Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1756-CNBR и горячий резерв
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1756-CNBR и горячий резерв

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пт 15 Авг, 2008 6:23:20    Заголовок сообщения: 1756-CNBR и горячий резерв Ответить с цитатой

Есть две корзины. В каждой установлены процессор 1756-L55, модуль горячего резерва SRM и 2 модуля 1756-CNBR. Все отлично работает, все синхронизируется. Вылетает модуль 1756-CNBR. Ставим другой - и он выдает ошибку !Cpt и естественно ни о какой синхронизации речи быть не может. Естественно что модуль абсолютно такой же как и тот что вылетел (имеется ввиду что та же модель, та же ревизия и т.п.)
Вопрос - это проблема в настройке сети или в чем то другом?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 15 Авг, 2008 19:12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это не сеть, это модуль. Описание ошибки таково:
!Cpt CNB has determined that it is not compatible.

Попробуйте перешить его той же ревизией, что в "зеркальной" корзине (или оба новейшей ревизией).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Пн 18 Авг, 2008 10:26:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сегодня началась такая же проблема в другом шкафу. Причем модули вылетают вот с такой ошибкой: Fault: Rev 11.002 Build 003 Redfwdopen.c line 1516 DIAG A0x000006 B0x000000
Прошивка используеться из подходящего для резерва bundle (иначе резерв просто не работал бы)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 18 Авг, 2008 14:20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вы проделали процедуру замены кипера, как это указано по предоставленной коллегой ссылке? Модули исправны, прошиты идентичной ревизией?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kempo
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Jul 10, 2006
Сообщения: 150
Рейтинг: +6/-0
Откуда: Украина, Алчевск

СообщениеДобавлено: Чт 21 Авг, 2008 8:27:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Провели небольшой эксперимент длительностью больше суток. Отключили горячий резерв и посмотрели на результат. Модули прекрасно работают без ошибок. Включили горячий резерв и примерно через час получили все ту же ошибку.
Что ж - будем ждать останова доменной печи и разбираться с настройками сети.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 21 Авг, 2008 11:20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ОК, ждём результатов! Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.121 секунды
/n