Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не могу сконнектиться с АВ SLC500
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не могу сконнектиться с АВ SLC500
На страницу 1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Пн 23 Янв, 2006 14:40:10    Заголовок сообщения: Не могу сконнектиться с АВ SLC500 Ответить с цитатой

Уважаемые ГУРРУ!
Помогитте в вопросе соединения моего ноутбука с контроллером.
Имею soft: RSlogix500 + RSLinx Gateway + Самопальный кабель для связи (распайку взял из документации). Как бы я не конфигурировал через RSLinx коммуникационный драйвер, они (ноутбук и контроллер) не видят друг друга.
Идентификация CPU:
SLC500 SLC5/03 1747-L532 ser.: D
OS: 1747-OS302 ser.: B FRN.: 14
На ноутбуке стоит Windows XP. На ноутбуке отсутствует COM-порт , поэтому использую преобразователь USB-COM.
Так где же собака зарыта? При конфигурировании коммуникационного драйвера указуваю:
Available Driver Types: RS-232 DF1 devices
в следующем окошке в ComboBox Divice выбираю PLC-CH0
Нажимая AutoConfugure получаю предложение проверить кабель.
Осталось уточнить, что связаться пытаюсь через 232 порт на передней панели контроллера.
Может soft не тот, или кабель не простой а с преобразователем или существует какая то ещё фишка???
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 23 Янв, 2006 21:03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще-то всё правильно, и хотя выбирать надо не PLC-CH0, а SLC-CH0/Micro/PanelView, современные версии RSLinx сами это определяют при автоконфигурации и устанавливают нужный протокол.

Мне кажется, проблема в том, что далеко не все преобразователи из USB в RS-232 совместимы с A-B. Обычно это и есть причина. Я исхожу из того, что кабель RS-232 распаян правильно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Ср 25 Янв, 2006 7:28:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А может имеющаяся у меня версия RSLinx или RSLogix некорректно работает под WindowsXP? (у меня RSLinx v.2.20.00, а RSLogix500 v.4.50.00). Может нужно поставить Windows 98? (просто не хотелось бы, потому что много софта, дистрибутив которого отсутствует Smile ... )
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 25 Янв, 2006 7:58:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, у Вас очень старые версии.

Официально поддерживаемая под XP версия RSLinx - это 2.30.01 (Build 4 8 ) или выше.
Официально поддерживаемая под XP версия RSLogix 500 - это 5.20.00 или выше.
Корректная работа более ранних версий не гарантируется.

У Вас 2 пути:
1) приобрести право update и получить новые версии или
2) пропробовать под Windows2000.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Пн 30 Янв, 2006 11:16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извеняюсь, под Windiws2000 без сервис-паков или с SP4?
А про USB<->S232: как можно выбрать именно тот конвертор, который поддерживается АВ (может можно где-то посмотреть в документации или есть варианты уже проверенных конвертеров)? Хотя имеющийся конвертер, например, подходит для связи с Siemens PLC(на правах информации...)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 30 Янв, 2006 13:22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Windows 2000 + SP4.

По конвертору: видите ли, у разных производителей разная схемотехника. Далеко не всё, что подходит в Сименсу, подходит также к Allen-Bradley и наоборот Wink

Точно подходят и протестированы:
Allen-Bradley 9300-USBS
Belkin F5U103
Keyspan USA-19W
Keyspan USA-19QW

Но прежде я настоятельно посоветовал бы Вам обновить верии программного обеспечения.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 30 Янв, 2006 13:22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Windows 2000 + SP4.

По конвертору: видите ли, у разных производителей разная схемотехника. Далеко не всё, что подходит в Сименсу, подходит также к Allen-Bradley и наоборот Wink

Точно подходят и протестированы:
Allen-Bradley 9300-USBS
Belkin F5U103
Keyspan USA-19W
Keyspan USA-19QW

Но прежде я настоятельно посоветовал бы Вам обновить верии программного обеспечения.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Пн 30 Янв, 2006 13:33:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad! Огромное спасибо за консультацию!! Буду рыть дальше, опираясь на данные рекомендации! Диалог надеюсь продолжать Wink)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 30 Янв, 2006 13:51:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста! Всегда с большим удовольствием! Smile

