AgeevSlava
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 13, 2005
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 12:34:20    Заголовок сообщения: Нужна консультация по ControlNet Ответить с цитатой

Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Игорь Аркадьевич.
В свзи с вводом АСУ ТП на платформе ControlLogix возник ряд вопросов по сети ControlNet:

В систему входят:
шасси1: контроллер; модуль резервирования; два модуля CNBR; планируется модуль ENBT только для незапланированного(информационного) обмена - upload, download контроллеров
шасси2: аналогично шасси1 (горячее резервирование)
шасси3,4,5: модули ввода/вывода (внутренний сегмент)

Во внешнем сегменте на общей шине рабочие станции и PanelView.

Вопросы:
1. Киперами сети будут только модули CNBR, причем активным - CNB с наименьшим адресом?
2. В случае использования ENBT в целях, указанных выше, будут ли они киперами и необходимо ли конфигурировать сеть с помощью RSNetWorx for EtherNet ?
3. В случае выхода из строя активного кипера (пропало питание, нарушен сетевой кабель и т.п.) сеть упадет или активным станет другой кипер?
4. В связи с этим, если необходимо будет поменять модуль-кипер, повлияет ли это на работу неподчиненных ему элементов сети (другие сегменты)?

Заранее спасибо. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 10 Фев, 2006 17:18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, Слава!

Спрашивайте - отвечаем! Smile
Цитата:

1. Киперами сети будут только модули CNBR, причем активным - CNB с наименьшим адресом?


Да, в Вашей конфигурации - именно так.

Цитата:
2. В случае использования ENBT в целях, указанных выше, будут ли они киперами и необходимо ли конфигурировать сеть с помощью RSNetWorx for EtherNet ?


Эти модули не имеют к ControlNet отношения. Если они будут стоять в более, чем одном шасси, связаны между собой сетью, и обмениваться информацией, то да, надо конфигурировать этот сегмент сети Ethernet с помощью RSNetWorx for EtherNet. А если они предназначены только для доступа в систему с целью зарузки программы, то не надо.

Цитата:
3. В случае выхода из строя активного кипера (пропало питание, нарушен сетевой кабель и т.п.) сеть упадет или активным станет другой кипер?


Нет, сеть не упадёт. Грош бы ей был цена, если бы она от этого падала. Это же не ProfiBus, здесь нет сканера, при выходе из строя которого сеть рассыпается Smile .

ControlNet - мультикиперная сеть, все киперы хранят конфигурацию, т.е. имеется многократное резервирование конфигурации сети. Если активный кипер выпал, то контроль над траффиком в сети автоматически перенимает следующий по номеру.

Цитата:
4. В связи с этим, если необходимо будет поменять модуль-кипер, повлияет ли это на работу неподчиненных ему элементов сети (другие сегменты)?


До тех пор, пока в сети остаётся хотя бы один модуль, способный выполнять функции кипера, сеть будет работать и будет способна пересылать сообщения и обслуживать соединения типа scheduled connections.

Это касается только того сегмента ControlNet, конфигурация которого выполнена с помощью RSNetworx for CN и хранится в каждом из киперов сегмента.

Само собой, при замене модуля нужно переконфигурировать сегмент, чтобы информация о конфигурации сети сохранилась в каждом из киперов.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AgeevSlava
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 13, 2005
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 7:45:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Большое спасибо за консультацию! Smile
В связи с Вашим ответом:
Цитата:
Это касается только того сегмента ControlNet, конфигурация которого выполнена с помощью RSNetworx for CN и хранится в каждом из киперов сегмента.

возникает вопрос: если существующая сеть ControlNet имеет несколько сегментов, то возможна независимая друг от друга конфигурация этих сегментов при помощи RSNetWorx или все-таки надо (лучше?) сконфигурировать всю сеть целиком?
Спасибо. Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 7:59:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сегменты, каждый из которых имеет физичечки начало и конец, на которых установлены терминаторы, не зависят друг от друга и их нужно конфигурировать отдельно.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AgeevSlava
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 13, 2005
Сообщения: 53
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 9:50:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо, Игорь Аркадьевич. Все-таки форум - это классная штука! И нужный специалист в нужное время Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 13 Фев, 2006 10:50:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Smile

Я очень рад, что смог помочь! You welcome! Smile
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.140 секунды
/n