Micrologix 1500 LRP & Flexlogix 5434 L34 via DH485

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 02 Июл, 2008 10:17:07    Заголовок сообщения: Micrologix 1500 LRP & Flexlogix 5434 L34 via DH485 Ответить с цитатой

Добрый день.
Имеем 3 контроллера: 2 Micrologix 1500 LRP (каналы 1 настроены на DH485, адреса 10 и 20)и 1 Flexlogix 5434 L34 (системный канал настроен на DH485, адрес 1), во флексе стоит карточка 1788-ENBT/A для программирования контроллера. Пытаюсь объединить их в DH485. Микрухи обмениваются информацией на ура. Не удается настроить чтение данных из микрух флексом. Во флексе на вкладке Configuration пункт "Message Type:" устанавливал и на "PLC5 Typed Read" и на "SLC Typed Read", соответственно заполнял остальные поля этой вкладки. Не могу разобраться в настройках вкладки "Communication" (во всех ее пунктах по документации не догоняю Sad ) , Path: установил на 1,20 (локальный адрес,удаленный адрес ?)- вылетала ошибка Extended Error Text:16#0001_0311. Запараметрировал Map PLC/SLC Messages : File Number-10 (файл N10 микрухи ?), Tag Name- read (DINT)(локальный тег, куда читаем ?)- вылетела ошибка Extended Error Text:16#0001_0312 . Удалил map-лист - ошибка осталась ..312.
Что же делать ? Буду рад всем предложениям.
P.S. Для DH485 использую 1761-NET-AIC (3 штуки), все перемычки стоят.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aLexxA
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Jul 13, 2007
Сообщения: 7
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 10 Июл, 2008 4:14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот и придется самому отвечать. Smile "Message Type:" ставим на "SLC Typed Read" . Во вкладке "Communication" пункт "Path:" ставим "2, ..."(...- адрес удаленной станции MicroLogix), "Communication Method" - CIP. Дело техники- связь налажена Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiev
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Dec 04, 2005
Сообщения: 79
Рейтинг: +1/-0
Откуда: Мариуполь, Киев

СообщениеДобавлено: Чт 10 Июл, 2008 10:02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Перебор подходящих вариантов - великая вещь в наладке!Smile
мои поздравленияSmile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 10 Июл, 2008 10:33:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

aLexxA, поздравляю! Smile

Коллеги, вот чем хорош форум - кто-то бился-бился и решил проблему, и теперь мы все стали умнее Smile Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n