В новом котнроллере не будет никакой версии, только программа-загрузчик.
Это я и имел ввиду под словом "первая", т.е. начальная, стартовая.
Уважаемый Kondratiev! Мы проверили возможность применения линейки Compact для решения Вашей задачи. Вы можете использовать для этих целей обычные модули вывода 1769-OB32 (16, 8 ) 24Vdc.
Все-таки если на 1769, то контроллер лучше с ControlNet, а всю эту кучу кабелей одним коаксиалом кинуть. Ну а связь со SCADА вопрос отдельный, все зависит от требований.
Забудте Вы про те кабели, которые проложены! Какой-нибудь мастер спишет и сдаст их в цветмет. Все приятное для человека
Когда проектируешь модернизацию, иногда очень полезно отбросить старые решения в принципе - новое всегда лучше и эффективней.
Страшно даже подумать, если обрыв или коза в каком-то кабеле. Вот тогда у КИПовцев начинается маски-шоу. Сам сталкивался
Действительно, повесили бы Вы в пульт флексовый ввод/вывод (1794-OB32P, например), флексовый адаптер сети, и ушли бы, скажем, в Ethernet (если уж на нем остановились), а лучше в ControlNet, на любой существующий контроллер.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.