Зарегистрирован: Dec 17, 2007 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 17 Dec, 2007 6:16:11 Заголовок сообщения: PanelView Plus 1000, проблема
Здравствуйте, коллеги!
Произошла такая ситуация: в результате экспериментов с панелью (настройки коммуникаций, заливки проектов и пр.) и настройки user accounts в RSViewME получилось так, что залили в панель проект, который выполняет автостарт, а Shutdown проекта запаролирован так, что пароль никто не может подобрать (разработчик проекта выполнял свою работу в другом месте и не перенес своих юзеров в фактори толк). Короче говоря, необходимо каким-то образом достучаться до конфигурационных параметров панели, остановить пароль. Как это можно вылечить? Есть подозрение, что придется Firmware upgrade делать.
В руководстве написано, что чтобы попасть в режим конфигурации, нужно (было) запрограммировать экран, на котором была бы кнопка "Goto Configure". Если в Вашем случае этого не сделано, то остаётся только перезалить firmware.
Все-таки в нашем случае оказалась одна возможность по вызову экрана конфигурации, которую мы успешно применили. Спасибо большое господину kigor1973, он помог.
На сайте ab описан этот способ. Потребовалась специальная утилита, которая сбрасывает настройки панели, и запускается она с флеш-карты.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.126 секунды