Даниил
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 26, 2006
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 09 Фев, 2006 17:16:44    Заголовок сообщения: TrendX Ответить с цитатой

Всем добрый день!

Возникла следующая проблема: на TrendX (дополнительном) не отображаются архивные данние, записанные в формате dBaseIV(Narrow), точнее отображаются, но с какими-то невероятными округлениями до цилых. Если пишу данные в SQL Server, все работает нормально!

RSView32 version 6.4

Заранее благодарен!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 9:36:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Даниил, а тренды реального времени, не из файла - корректно отображаются?

Вы пишете, что проблема возникла. А раньше её не было?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Даниил
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 26, 2006
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 10:18:43    Заголовок сообщения: TrendX Ответить с цитатой

Тренды реального времени отображаются нормально!

А проблемы раньше не могло быть, потому что я только начал работать с архивными трендами Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 11:24:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Значит дело не в RSTrendX, а в файле.
Честно говоря, с такой пробемой ни я, ни мои коллеги не сталкивались.

Всё ли в порядке в формате файла?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Даниил
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 26, 2006
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 12:15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Всё ли в порядке в формате файла?


Не совсем понял вопрос. Если Вы имеете ввиду записываются ли данные в файл, то все нормально - записываются с необходимой мне точностью!!! (просматривал Excel'ем)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 12:21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, я имел в виду именно это.

ОК, мы попробуем воспроизвести ситуацию и расскажем, что и как.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Даниил
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 26, 2006
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 13:18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо!

Буду ждать!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 20:11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пока что установите
эти патчи, а мы пока поищем причину.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 9:27:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы установили, что проблемы могут быть, если на РС установлен Visual Studio 5.0 Service Pack 3. Это не Ваш случай?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Даниил
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 26, 2006
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 9:56:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, ничего подобного у меня не установлено! Недавно переустанавливал Windows и еще ничего не поставил, кроме офиса, Rockwell Softwarу и парочки мелких прог.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 10:59:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда попробуйте, пожалуйста, установить все необходимые патчи.
Возможно, это поможет.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 06 Мар, 2006 8:58:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У вас в насторойках Win разделитель целой и дробной части стоит "." или ",". Чего надо я уже не помню.

Я сегодня на советы щедрый =)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Даниил
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 26, 2006
Сообщения: 25
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 06 Мар, 2006 10:51:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dvoeglazov писал(а):
У вас в насторойках Win разделитель целой и дробной части стоит "." или ",". Чего надо я уже не помню.

Неплохо как для новичка Wink

Действительно нужна точка! Спасибо. Но я уже успел отказаться от дополнительного ТрендХ Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 30 Мар, 2006 11:39:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Обидели =)

А от TrendX зря отказался. Для него единственное условие для надежной работы - это выделенный сервер истории. Иначе будут глюки: RSView иногда, точнее всегда, криво файлы начинает писать (в конец одного файла попадают данные с другого {при записи днями}).
Иногда в один файл 3 суток запихивается, на таких TrndX умирает.

А если в начале\конце файла не будет записей с меткой B\E, то умрет обычный Trend. Это возможно если машину выключили питанием в 23.00, а включили в 01.00. Вариантов много.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.145 секунды
/n