СообщениеДобавлено: Чт 31 Июл, 2008 11:25:39    Заголовок сообщения: ControlLogix+RIO Ответить с цитатой

Попытался использовать модуль 1756-DHRIO для подключения нескольких FLEX по сети RIO. Но возникла проблема: через RSLinx слот, в котором сидит этот модуль не отображается, а на модуле индикатор "ОК" постоянно горит красным. В руководстве от Rockwell на этот счет предлагают перезагрузить модуль. А как и с помощью чего это сделать?

Последний раз редактировалось: anton (Пт 01 Авг, 2008 5:49:12), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 31 Июл, 2008 13:04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
перезегрузить модуль


Можно сюда выдержку из мануала на языке оригинала?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 01 Авг, 2008 3:14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выдержка из Manual по этому поводу:
"If the Module OK indicator is: OK
Module Status: In major fault
Recommended Action: Reboot module. If red reoccurs, replace module"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 01 Авг, 2008 6:04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Понятно. Вам нужно перепрошить модуль более новой ревизией firmware. Имейте в виду, что Вы не можете перепрошить с 6.1 сразу на 6.3, а сперва нужно прошить 6.2, а только потом 6.3.

Проверьте, не Ваш ли это случай:

Цитата:

1756-DHRIO Series D revision 6.1 Stops Responding.

Question
1756-DHRIO Ser D revision 6.1 Stops Responding

Answer
1756-DHRIO/D Revision 6.1 Stops Responding

Problem: It has been identified that 1756-DHRIO series D firmware version 6.1 modules may stop communicating with external devices via DH+ or Remote I/O under certain conditions.

Cause: After 100 connections have been made to the module an error occurred that caused future connections to produce timeout errors until the module was reset. This happened with any kind of connection, such as, block transfers, DH+, CIP generic, etc.

This anomaly may cause the following symptoms:

* The module errors with error code 203 and 100 when trying to do Block Transfers un-cached to an I/O module. The Block transfers will not resume after the communication is interrupted.
* Communication with RSLogix 5000 software can no longer be established. Message "Not a Logix Controller" (error 701-8004204C). Communication will not resume until module is reset.
* Messages (MSG) going through the module may not complete and fault.
* The Module may not work in some hardware gateway applications, particularly with PLC3 to PLC3 messaging via DHRIO gateway.
* RSLinx Software tries to access device properties, the user gets a message "Unable to establish communications with the device".

Solution:

* Temporary fix is to power cycle the r6.1 module and it's good for another 100 connections.
* Cure is to Flash upgrade 1756-DHRIO/D module firmware to version 6.2 or higher. Firmware available for download at

http://support.rockwellautomation.com/ControlFlash/

or from your local distributor. Please note that FW 6.2 is incompatible with Ser A, B and C modules.

=================
You cannot flash a 6.1 revision module directly to 6.3. You must first flash the module ot 6.2 then to 6.3. Going directly from 6.1 to 6.3 will cause the module to not power up.

In one case the module displayed “++++;A9;>++++x1yo” after attempting to go from 6.1 to 6.3 directly. Once this occurs the module will have to be returned for repair.
==================

Other Notes

Please note that it is NOT POSSIBLE to re-flash:
- Series D module back to Series C rev 5.x or earlier
- Series A, B, C to Series D rev 6.2 or higher


Последний раз редактировалось: oldDad (Ср 06 Авг, 2008 10:39:42), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Авг, 2008 8:22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо. Настроил модуль и сеть. Все заработало
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.129 секунды
/n