Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Метран-100+ICP-master...проблема
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Метран-100+ICP-master...проблема

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Zolozavr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 25, 2007
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Львов

СообщениеДобавлено: Вт 25 Dec, 2007 15:38:52    Заголовок сообщения: Метран-100+ICP-master...проблема Ответить с цитатой

Добрый день, уважаемые коллеги.
У меня на руках
- Датчик избыточного давления Метран-100 ДИ(модель 1151)
- Блок преобразования сигналов интерфейсов Микрол БПИ-485
- ICP Master
Оба прибора исправны. Шнуры в порядке. А программа ICP Master всё равно не видит датчик. подскажите пожалуста, как настроить ее, или в чём проблема?
В конфигурациях программы указывал самый широкий диапазон адресов. Всё равно ни в какую. Нигде не мог найти мануала по настройки этой программы.
Заранее, благодарю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 26 Dec, 2007 8:00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго времени суток.

А какого исполнения ваш датчик?
у него должен быть код МП4 чтобы он поддерживал интерфейс RS 485.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zolozavr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 25, 2007
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Львов

СообщениеДобавлено: Ср 26 Dec, 2007 12:18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Код электронного преобразователя МП5
..
..
Цитата:
Работа с датчиком Метран-100 (коды МП4, МП5) осуществляется дистанционно с помощью модема RS485/ RS232 и программы ICP-Master.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 26 Dec, 2007 12:29:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

- попробуйте установить скорость обмена 9600 бод
- адрес датчика по умолчанию 01h
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Zolozavr
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 25, 2007
Сообщения: 3
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Львов

СообщениеДобавлено: Ср 26 Dec, 2007 12:49:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извините за заранее тупые вопросы.
Я никогда не имел дело с этой программой и вот это всё мне в один день на голову свалилось.
Не могли бы вы обьяснить как выставить адрес датчика по умолчанию 01h?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 26 Dec, 2007 13:09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

адрес датчика 01 (устанавливается на заводе)
поменять можно либо подключив сообветствуюшее ПО например:
Н master (МП2, МП3), либо ICP master (МП4, МП5)
либо вручную с внешнего дисплея в меню (как я понимаю у Вас он есть) , в руководстве по metran есть.

однако правильно ли Вы настроили сам преобразователь?
1. правильно ли установлены перемычки JP1...JP8?
2. используете согласующие сопротивления?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования