Подскажите пожалуйста!

1. Если в панельку загружено несколько проектов - как указать загружаемый по умалчанию?

2. Где можно посмотреть юзеров и их пароли в проекте?

3. Откуда в панель затягиваются диагностические сообщения, можно ли их выводить на русском языке?

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Июл, 2008 11:27:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте! Smile

Давайте по шагам.

Шаг№1: Что за панелька?

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 28, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Июл, 2008 11:39:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Панелька - PanelView Plus 700
Проект написан на RSView Studio

Добавил новый проект в панельку (до этого было три)
Теперь в системном меню панели при нажатии кнопки Load Aplication вижу бокс в котором есть 4 проекта (3 старых и новый)
если выбрать курсором новый на нажать RUN то он конечно запускается, но при загрузке панели автоматически стартует старый проект, а хотелось бы новый.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Июл, 2008 11:58:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В системном меню панели делаете Load Aplication и выбираете курсором новый, нажимаете LOAD. Запускать проект не надо. Затем заходите в Terminal settings -> Startup Options -> RSvie ME Station Startup -> выбираете Run Current Applications.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 28, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 16 Июл, 2008 12:19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Огромное спасибо Zombi!

Первый вопрос решен.
Как на счет остальных двух?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Июл, 2008 5:39:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Пользователей можно посмотреть в RSView Studio. Открываете проект, внизу будет папочка Users and Groups. Пароли посмотреть Вам не удастся. Изменить пароли можно.

Не понял, что значит "Откуда в панель затягиваются диагностические сообщения"? На русском языке вывести диагностические сообщения не получится.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yury
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 28, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Июл, 2008 8:17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я хотел спросить. что диагнустические сообщения также как алармы пишутся руками и присваиваются тегам или они затягиваются из контроллера как его системные ошибки? И можно ли их перевести на русский язык чтобы для простых обывателей было читаемо?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombi
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 15, 2007
Сообщения: 97
Рейтинг: +12/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Июл, 2008 11:09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте!

Нет, диагностические сообщения отредактировать не получится.

Желаю удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Июл, 2008 11:52:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Но Вы можете сделать свою пользовательскую диагностическую индикацию, если нужно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yury
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 28, 2007
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 17 Июл, 2008 14:48:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Подскажите как.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Июл, 2008 15:15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Например: берём биты в контроллере, которые вскакивают в единицу, если что-нибудь эдакое случается. Делаем экран, который содержит надцать табло. Если какой-нибудь бит равен единице, начинаем мигать соответствующим табло с надписью на чисто русском языке, к примеру: "Давление в баке фекальных отходов недопустимо высоко, у Вас есть 35 секунд, чтобы нажать на кнопку эвакуации". И т.п. Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n