Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Динамический тег
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Динамический тег

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Sergyk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: СПБ

СообщениеДобавлено: Ср 30 Янв, 2008 13:48:11    Заголовок сообщения: Динамический тег Ответить с цитатой

Проблема такая: имеется интовый тег в памяти, является алармом. В лог алармов пишется custom message тега. Вопрос: как писать свою информацию по тегу в аларм или даталог. Т.Е. можно ли поменять описание тега? RSView SE, SP 10.2007, информация берётся с SLC5\04 по DH+ через RSLinx 2.50
_________________
Сопровождение автоматики
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 31 Янв, 2008 14:44:04    Заголовок сообщения: Re: Динамический тег Ответить с цитатой

Sergyk писал(а):
Проблема такая: имеется интовый тег в памяти, является алармом. В лог алармов пишется custom message тега. Вопрос: как писать свою информацию по тегу в аларм или даталог. Т.Е. можно ли поменять описание тега? RSView SE, SP 10.2007, информация берётся с SLC5\04 по DH+ через RSLinx 2.50

Что есть "своя информация"? Description?
Зачем его менять?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergyk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: СПБ

СообщениеДобавлено: Пт 01 Фев, 2008 8:12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в аларм я пишу дескрипшен тега, хотелось бы динамически менять дескрипшен
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Сб 02 Фев, 2008 14:41:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sergyk писал(а):
в аларм я пишу дескрипшен тега, хотелось бы динамически менять дескрипшен

Не могу себе представить зачем это нужно.
Посмотри на команду "AlarmLogRemark", есть еще команда, но я не помню, а RSViewSE под руками нет. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Сб 02 Фев, 2008 14:50:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
[...есть еще команда, но я не помню, а RSViewSE под руками нет. Sad

Нашел - AlarmEvent Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergyk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: СПБ

СообщениеДобавлено: Вс 03 Фев, 2008 5:40:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подошёл к проблеме с другой стороны, алармы пишу через ADO Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вс 03 Фев, 2008 6:07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет всем!

Цитата:
Подошёл к проблеме с другой стороны, алармы пишу через ADO


А эдо как? Что-то с ходу и не въехал.
Это что, M-SActiveXDataObjects???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergyk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: СПБ

СообщениеДобавлено: Пн 04 Фев, 2008 3:17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dim WithEvents ALARMGROUP As TagGroup
а дальше обрабатываю и пишу в базу чего мне надо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пн 04 Фев, 2008 4:26:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

БД своя? На ADO?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergyk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 06, 2006
Сообщения: 23
Рейтинг: +0/-0
Откуда: СПБ

СообщениеДобавлено: Вт 05 Фев, 2008 1:52:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ага Smile
по базе необходимо проводить выборку, составлять отчёты и пр. Поэтому своя.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 05 Фев, 2008 5:16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ясно. Просто именно сейчас я тоже этим и занимаюсь, поэтому интересно.
Только не по авариям, а по статитике расходов материалов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n