Удачи!
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 11:31:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день! Докладываю:
1. Soft обновил: RSLinx v 2.43.01 RSLogix500 v7.00
2. Добыл ноутбук со встроеным СОМ1 (чтобы исключить USB-COM)
3. Выяснил, что когда нажимаешь на Auto-Configure (в RSLinx) и если кобель вообще не подключен к SLC, то в окошке видно как перебирается скорость, четность и т.д.. Но как только кабель подстыковываешь к SLC - в окошке (рядом с кнопкой Auto-Configure) информация становится по-скуднее: в начале проверка алгоритма CRC, а потом BCC (т.о. одна строка, потом другая). Ну потом неутешительный вердикт :"Check cable..."
Я к чему клоню: если есть разница в поведении процесса автоконфигурации драйвера - значит RSLinx видит наличие SLC (или нет?) Может имеется возможность сконфигурировать SLC так, чтобы нельзя было скачать программу через RS232 (как-то этот порт отключить?!)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 11:53:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Цитата:
1. Soft обновил: RSLinx v 2.43.01 RSLogix500 v7.00
2. Добыл ноутбук со встроеным СОМ1 (чтобы исключить USB-COM)
3. Выяснил, что когда нажимаешь на Auto-Configure (в RSLinx) и если кобель вообще не подключен к SLC, то в окошке видно как перебирается скорость, четность и т.д..


Это правильно, Linx ведёт себя нормально.

Цитата:
Но как только кабель подстыковываешь к SLC - в окошке (рядом с кнопкой Auto-Configure) информация становится по-скуднее: в начале проверка алгоритма CRC, а потом BCC (т.о. одна строка, потом другая). Ну потом неутешительный вердикт :"Check cable..."


Это означает с высокой вероятностью, что неисправен либо кабель, либо порт. Нельзя ли попробовать тот же кабель с другим процессором или тотже процессор с другим кабелем?

Цитата:
Может имеется возможность сконфигурировать SLC так, чтобы нельзя было скачать программу через RS232 (как-то этот порт отключить?!)


В принципе, даже если предположить, что каким-то образом изменились установки порта так, что программу загрузить нельзя, то есть процедура, позволяющая сбросить все установки процессора в заводские по умолчанию:
A14307 - Restoring Factory Defaults to SLC-500 Processors
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 12:10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернув установки на заводские (как я понял из доки) сотрётся и программа, а это недопустимо
Распайка кабеля следующяя:
SLC PC
2 <- 3
3 -> 2
4 -> 6
5 <-> 5
6 <- 4
7 -> 8
8 <- 7

Т.о. кабель симметричен. А забыл: на каждом разъёме перемычка с 6->1, а 1 и 9 в воздухе (имеется ввиду проводник SLC-PC)
Ведь распайка правильная?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 12:41:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кабель, вроде бы, правильный.
Вот:
http://www.ctcusa.com/ctcnet/Support/appnoteshard/0034.doc

Не пробовали с другим процессором?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 12:55:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Другого SLC к сожалению нет...
Подскажите, а если попробовать сконнектиться через верхний порт: DH 485.
1.Какой интерфейсный кабель для этого необходим
2.Какие строчки выбирать в RSLinx при кофигурировании драйвера
Дело в том, что на этом порту висит панель оператора. Т.О. можно сделать вывод, что этот порт работает точно. Но вопрос: если там висит панель оператора, возможно ли через этот порт сконектиться и скачать программу?
Ещё как вариант: имеется также модуль расширения в корзине SCANPORT'а - для связи с приводом AllenBradley. Может возможно через него связаться? в этом случае правомерны пункты 1 и 2 (см.выше)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Фев, 2006 13:18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Через SCANPORT связаться не получится.

Можно связаться через DH-485, но для этого одного кабеля недостаточно, т.к. нужен преобразователь интерфейса. Есть такие варианты:
- устройство 1747-UIC (USB to DH485 converter) и к нему кабель 1747-C13
- устройство 1747-PIC (RS-232 to DH485 converter) и к нему кабель 1747-C10
- PCMCIA карточка в ноутбук 1784-PCMK и кабель 1784-PCM4

А где Вы находитесь? Далеко от ближайшего нашего офиса?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2, 3  След.
Страница 1 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n