На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 12:10:14    Заголовок сообщения: 5V direct output !??? Ответить с цитатой

Прорпабатываем замену старой системы на контроллеры.
необходимо около 130 дискретных выходов +5V. на индиктры на пультах.

в серии 1746 я нашел модули 1746-OG16.
а че нить попрогрессивнееSmile никак не найду.

Есть ли подобные модули других серий ???

Варианты замены индикаторов или промежуточны реле рассмотрим.
Интересуют именно модули c дискретными выходами 5V(постоянки ессно)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

8 модулей по 200 евро штука, шасси, контроллер, блок питания... ?
Не проще ли выбросить эти индикаторы и поставить нормальные дисплеи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
8 модулей по 200 евро штука, шасси, контроллер, блок питания... ?
Не проще ли выбросить эти индикаторы и поставить нормальные дисплеи?


там помимо них еще целая система управления гидравликой...

и эти лампочки(индикаторы) на пультах стоят в таких условиях, что какие там экраны...

по большому счеты менять желательно только "мозги" в существующем шкафу, не трогая полевой уровень.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Шасси с этими модулями в пультах стоять должны?
Какой сетью собираетесь соединять их с процессором?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:27:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

нет.
на пультах ключи управления и индикация(эти самые лампочки 5В)

а шасси с модулями будуть стоять в шкафу. вместо существующего старого контроллера.

сетку планируем Ethernet.

а SCADA- наверное существующая RSView32. топорно, зато съекономим.

и, кстати, Logix5000 можно ведь использовать уже купленный??? Заказав оборудование такой же ревизии что купленный Logix5000.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 13:29:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

понимаю что с этой индикацией нужно будет чего нить придумывать другое, подешевле.Sad
но для сравнения нужно будет прямой вариант с DO модулями предоставить...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 22 Янв, 2008 14:07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

8 модулей по примерно 180 евро + шасси + коммуникации + блоки питания. хм..... Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 7:55:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Kondratiev писал(а):
а шасси с модулями будуть стоять в шкафу. вместо существующего старого контроллера.


А кабели с напряжением 5В потащите из шкафа в пульты? Smile Не затухнет по дороге? А помехи? Это же не 24 вольта, а в 5 раз меньше!


Цитата:
сетку планируем Ethernet.


Я спросил на случай, если бы вы планировали разместить прямо в пультах удалённый ввод-вывод. Тогда можно было бы подумать и найти вариант. Но если вы кабели с 5В из шкафа к пультам тянуть собрались... хм... Wink

Цитата:
и, кстати, Logix5000 можно ведь использовать уже купленный??? Заказав оборудование такой же ревизии что купленный Logix5000.


Каким образом вы собираетесь модули от SLC вставлять в шасси ControlLogix? Smile

Купленный Logix Вы испoльзовать, действительно, можете, но я бы поставил в пульты удалённый ввод-вывод подешевле и ушёл бы в шкаф сетью.

Ревизия Logix к делу отношения не имеет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 11:01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Kondratiev писал(а):
а шасси с модулями будуть стоять в шкафу. вместо существующего старого контроллера.


А кабели с напряжением 5В потащите из шкафа в пульты? Smile Не затухнет по дороге? А помехи? Это же не 24 вольта, а в 5 раз меньше!


Цитата:
сетку планируем Ethernet.


Я спросил на случай, если бы вы планировали разместить прямо в пультах удалённый ввод-вывод. Тогда можно было бы подумать и найти вариант. Но если вы кабели с 5В из шкафа к пультам тянуть собрались... хм... Wink



так все уже протянуто и работает. вопрос в замене контроллера в существующем шкафу, написания нормальной проги. нормальной визуализации и архивировании.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 11:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="oldDad"]
Kondratiev писал(а):

Цитата:
и, кстати, Logix5000 можно ведь использовать уже купленный??? Заказав оборудование такой же ревизии что купленный Logix5000.

Каким образом вы собираетесь модули от SLC вставлять в шасси ControlLogix? Smile
Купленный Logix Вы испoльзовать, действительно, можете, но я бы поставил в пульты удалённый ввод-вывод подешевле и ушёл бы в шкаф сетью.
Ревизия Logix к делу отношения не имеет.


я возможно недовыразился!Smile

естественно модули от SLC никто вставлять не собирался.
все уже трезвые после новогодних праздников:0 и вообще это было бы что-то чс чем тоSmile

если все таки не старый SLC ставить, а CompactLogix.
пакет програмиирования для них то же RSLogix5000, что и для ControlLogix. так?
предположим он есть. скажем 13й ревизии.

для CompactLogix те же шутки с ревизиями, что и для ControlLogix?? когда для програмирования контроллера нужно имет пакет программирования той же ревизии????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 11:45:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Абсолютно верно! Версия программного продукта (RSLogix5000) должна быть та же, что и версия firmware контроллера. Если приобрести сейчас CompactLogix, то в нем будет либо последняя (16) прошивка, либо первая. Его необходимо будет перефлешить до 13 версии (до версии Вашего ПО).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 12:04:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
я возможно недовыразился! Smile

естественно модули от SLC никто вставлять не собирался.


Тогда пардон, я просто неправильно Вас понял Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 12:27:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):
Если приобрести сейчас CompactLogix, то в нем будет либо последняя (16) прошивка, либо первая. Его необходимо будет перефлешить до 13 версии (до версии Вашего ПО).


В новом котнроллере не будет никакой версии, только программа-загрузчик. Соответственно залить можно будет любую подходящую версию firmware.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 12:46:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В общем купленный пакет если что можно использовать. Хорошо.


Только что провели жестокие эксперименты на модулями 1746.
Не смотря на заявленную коммутацию 10-50В на выходные каналы.
При подаче внешнего питания 5В на модуль. 1746-OV15 и 1746-OВ16 благополучно их коммутируют, давая на выходах 5В. Классно.

а с 1769 кто нибудь такой опыт имеет???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rolich
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: May 15, 2005
Сообщения: 82
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 23 Янв, 2008 13:15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну вот, а ты не верил Smile
Главное, чтобы ток на канал не превышал 0,5 А - и вперёд Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n