Добавлено: Пт 04 Июл, 2008 7:26:32 Заголовок сообщения: Связь с Allen-Bradley
Здравствуйте,
Мы создаем АСУ ТП на аппаратуре SIMATIC Siemens.
У нас возникла проблема с интеграцией Siemens WInCC с Контроллером Allen Bradley.
Стоит контроллер Allen Bradley и операторская панель Allen Bradley,
необходимо получать данные из этой системы и выводить на компьютер.
На компьютере стоит ПО SIMATIC WinCC. ПО и проекта Allen Bradley нет.
Можно ли через OPC сервер получать данные из Allen Bradley? Как узнать что OPC сервер установлен и работает? Есть ли другие способы получить данные из этой системы?
Есть еще вариант поставить на компьтер ПО для визуализации данных на компьютере, как оно называется и где его можно взять?
Добавлено: Пт 04 Июл, 2008 9:05:14 Заголовок сообщения: Re: Связь с Ален Бредли
Vladimir_Putin писал(а):
Стоит контроллер Allen Bradley и операторская панель Allen Bradley, необходимо получать данные из этой системы и выводить на компьютер.
На компьютере стоит ПО SIMATIC WinCC. ПО и проекта Allen Bradley нет.
Можно ли через OPC сервер получать данные из Allen Bradley?
Можно, но его нужно иметь. Например RSLinx Classic (OPC DA сервер данных). Данные контроллера можете увидеть в таблице RSLinx, но потом придеться гадать что и где?
Vladimir_Putin писал(а):
Есть еще вариант поставить на компьтер ПО для визуализации данных на компьютере, как оно называется и где его можно взять?
RSView Supervisory Edition, но вместо RSLinx Classic использовать RSLinx Enterprise. Гадать про данные придется аналогично.
Какая панель стоит? По проекту в ней можно определиться с данными.
Можно, но его нужно иметь. Например RSLinx Classic (OPC DA сервер данных). Данные контроллера можете увидеть в таблице RSLinx, но потом придеться гадать что и где?
Не совсем понял, что такое RSLinx Classic? Значит в контроллере уже работает OPC сервер, мне отсается только прочитать данные с помощью OPC клиента?
заказной номер панели 3711P-Q12C4A2, данных там немного, попробую угадать где что находится.
RSLinx Classic - это пакет программ, работающий на компьютере и предоставляющий другим аппликациям и компьютерам связь с котнроллерами по OPC, для чего имеет встроенный ОРС-сервер.
Если у Вас стоит контроллер серии Logix, то лучше использовать не RSLinx Classic, а RSLinx Enterprise.
На сколько я поняль им нужен OPC-сервер, а RSLinx Enterprise не является OPC-сервером. Для работы по OPC с контроллером серии Logix для RSLinx Enterprise нужен еще и FT Gateway. Что лучше, возможно нужно определять из того что уже есть. Если на объекте есть RSLinx Classic то возможно больше ничего и не нужно... Если Enterprise - тогда нужен FT Gateway.
Спасибо за ответы. попробую использовать RSLinx Classic,
RSLinx Enterprise и FT Gateway
к сожалению не могу сейчас проверить. т.к. на объекте буду только в конце месяца.
...заказной номер панели 3711P-Q12C4A2, данных там немного, попробую угадать где что находится.
Панель Allen-Bradley или ошибка в каталожном номере?
Может панель (PanelViewPlus) 2711P-****, но вместо Q - K, T или B.
Исходный проект есть? Набор файлов или архивный файл (с раширением APA).
Если есть, тогда в RSView ME Studio увидите все данные - это существенное облегчение.
Подскажите возможно ли связатся RSLinx с сетью DH485 через "Овен АС4"(Преобразователь интерфейсов USB-DH485)? И если Да,то какие настройки выбрать в RSLinx.Заранее благодарен.
По-моему, Вы путаете протокол DH-485 с интерфейсом RS-485, а это не одно и то же.
Овен АС4 не поддерживает DH-485.
Драйвер 1747-PIC/AIC+ (в RSLinx) для программной реализации протокола DH-485, и не важно RS-232 или RS-485.
