Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - micrologix 1000
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

micrologix 1000

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
eCore
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 03, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Балаково

СообщениеДобавлено: Пт 28 Dec, 2007 13:36:45    Заголовок сообщения: micrologix 1000 Ответить с цитатой

Помогите пожалуйста разобраться. Не понятная совершенно проблема.

Стоит аппарат с micrologix 1000. Работает нормально всю смену 8-12 часов выключают его приходят утром включают, а он fault причем произошло это дело в разное время в разных цехах находящихся в разных частях города. Посмотрел с помощью RSlogix500, а там ошибка 09h FATAL INTERNAL HARDWARE ERROR. Сбрасываю её, а там вторая ошибка 05h RETENTIVE DATA HAS BEEN LOST, сбрасываю её и всё работает. В одном цеху работает уже полгода, а в другом через месяц опять. Поменяли контроллер на новый поработал и опять встал. попробовал автоматический сброс ошибок S:1/12 так же останавливается, но теперь не надо сбрасывать с компа, достаточно выключить и опять включить и ошибка сбрасывается. Пробовал подключать контроллер в домашних условиях. Иногда после выключения блока питания встаёт иногда нет. Никакой закономерности не нашёл. Программа простейшая вход таймер выход. В чём может быть проблема?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 28 Dec, 2007 13:46:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня такое однажды было. Оказалось, что в контроллер попала токопроводящая пыль.

У Вас условия эксплуатации нормальные? Температура? Пыль?
Питание в норме? Помехи? Электромагнитные поля?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
eCore
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 03, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Балаково

СообщениеДобавлено: Пт 28 Dec, 2007 13:59:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Условия нормальные, да и шкаф достаточно герметичен опять же подчёркиваю, что проблема наблюдалась в разных местах, условиях, с разными источниками питания и с абсолютно разными новыми и старыми контроллерами. Может в программе какой косяк? Я с AB только начал разбираться. Представители фирмы которые поставили оборудование говорят, что такого не было. Хотя они всего лишь представители и инженеров у них нет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 28 Dec, 2007 17:21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так трудно установить причину. Нужно бы, чтобы посмотрел компетентный специалист.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Сб 29 Dec, 2007 11:03:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте по первому скану (бит FS) перевести все мпромежуточные переменные в первоначальное состояние. Если проблема возникает и пропадает периодически на разных объектах, то скорее всего дело в этом.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
eCore
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jun 03, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Балаково

СообщениеДобавлено: Пн 31 Dec, 2007 8:34:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Попробуйте по первому скану (бит FS) перевести все мпромежуточные переменные в первоначальное состояние. Если проблема возникает и пропадает периодически на разных объектах, то скорее всего дело в этом.

А можно поподробнее. Как это сделать? Спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вс 06 Янв, 2008 13:36:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Похоже, это не ошибка прескана, хотя в зависимости от
версии Вашего контроллера, выход индекса массива за заданную
размерность массива во время предварительного сканирования
может вызывать, а может и не вызывать генерацию ошибки Smile
На всякий случай проверим прескан на наличие ошибок (методика по документации):

1. В первой цепочке безусловно пишем OTE какого-нибуть бита. Во время прескана этот бит будет безусловно сброшен.
2. Берем запись о неисправностях и сохраняем ее (GSV).
3. Если бит в ОТЕ сброшен и произошла ошибка, анализируем и сбрасываем ошибку.

Ну, если енто не прескан, то смотрим на выполнение первого скана:

IF S:FS THEN // Определяем флаг первого скана и выполняем все необходимые действия
С другой стороны, можно написать все енти действия в Power-Up Handler.

С Рождеством!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования