Добавлено: Чт 14 Авг, 2008 11:16:06 Заголовок сообщения: Непонятки с сетью PanelViewPlus и 2 FlexLogix
У нас есть сеть ControlNet, состоящая из трех устройств:
PanelView Plus 1000, два контроллера FlexLogix L34.
Панель настроена чтобы отображать данные от обоих PLC. Для этого в Target прописаны два источника данных через одну и ту же карту панели.
Все вроде бы работает нормально некоторое длительное время, а потом по непонятной причине один из Target-ов отваливается, причем, если остановить проект визуализации, то в настройках панели, где RSLinx Enterprise, остается только одна веточка до одного процессора.
В исходном проекте, естесственно, остается нормальная рабочая конфигурация, достаточно просто переписать проект или сделать его загрузку из памяти панели и внутри нее восстанавливается рабочая конфигурация и все продолжает работать.
Может кто сталкивался с подобными причудами? Выскажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу.
А прошивочку карточки ControlNet от PanelView Plus не подскажите?
На сайте Роквелла в КВ есть описания проблем карточек ControlNet и пути их решения. Не пытались там искать?
Пытался на сайте смотреть, правда ничего такого не попадалось. Подскажите ссылочку? Пока про нашу карту ничего не скажу, нет возможности посмотреть прямо сейчас.
Спасибо большое за ссылочки, в любом случае полезные.
Что касается наших панелей, то у них карта 2711p-rn15s имеет ser. B rev. D, что вроде как не подпадает под перечень представленного проблемного оборудования.
Я, конечно, не исключаю того, что мог и человеческий фактор сработать, но сильно подозрительно, что в RSLinx Enterprise панели прибивается только одна веточка, а вторая абсолютно спокойно работает.
Я, конечно, не исключаю того, что мог и человеческий фактор сработать, но сильно подозрительно, что в RSLinx Enterprise панели прибивается только одна веточка, а вторая абсолютно спокойно работает.
Vitaliy D. Burtsev
Проведи эксперимент, если есть время и возможность.
На связи оба контроллера:
1) отключи один
2) покури
3) выпей кофе
4) повторяй 2 и 3 пока не надоест
5) включи контроллер и оцени ситуацию.
Еслм времени и возможности нет, тогда сделай хотя-бы по одному sheduled тегу из контроллера в PV.
Проведи эксперимент, если есть время и возможность.
На связи оба контроллера:
1) отключи один
2) покури
3) выпей кофе
4) повторяй 2 и 3 пока не надоест
5) включи контроллер и оцени ситуацию.
Вы считаете, что при выключении PLC панель может потерять конфигурацию? При наладке системы, мы многократно поочередно вырубали контроллеры, перезапускали их, такого не происходило.
Хотя, конечно, если при выключенном контроллере заново обновить конфигурацию в RSLinx и переписать проект, то связи не будет.
Еслм времени и возможности нет, тогда сделай хотя-бы по одному sheduled тегу из контроллера в PV.
Я, конечно, не исключаю того, что мог и человеческий фактор сработать ...
Vitaliy D. Burtsev
Может быть.
При потере связи с одним из контроллеров оператор должен иметь возможность работы?
В этом случае PV+ замучает сообщениями о недоступности контроллера.
Но, если отключить связь, тогда можно прекрасно продолжить.
В большинстве случаев мне не нравятся системы в которых один PV на несколько контроллеров.
В большинстве случаев мне не нравятся системы в которых один PV на несколько контроллеров.
Мне тоже. В нашей системе как раз изначально должны работать две панели, каждая со своим PLC. Но в один прекрасный момент вышел из строя ControlNet модуль на одной из них. В этом случае пришлось срочно переработать проект таким образом, чтобы на одной панели были видны данные с двух PLC. Теперь, пока ждем замены модуля, приходится работать с одной панелью.
Я здесь уже задавал вопрос, про то, не совместимы ли карты 1784-PCIC (для ПЭВМ) и карта из модуля-сканера панели PV+? Никто не ответил, похоже нет такой информации, поэтому пока сидим без ControlNeta на одной из панелей.