Под AIC+ имеется ввиду 1761-NET-AIC+ - преобразователь интерфейсов
RS-232 <-> RS-485.
С USB на DH-485 RSLinx имеет драйвер DH-485 UIC, но я сильно сомневаюсь что
X200881 писал(а):
через "Овен АС4"(Преобразователь интерфейсов USB-DH485)?
будет работать.
SLC-5/03 не предназначены для работы на магистраль DH-485, для этой цели нужен модуль 1747-AIC.
Подскажите где можно прочесть о протоколах:RS-485, DH-485, MPI, PPI, PROFIBUS?
Опять заблуждение RS-485 не протокол.
Описание DH-485 не найдешь - собственность AB, хотя ранее был документ с описанием протоколов: DH+, DH-485, DF-1 (сейчас этот Index Publication содержит описание только для DF-1).
А, собственно зачем эти описания? Неужели сделать свою реализацию?
См. http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ap/1747-ap001_-en-p.pdf
Остальные ищи у Сименса.
Начальство поставило задачу аналогичную как у автора темы. Есть на предприятии дробилка, в шкафу управления которой стоит ПЛК SLC 5/02, к нему по DH-485 подключена панель 2711-K5A2 rev.B ser.H FRN 4.41(переписал всё что на панели нашел). С этого контроллера надо вывести в скаду WinCC ряд параметров. Проектов на контроллер и панель нет.
С контроллерами AB никогда не работал, только с Сименсами, поэтому о DH-485 не имею представления. Как понял, на сервере WinCC я должен установить RSLinx Classic, он будет работать в качестве OPC-сервера.
Остались вопросы относительно интерфейса подключения:
1. Я так понял DH-485 это протокол, а какой это интерфейс RS-232 или RS-485?
2. Подойдут ли для подключения к линии DH-485 преобразователи Ethernet/RS-232(RS-485) которые определяются в системе как com-порты (например, MOXA 5150)? Или для подключения нужны только фирменные девайсы Allen Bradley?
И еще, расстояние между сервером и ПЛК большое, поэтому возможен только вариант связи по WiFi:
Сервер->Ethernet->WiFi->Ethernet->(Некий преобразователь)->DH-485
Такая схема подключения реализуемая?
Буду признателен за любые советы по решению этой задачи!
Начальство поставило задачу аналогичную как у автора темы. Есть на предприятии дробилка, в шкафу управления которой стоит ПЛК SLC 5/02, к нему по DH-485 подключена панель 2711-K5A2 rev.B ser.H FRN 4.41(переписал всё что на панели нашел). С этого контроллера надо вывести в скаду WinCC ряд параметров. Проектов на контроллер и панель нет.
Это плохо. Найдите хотя бы на время Personal Computer Interface Converter 1747-PIC и, если надо, блок питания линии RS-485 1747-NP1, изготовьте кабели и слейте проекты.
vasyalvv писал(а):
Как понял, на сервере WinCC я должен установить RSLinx Classic, он будет работать в качестве OPC-сервера.
Да, но можно ещё и от KeepWare OPC использовать.
vasyalvv писал(а):
Остались вопросы относительно интерфейса подключения:
1. Я так понял DH-485 это протокол, а какой это интерфейс RS-232 или RS-485?
RS-485, а для RS-232 существует протокол DF-1.
vasyalvv писал(а):
2. Подойдут ли для подключения к линии DH-485 преобразователи Ethernet/RS-232(RS-485) которые определяются в системе как com-порты (например, MOXA 5150)? Или для подключения нужны только фирменные девайсы Allen Bradley?
Если сольёте проекты, то лучше всего переработать их под новое железо, т.к. всё что у Вас уже слишком старое, запчастей не найдёте. Присмотритесь к CompactLogix.
А так, пробовать надо - есть хорошие шансы на успех.
vasyalvv писал(а):
И еще, расстояние между сервером и ПЛК большое, поэтому возможен только вариант связи по WiFi:
Сервер->Ethernet->WiFi->Ethernet->(Некий преобразователь)->DH-485
Такая схема подключения реализуемая?
Должно получиться.
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Сб 18 Фев, 2012 19:07:49), всего редактировалось 1 раз