PowerFlex и сеть
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пт 25 Апр, 2008 7:11:08    Заголовок сообщения: PowerFlex и сеть Ответить с цитатой

У нас на заводе (ОАО АМК, Алчевск) планируют использовать PowerFlex 70. Разработчики системы предлагают соединить контроллеры и PowerFlex 70 с помощью сети ControlNet. Мы же настаиваем на сети DeviceNet. Подскажите пожалуйста ЗА и ПРОТИВ каждой сети в конкретном случае. Заранее спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 08 Май, 2008 13:01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Соглашайтесь на ControlNet, потом будете только радоваться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 12 Май, 2008 7:52:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Соглашайтесь на ControlNet, потом будете только радоваться.

Не факт. У нас электрики собираются использовать привода других фирм - а в них штатным идет DeviceNet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 12 Май, 2008 9:59:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Не факт. У нас электрики собираются использовать привода других фирм - а в них штатным идет DeviceNet.

Электрики собираются заменить PowerFlex на другие?
"Создаем трудности, чтобы потом их героически преодолевать"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 12 Май, 2008 11:37:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

Электрики собираются заменить PowerFlex на другие?
"Создаем трудности, чтобы потом их героически преодолевать"

Где то примерно так
Хотя я их понимаю. На соседнем участке будут стоять Сименсовские привода. Доводы электриков - "мы не хотим зависить от одного производителя приводов"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 12 Май, 2008 12:09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Замена PF70 с DeviceNet на привод другого производителя с DeviceNet, не означает, что все и сразу будет работать (даже если менять на привод одного производителя, например PF7* на PF4*).
Ох уж эти электрики Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 12 Май, 2008 12:31:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я думаю не тебе говорить как сложно воевать с электриками Smile
Хорошо - тогда следующий вопрос. У нас будут три двигателя мощностью порядка 350кВт и напряжением 6кВ. Привода будут стоять довольно близко к двигателям. Как себя поведет в таких условиях ControlNet? Насколько я знаю он довольно чувствителен к различным наводкам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пн 12 Май, 2008 13:41:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Я думаю не тебе говорить как сложно воевать с электриками Smile

Войны не надо - откажитесь от сети в пользу древнего метода: аналоговые и дискретные сигналы, тогда электрики могут выбирать что
им захочется. Максимальное разделение зон ответственности. Very Happy
kempo писал(а):
У нас будут три двигателя мощностью порядка 350кВт и напряжением 6кВ. Привода будут стоять довольно близко к двигателям. Как себя поведет в таких условиях ControlNet? Насколько я знаю он довольно чувствителен к различным наводкам.

У вас, что будет PowerFlex 7000?
Про ControlNet не скажу, но видел чужие решения, где используют аналоговые сигналы 0..10 В, а рядом три генератора 6 кВ, каждый 3.3 МВт. Мы в этих помещениях планировали ControlNet к PF70. Через стенку от генераторов есть ControlNet к трем PF700 и двум PF70 - работают.
Соблюдайте правила прокладки кабелей, но это будет война уже с другими..
И кабель не с рынка... Belden про кабель для ControlNet пишет - "QUAD-SHIELD".
А вообще к приводу PF70 (700) ControlNet можно подвести оптикой без преобразователей.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Вт 13 Май, 2008 5:17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

Войны не надо - откажитесь от сети в пользу древнего метода: аналоговые и дискретные сигналы, тогда электрики могут выбирать что
им захочется. Максимальное разделение зон ответственности. Very Happy

Отличная шутка Smile В эру высоких технологий - использовать аналоговые и дискретные сигналы там где можно использовать красивые решения готовые Smile
dv_ писал(а):

У вас, что будет PowerFlex 7000?

