Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 11 Июн, 2008 6:22:19 Заголовок сообщения: SLC 5/05 + 2 RSView32 |
|
|
Доброго времени суток.
Долгое время работала система:
1747-L553 B/C 5/05 CPU - 64K Mem OS 501 Series C FRN 3-9
+ 2 RSView32 1500 тегов. Теги в RSView32 - Direct. Времена в классах 1 сек. для видимых тегов, 5 сек. для тегов заднего плана.
После модернизации, в ходе которой были добавлены теги, стала пропадать связь тегов с контроллером до 20 сек. (в RSView32 остаются только контуры вместо анимации).
Попробовал на одном RSView32 увеличить времена в классах до 20 сек. Проблема не исчезла, только теперь значения пропадают на этой ПЭВМ на более длительное время до 2 мин.
Как это вылечить? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 11 Июн, 2008 7:14:30 Заголовок сообщения: |
|
|
Если вы только добавили несколько тэгов, то функциональность сети от этого нарушиться не могла.
Смотрели ли вы лог ошибок?
Не нарушен ли кабель и.т.п.?
Что за тэги Вы добавили? Direct? На что они показывают?
Попробуйте вернуть прежнюю конфигурацию или восстановить базу из Backup - проблема остаётся или исчезает?
Если изменить тип вновь добавленных тэгов на тип Memory - проблема остаётся или исчезает? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 11 Июн, 2008 13:14:10 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Если вы только добавили несколько тэгов, то функциональность сети от этого нарушиться не могла. |
К сожалению изменения делал не я, мне последствия исправлять.
Добавилось 20% тегов и 2 аналоговых модуля.
| oldDad писал(а): | Смотрели ли вы лог ошибок?
Не нарушен ли кабель и.т.п.?
Что за тэги Вы добавили? Direct? На что они показывают?
Попробуйте вернуть прежнюю конфигурацию или восстановить базу из Backup - проблема остаётся или исчезает?
Если изменить тип вновь добавленных тэгов на тип Memory - проблема остаётся или исчезает? |
Direct - это прямое подключение тегов RSView32 к контроллерным тегам, не через DDE или OPC. Там еще у каждого тега задается Class обновления, а класс определяет время.
Теги Memory не исчезают. Если отключить один из RSView32, то второй начинает работать на ура, сейчас так и работают.
Лог ошибок не смотрел, это я конечно зря.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 12 Июн, 2008 4:35:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Если отключить один из RSView32, то второй начинает работать на ура |
Тогда RSView32 ни при чём, это сеть лежит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 12 Июн, 2008 6:53:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Цитата: | | Если отключить один из RSView32, то второй начинает работать на ура |
Тогда RSView32 ни при чём, это сеть лежит. |
Скорее всего, из моего опыта: включая второй RSView32 с трендами через базу с одной секундой, первый RSView32 рисовал пропуски на трендах - ошибка данных, не успевал DH-485. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Чт 12 Июн, 2008 13:26:42 Заголовок сообщения: |
|
|
Скорее всего сеть! Подобная ситуация была когда несознательные проектанты запустили 5 32х RSView на 1000 директ тегов каждый.
Так же подобные симптомы были при внедрении какого либо сбора данных по ОРС в серьезных масштабах, например когда RSSQl щупали. и пустые нумерик дисплеи и пробелы в графиках- полный пакет. Казалось бы не должно такого быть а вот нет: сбор производится нормально а до SCADA данне "не доходят"...
шерстите сеть и Линксовые топики на предмет загруженности. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 13 Июн, 2008 10:03:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | Так же подобные симптомы были при внедрении какого либо сбора данных по ОРС в серьезных масштабах
|
Уважаемые коллеги, на одном сегменте сети могут эффективно работать не более двух копий RSView32, собирающих данные параллельно и независимо друг от друга. Кроме того, если вы собираете данные по ОРС, то хотелось бы напомнить, что RSLinx Classic, являющийся коммуникационным интерфейсом RSView32, это не совсем тот продукт, который способен обеспечить высокую пропускную способность по каналу ОРС для (в сумме) нескольких тысяч тэгов. При такой загрузке его производительности недостаточно.
Если ставится задача собирать по ОРС несколько тысяч тэгов для нескольких рабочих станций, то следует использовать другое решение, существующее специально для решения подобной и более сложных задач: RSLinx Enterprise.
При большом количестве ОРС-тэгов и нескольких рабочих станциях в этом сегменте сети следует лучше использовать RSViewSE. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Kondratiev Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005 Сообщения: 79 Рейтинг: +1/-0 Откуда: Мариуполь, Киев
|
Добавлено: Пт 13 Июн, 2008 12:26:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Естественно. НО когда "маемо те, що маемо" приходится и из 32го делать "псевдо-SE". две 32х делать серверами данных. а остальными брать данные по ОРС из RSLinx или RSView. вот только первый,как вы верно заметили, ограничен в объемах, а второй нестабильно пашет как ОРС-сервер . Поневоле приходишь к SE. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пн 16 Июн, 2008 6:14:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): |
При большом количестве ОРС-тэгов и нескольких рабочих станциях в этом сегменте сети следует лучше использовать RSViewSE. |
В том то все и дело - нету на объекте в RSLinx OPC топиков, и не нужны они. Там RSView32 подключен не через OPC, а через Direct Driver. При этом каждому тегу назначается свой класс, определяющий время обновления. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
ASakhno Частый гость


Зарегистрирован: May 19, 2006 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Украина, Запорожье
|
Добавлено: Вт 24 Июн, 2008 12:38:20 Заголовок сообщения: |
|
|
| Была такая же ситуация на 1747-L532 5/03 CPU + RSView32 по DH-485 были провалы даже с 150 direct тэгами, тоже самое было и на 1747-L553 5/05 CPU делали к каждому direc тэгу такой же memory, который заполнялся через derived и всю анимацию и окошки строили уже на memory тэгах, а то оператор пугался. На Ethernet конечно таких проблем нет, так что это просто не справляется сеть DH-485 перейдите на Ethernet ведь у L553 есть такая возможность. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|