Добрый день.
Имеем 3 контроллера: 2 Micrologix 1500 LRP (каналы 1 настроены на DH485, адреса 10 и 20)и 1 Flexlogix 5434 L34 (системный канал настроен на DH485, адрес 1), во флексе стоит карточка 1788-ENBT/A для программирования контроллера. Пытаюсь объединить их в DH485. Микрухи обмениваются информацией на ура. Не удается настроить чтение данных из микрух флексом. Во флексе на вкладке Configuration пункт "Message Type:" устанавливал и на "PLC5 Typed Read" и на "SLC Typed Read", соответственно заполнял остальные поля этой вкладки. Не могу разобраться в настройках вкладки "Communication" (во всех ее пунктах по документации не догоняю ) , Path: установил на 1,20 (локальный адрес,удаленный адрес ?)- вылетала ошибка Extended Error Text:16#0001_0311. Запараметрировал Map PLC/SLC Messages : File Number-10 (файл N10 микрухи ?), Tag Name- read (DINT)(локальный тег, куда читаем ?)- вылетела ошибка Extended Error Text:16#0001_0312 . Удалил map-лист - ошибка осталась ..312.
Что же делать ? Буду рад всем предложениям.
P.S. Для DH485 использую 1761-NET-AIC (3 штуки), все перемычки стоят.
Вот и придется самому отвечать. "Message Type:" ставим на "SLC Typed Read" . Во вкладке "Communication" пункт "Path:" ставим "2, ..."(...- адрес удаленной станции MicroLogix), "Communication Method" - CIP. Дело техники- связь налажена
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.131 секунды