Насколько я смотрел - из линейки PowerFlex'ов туда что то другое и не поставишь Smile Или я ошибаюсь?
dv_ писал(а):

Про ControlNet не скажу, но видел чужие решения, где используют аналоговые сигналы 0..10 В, а рядом три генератора 6 кВ, каждый 3.3 МВт. Мы в этих помещениях планировали ControlNet к PF70. Через стенку от генераторов есть ControlNet к трем PF700 и двум PF70 - работают.
Соблюдайте правила прокладки кабелей, но это будет война уже с другими..
И кабель не с рынка... Belden про кабель для ControlNet пишет - "QUAD-SHIELD".
А вообще к приводу PF70 (700) ControlNet можно подвести оптикой без преобразователей.

Спасибо за информацию. У нас разработчики и планируют подводить оптику - весь объект на ней будет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Вт 13 Май, 2008 5:28:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Alek писал(а):
Теоретический ответ на вопрос можно найти в NetLinx Selection Guide (NETS-SG001B-EN-P). See pages 1-3 and 1-4 Cool

Спасибо - почитаем
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 13 Май, 2008 8:21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

kempo писал(а):
Насколько я смотрел - из линейки PowerFlex'ов туда что то другое и не поставишь Smile Или я ошибаюсь?

На 6 кВ только PF7000, но его можно ставить далеко от двигателя (инвертор тока), есть внедрение где 1557 (предшественник PF7000) установлен на расстоянии 18 км от двигателя (мексиканский залив).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Ср 04 Июн, 2008 12:05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

Электрики собираются заменить PowerFlex на другие?
"Создаем трудности, чтобы потом их героически преодолевать"

А можно поподробнее по поводу трудностей, с которыми можем столкнуться? А то мы сейчас пытаемся "дожать" электриков насчте всего этого - и нужны конкретные аргументы. Заранее спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июн, 2008 9:12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А можно поподробнее, в чём именно проблема с эдектриками, что их надо "дожимать"? Чего они хотят такого, чего вы не хотели бы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июн, 2008 9:19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
А можно поподробнее, в чём именно проблема с эдектриками, что их надо "дожимать"? Чего они хотят такого, чего вы не хотели бы?

Поподробнее это выглядит примерно так:
Изначально фирма разработчик предложила в качестве приводов использовать PowerFlex 70 и PowerFlex 700 (для маломощных двигателей). Эти PowerFlex'ы подключены были через DeviceNet. Потом разработчики что то там у себя подсчитали и решили сделать все на ControlNet. В это время господа электрики вычитали что:
1) DeviceNet помехозащищен
2) DeviceNet является стандартным протоколом передачи у многих производителей приводов, таких как Siemens, ABB, Schneider

Не знаю по какой причине - но электрики настаивают на том что они не хотят быть привязаны только к приводам AllenBradley, а хотят иметь возможность использовать приводы других фирм. И вбили себе в голову что для этого нужен ТОЛЬКО DeviceNet.
Мы же в свою очередь не хотим городить "огород" и пытаемся доказать что PowerFlex и ControlNet при такой конфигурации будет лучшим решением чем DeviceNet и Siemens'овский привод. Что бы это доказать нам нужны конкретные факты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Июн, 2008 9:28:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
они не хотят быть привязаны только к приводам AllenBradley, а хотят иметь возможность использовать приводы других фирм
В данной системе это всё равно будут привода от Allen-Brradley. Т.е., они уже де-факто привязаны к этому техническому решению.

Цитата:
1) DeviceNet помехозащищен

ControlNet резервирован и точно так же (если не лучше) мало подвержен влиянию помех (у вас, как я понял, будет оптика). Даже если не оптика, то кабель экранирован и прокладывается в заземлённой трубе. Поэтому данный довод представляется, скорее, чисто умозрительно-теоретическим.

Цитата:
2) DeviceNet является стандартным протоколом передачи у многих производителей приводов, таких как Siemens, ABB, Schneider
Ну и что? разве кто-нибудь собирается в этот сегмент сети вешать Siemens, ABB, Schneider и т.п.?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n