Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1769-L32E + 2711P-T6C20A С чего начать??
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1769-L32E + 2711P-T6C20A С чего начать??
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Апр, 2008 10:58:33    Заголовок сообщения: 1769-L32E + 2711P-T6C20A С чего начать?? Ответить с цитатой

Доброго времени суток!
Поставлена задача в довольно короткие сроки на базе 1769-L32E + 2711P-T6C20A реализовать алгоритм управления компрессором. До этого с RS работать не приходилось, поэтому очень интересует какой софт мне нужен для работы и, если есть, описание к нему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 11 Апр, 2008 11:56:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Для работы Вам нужны:
- RSLogix5000 (в комплекте с RSLinx),
- RSView Studio (FactoryTalk View Studio).
За документацией любезно прошу сюда - http://vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Docs.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 22 Апр, 2008 6:19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще один вопросик.
Необходимо вести небольшой архив текущих параметров системы. Это лучше сделать на базе контроллера или удобнее реализация на панели оператора?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Вт 22 Апр, 2008 6:25:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Необходимо вести небольшой архив текущих параметров системы. Это лучше сделать на базе контроллера или удобнее реализация на панели оператора?

Я думаю, что надо использовать возможности панели и RSViewME.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 7:55:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще один вопрос.
Установлено FT_View_ME_v5x00. При попытке создать новый проект выдается ошибка Fail to load HMI Server service. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этого и как правильно решить эту проблему.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:40:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эта ошибка возникла сразу после инсталляции продукта или через некоторое время после его эксплуатации?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:43:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибка возникла сразу. Примеры приложений открываются нормально, а вот создать новый проект мне не удается.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:45:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Была ли установка выполнена корректно, в точном соответствии с документацией?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 8:55:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Последовательно было утановлено FT Service Platform, FTView ME(complete), RSLinx Enterprise. Во время установки проблем не возникало.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 9:03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всё ли в порядке с Windows? Английский или русский?
Побовали ли устанавливать на другом компьютере?
На "свежем" Windows?
Соблюдаются ли требования к компьютеру (1Гб памяти, WinXP+SP2)?
Отключен ли Firewall (или сконфигурирован с помощью Windows Firewall
Configuration Utility)?
Установлен ли Microsoft .NET Framework?
Выполнена ли активация?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 9:42:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я уже, кажется писал про это, но подозреваю, что проблема та же!

Перед установкой Rockwell Software проделать следующее:

- в каталоге "Documents and Settings\All Users" создать папку "Documents"
- запустить редактор регистра - ПУСК -> СТАРТ -> regedit
- открыть HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
- изменить значение ключа "Common Documents"
%ALLUSERSPROFILE%\Документы -> %ALLUSERSPROFILE%\Documents
- закрыть редактор регистра
- перезагрузить компьютер=

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 10:16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, я тоже думаю, что дело в русском Windows.
Очень многих проблем при инсталляции можно было бы избежать, если бы применялся английский Windows.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Апр, 2008 11:30:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо!
После выполнения ваших рекомендаций лед тронулся и работа закипела с новой силой!
Еще раз спасибо!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcship
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 11, 2008
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 20 Май, 2008 8:14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Еще один вопрос от новичка.
Панель и контроллер связаны по Ethernet. В RSLinx видны и панель и проц. В проекте панели во вкладке Communication Setup определен shortcut на контроллер.
Несколько индикаторов и кнопок привязаны ко входам и выходам контроллера.
При прогоне через Test Application состояние вх/вых контролируется и меняется.
А после заливки на панель добиться этого не удается.
Все привязанные к тегам объекты со значком Err.
Выводятся информационные сообщения о ошибке 2040101.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Вт 20 Май, 2008 11:27:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Обратите внимание, что на вкладке Communication Setup, где у вас объявлен Shortcut, вверху имеется две вкладки - Design и Runtime. Соответственно, ярлык к данным в режиме программирования (в т.ч. Test Application) и в режиме исполнения. Проверьте, что оба ярлыка у Вас корректно настроены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n