СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 18:34:21    Заголовок сообщения: Micrologix1500 & ControlLogix via Ethernet (1761-NET-EN Ответить с цитатой

Подскажите,плиз,как правильно связывать эти два девайса.
Не могу настроить месседжи между Micrologix 1500 and ControlLogix.
В ControlLogix сконфигурировал через map PLC/SLC messages,а в Micrologix передаю через MG PLC5 Read/Write.В 1761-NET-ENI использую тот же IP,что и в ControlLogix,ну и конечно такой же адрес,как и в инструкциях MG Micrologix.
Причем пробовал связать MicroLogix с SLC-500,все получилось на ура...
В чем проблема,где я ошибся,не пойму...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 20:06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что именно не получается? Ошибку выдаёт, или что? Какой код ошибки?

Бывает тошибка 204, если неправильно прописан путь и сообщение не уходит, куда надо. Бывает ошибка 5, тогда надо указать slc type read.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valerik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev,Ukraine

СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 20:12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибка-10 (target node cannot respond because of incorrect command parameters or unsupported)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 20:21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Руководство пишет вот что:
Цитата:
Error Codes Generated by the ENI

This table shows the error codes that may be generated by the ENI. A
full listing of error codes that may be generated by the Message
Instruction is shown below.

Target node cannot respond because of incorrect command parameters or unsupported command. Possible causes:
· The data size of the message is invalid.
· The data format is incorrect for any of the supported PCCC messages.
· Register parameters are not formatted correctly, or there is not enough data provided.
· RS-232 configuration packet data is not the correct size.
· The Node Address is invalid or out-of-range.
· The distant ENI, controller, or device may not be responding.
· There may be a break in the connection between the ENI devices or controllers.
· BOOTP/DF1 parameter is invalid


Проверили все причины?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valerik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev,Ukraine

СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 21:06:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Также из мануала:
Цитата:
IMPORTANT In the ENI/ENIW, node addresses 45 through 49 are
dedicated for sending messages to any Logix
controllers with integral Ethernet ports. In addition,
when sending messages to a ControlLogix controller
via a 1756-ENBT, the controller MUST be in slot 0 of
the ControlLogix chassis for the message to be
delivered to it.

Если у меня в слоте №0 стоит 1756-CNB, а сам контроллер в 4-м, как же быть тогда?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 21:11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поменяйте местами Smile Это, правда, касается контроллера, в который посылают, а Вы же из него посылаете, так?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valerik
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 21, 2006
Сообщения: 32
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Kiev,Ukraine

СообщениеДобавлено: Вс 20 Июл, 2008 21:22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не, как раз в ControlLogix...
Теперь понятно, где гвоздь был забит, ладно сделаем наоборот.
Спасибо, что помогли разобраться!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.148 секунды
/n