезависимая память не установлена. Почему происходит удаление программы, в чем кроется причина, из какой тех.документации можно узнать о данном баге?
фильтр сетевой ставить надо хороший.... проблема с затиранием программы реально имеется у CL, но только если система косо спроектирована по части питания
Последние веяния (смотри Rockwell Knowledgebase ID: 35190,38430,43553,45709) немного меня смутили.
У кого-нибудь уже проработал CL с ревизией 16.21 (хотя спрашивать наверное рано)? Или это очередной "виток"? Заказчики уже отказываются от покупки CL и всего железа A-B заодно, пока не будет решена проблема.
Alek писал(а):
Еще на закусочку почитайте интересный документ пожалуйста Ref: ACIG 2007-05-02
Не смог найти документ на rocwell.
Но чувствую, что это документ про нерабочие ревизии (он у меня был в бумажном виде). Как раз вчера искал - не нашел.
фильтр сетевой ставить надо хороший.... проблема с затиранием программы реально имеется у CL, но только если система косо спроектирована по части питания
Совершенно согласен! Лично был только один случай, когда подстанция питала несколько мощных потребителей. При включении эл.двигателей начиналась такая болтанка, что мигали и сгорали даже лампочки. Надо сказать, что L32E достаточно хорошо "держит" за счет своего импульсника такие скачки, но всему есть предел. Скорее всего стирание происходило именно в момент Вкл/Выкл питания контроллера, когда происходил процесс перехода из режима подзарядки батарейки в режим потребления от батарейки и обратно. Системотехника А-В для меня неизвестна, но можно предположить, что в какой-то момент времени RAM оставалась без питания. Такое возможножно при совокупности случайных процессов в сети электропитания и спецификой переходного процесса в схемах питания контроллера.
См. ID 15763 - отчего может терять программу SLC.
Мне приходилось столкнуться с потерей программы в SLC на "чужом" объекте. Бельгийцы, чтобы не приезжать просто присылали модуль процессора, присылали дважды. Клиент имел ТРИ пустых процессора. Я им загрузил все, посоветовал приобрести ПЗУ. Как у них сейчас мне неизвестно, но они ознакомились с "ID 15763" и купили RSLogix 500.
Последние веяния (смотри Rockwell Knowledgebase ID: 35190,38430,43553,45709) немного меня смутили.
Коллега, ничего особенного, на самом деле, не происходит. Бывают всякие штучки, и раньше бывали. Слава Богу, есть firmware, и его можно обновлять
Цитата:
Еще в июне этого года Jim Pinto (бывший владелец Action Instuments и корифей от автоматики) предрекает скорую продажу Rockwellа. Один из претендентов есть ABB.
Помнится, Нострадамус предрекал конец света и общий reset к году, если не ошибаюсь, 2002. RA бурно развивается, продажи растут, рыночная стоимость акций тоже, в одном только московском офисе за последние нескольо месяцев приняли на работу несколько новых сотрудников. Недавно RA купила Pavilion Techniligies и ICS Triplex и собирается мощно играть на рынке Process Automation, делая серьёзную конкуренцию Honeywell, Emerson, Yokogawa:
Мало ли таких Джимов Пинтов, которые имеют какое-нибудь мнение и распространяют какие-нибудь слухи
АВВ? Я слышал, что её собиралась покупать GE, но отказалась
Цитата:
Еще на закусочку почитайте интересный документ пожалуйста Ref: ACIG 2007-05-02 Если вы не получили его от своего дистрибьютора его легко найти на Rockwell WEB site.
Коллега, на сайте такого документа нет. Ссылочку не дадите?
Цитата:
Вопрос к oldDad: Что нового видно от Rockwell на SPS/DRIVES/Controls EXPO 2007 ?
На этой выставке я не был, но нового много. Вышел CPR9. появились новые модули, новые процессоры, новые релизы софта, идёт переструктуризация платформы FactoryTalk. Как только будут появляться открытые релизы, будем сообщать
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.142 секунды