проблема RSVIew SE
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 25 Янв, 2008 7:03:22    Заголовок сообщения: проблема RSVIew SE Ответить с цитатой

Есть проблема с RSView SE Shocked : периодически, где-то раз в неделю, на клиентских машинах начинается сильное запаздывание на выполнение команды переключения между экранами и вводом значений в теги. Затем приложение клиента вообще начинает виснуть. Приходится перезагружать все сервера: сервер FTD, сервер RSLinx, HMI сервер. Уважаемые коллеги, помогите, что может вызвать такую проблему и как ее попробовать решить?
Если на FTD сервере еще работает RSSQL и MSSQL, может ли это быть причиной и как это проверить?

Кроме этой основной причины у нас опять возникают проблемы с отображением аварийных сообщений, т.е. через определенной время при вызове экрана аварийных сообщений он оказывается пустым на некоторых клиентских машинах. Но если приложение клиента перезапустить, то аварийные сообщения отображаются. Мы грешили на то, что эти сообщения нужно иногда подтверждать. Настроили автоматическое подтверждение при привышении 900 записей, но это не очень помогло.
Пожалуйста подскажите в чем соль проблемы. Shocked
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 25 Янв, 2008 7:49:28    Заголовок сообщения: Re: проблема RSVIew SE Ответить с цитатой

liliya писал(а):
Если на FTD сервере еще работает RSSQL и MSSQL, может ли это быть причиной и как это проверить?

Теоретически, это может быть причиной. Это, к сожалению, является одной из наиболее распространенных ошибок при проектировании системы, которая зачастую приводит к нестабильной работе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 28 Янв, 2008 11:39:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Аналогичная проблема в плане зависания. Примерно раз в неделю виснет система. Помогает рестарт RSViewSEServer и FTD. Подозреваем "виновником" MSSQL
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 31 Янв, 2008 9:05:59    Заголовок сообщения: Re: проблема RSVIew SE Ответить с цитатой

2 liliya:
Для начала вы бы написали какие сообщения есть в FactoryTalk Diagnostics на сервере и на клиентах, а так это лишь гадание на кофейной гуще.

2 SimpleX:
Хоть Rockwell и пишет в своих рекомендациях об использовании MSSQL на выделенном сервере, связка FTD + SE server + RSSQL + MSSQL работает с 25 клиентами без каких-либо зависаний, проверено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Янв, 2008 9:15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

w00d00,
очень врзможно, что у Вас всё хорошо работает. Но если Rockwell пишет об отдельной машине для MSSQL, то для этого есть определённые основания. Значит, то, что в Вашем случае безпроблем функционирует. совсем необязательно будет функционировать в другой конфигурации и в других условиях. Правда?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 31 Янв, 2008 10:13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый w00d00!
Обращу Ваше внимание на то, что я употребил слово "зачастую", и не спроста. Корректно работающие связки, как у Вас, встречаются. Однако, как показывает опыт, в большинстве случаев такая конфигурация системы всё же приводит к нестабильной работе. Но, как я уже сказал, исключения есть, а они, как известно, только подтверждают правило.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 04 Фев, 2008 11:13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемые господа, SimpleX, OldDad!

Конечно, при совместном использовании продуктов от мелкософт и роквел, количество баго-глюков меньше не становится, но мне очень удивительно слышать слова "очень возможно" и "зачастую" ... остается только помолиться. Аминь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 04 Фев, 2008 15:05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый w00d00,

что это Вас так сильно удивляет? Отсутствие свойственной Вам категоричности в наших с коллегой высказываниях?

Извините, но мы не ясновидящие, не можем видеть на расстоянии, и по этой причине не можем точно установить причину данной конкретной проблемы.

Поэтому (в отличие от Вас) мы с такой уверенностью не заявляем, что
Цитата:
связка ... работает с 25 клиентами без каких-либо зависаний, проверено
, а уточняем: очень возможно, что у Вас работает. Это не значит, что она работает всегда и у всех. Не надо обобщать.

Цитата:
остается только помолиться. Аминь.
Не смеем мешать.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 05 Фев, 2008 13:14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемые господа, я прекрасно понимаю, что можно долго рассуждать по поводу предложенной темы, но проблема сама собой не улетучилась. Поэтому вот информация к размышлению:
1) FTD, MSSQL и RSSQL находятся на сервере с ОС Windows server 2003
2) HMI также на сервере с ОС Windows server 2003
3) RSLinx Enterprise на офисной машине с ОС Windows XP
4) контроллер домена на сервере с ОС Windows server 2003
5) клиентов 29 из них в домене 25

В FTD Diagnostics чаще всего сообщение:
Сommunications error occured while sending transaction to distributed alarm client ( а дальше имя машины, на которой не отображаются аварийный сообщения и код ошибки800706ВА)
По коду ошибки на АВ.соm есть разные патчи, стоит ли их ставить?
А еще хуже не будет? Может система вообще умрет? Да и ставить его не так просто.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexV
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jan 10, 2007
Сообщения: 126
Рейтинг: +6/-0
Откуда: г.Мирный, Якутия

СообщениеДобавлено: Ср 06 Фев, 2008 2:47:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Естественно, что скорее всего виновником может оказаться именно MSSQL, потому что сам по себе это достаточно малоглючный продукт, НО Exclamation он изначально сделан как кэширующий сервер базы данных.
И именно поэтому с ним не уживется ни один софт, требующий более-менее существенных ресурсов для работы, т.к. MSSQL имеет одну особенность (это не ошибка): когда ему требуется память, он её всегда запрашивает у ОС, а когда явная нужда отпадает - никогда не отдает обратно (а вдруг опять понадобится Very Happy ).
Кончается это как правило плачевно для работающих рядом приложений, т.к. им нифига не остается, кроме свопа, да и самой винде тоже туго приходится, если физического объема памяти маловато.
Поэтому везде и рекомендуют MSSQL запускать на выделенном сервере!!!

чтобы практически однозначно убедиться, что виновник MSSQL - достаточно при повторении ситуации с глюками просто запустить диспетчер задач на сервере и посмотреть как разделена физическая и виртуальная память м/д приложениями. Если 80-90% занято MSSQL и общий объем памяти сервера не превышает 2Гб - то система работает в "глубоком свопе", т.е. в условиях жесткой нехватки ресурсов со всеми вытекающими последствиями.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
w00d00
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Sep 13, 2007
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Фев, 2008 7:40:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

liliya писал(а):
По коду ошибки на АВ.соm есть разные патчи, стоит ли их ставить?
А еще хуже не будет? Может система вообще умрет? Да и ставить его не так просто.


Патчи ставить нужно в обязательном порядке!
Причем это касается и Microsoft и в особенности Rockwell.

А что касается MSSql Server, конечно он может быть виновником нестабильной работы, но мне кажется при грамотной настройке данного продукта проблем с ним не будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Фев, 2008 15:39:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

На сайте роквелла поискали разные патчи, как и посоветовал Alek. Но там их немало, да и почти в каждом есть приписочка, что перед тем как ставить "этот" патч, сначала поставьте "тот". Нет ли какого-то кумулятивного патча для RSViewSE сервер и для клиентов, что бы одним разом поставить и не перегружать сервера по много раз?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Фев, 2008 6:54:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый Alek, огромное СПАСИБО за помощь и участие. Вы мне очень помогли с Roll up Pach-ем. Еще раз спасибо! Smile Попробую поставить, надеюсь это поможет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.151 секунды
/n