Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Резервирование HMI сервера RSViewSE
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Резервирование HMI сервера RSViewSE

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 15 Май, 2008 13:38:52    Заголовок сообщения: Резервирование HMI сервера RSViewSE Ответить с цитатой

Возник вопрос: кто-нибудь включал резервирование HMI-сервера стандартным способом? Как это работает, прецеденты были, что это работает?
У нас это было настроено, но ни разу не спасло. Выключили резервирование и основной сервер проработал как часы 2 месяца, но настало время Х и в RSViewStudio появилась ошибка AOAInitialize failed.
Пришлось HMI сервер создавать заново.
Как подобног избежать в дальнейшем и что могло быть причиной?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Сб 17 Май, 2008 20:53:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Включали резервирование серверов в г. Алчевск стандартным образом. Тестировали очень просто. На ходу первичный сервер выдергивали из сети. Вторичный подхватывал процесс. Затем включали первичный, отключали вторичный. Без проблем. Выключали сервер FactoryTalk на ходу. Через некоторое время включали. Ни один клиент не замечал данных манипуляций с серверами.

Быть может наши коллеги из Алчевска поделятся статистикой работы системы после сдачи объекта, уже в процессе эксплуатации? Насколько мне известно, проблем не возникает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Май, 2008 21:46:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемая liliya,
а может быть, пусть к вам на объект подъедут наши специалисты и помогут всё настроить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
liliya
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2007
Сообщения: 28
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 19 Май, 2008 12:14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо за предложенную помощь, мы всегда рады приезду ваших специалистов, но я не имею достаточных полномочий для решения таких вопросов. Это уровень вышестоящего руководства, в положительном ответе которого я не уверена.
Еще раз спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Пн 02 Июн, 2008 10:00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вопрос с резервирование все еще открыт. На данный момент, на сервера RSViewSE и иже с ними установлены патчи от марта месяца сего года. Любые попытки включить резервирование упираются в возникновение ошибки "RedundancyManagerHmiServer detected a failure 0x80041a0b" (а иногда 0x80041a0a). Все, что нашел в Knowldgebase на сайте Rockwell исполнено и включено.

Резервирование включали следующим образом:
1. Сняли копию проекта с помощью HMI Backup & Restore Utility.
2. На второй сервер скопировали снятый бэкап.
3. Перегрузили все сервера (в таком порядке: FTD - RSLINX - SE1 - SE2).
4. На первичном SE1 в свойствах проекта включили резервирование (кнопку [Replication...] не нажимали). Все прошло ок.
5. Еще раз перегрузили сервера.

При выдергивании из сети первичного сервера, вторичный не подхватывает.

Вариант с прохождением тех же шагов 1-5 с нажатием кнопки [Replicatio...] (естественно после копирования проекта) приводит к такому же результату.

В том, что резервирование работает в принципе для систем на SE уверен, так как полгода назад на этом же оборудовании и в этом же проекте его включали, но отключили из-за текущего внесения множества изменений в проект.

Вопрос: что делать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды