Добавлено: Вт 19 Авг, 2008 10:05:16 Заголовок сообщения: 20-COMM-C (32bit, а надо 16)
Доброго времени, специалисты! Помогите советом или ссылкой на теорию. Проблемма следующая: раньше использовали серию частотников PowerFlex700 обьединенных в сеть ControlNet и управляемые с контроллера. После выхода некоторых со строя, наши закупщики купили не то, что просили, а то что было. Короче старые частотники были укомплектованы адаптерами 20-COMM-C Series A (поддерживают 16-bit links), а новые мало того, что другого конструктива, так еще и адаптеры 20-COM-C другой ревизии Series B (работают с 32-bit links). Я понимаю, что эволюция - это хорошо, но в 16- bit сеть новые товарищи интегрироваться отказываются. Теперь вопрос более детальный, можно ли использовать старый адаптер 20-COMM-C Series A , вместо нового Series B? Не приведет ли установка старого модуля Series A в новый частотник, к поломке последнего?
p.s. всем откликнувшимся, заранее, спасибо.
Уже опробовал, ничего не сломалось, но ничего и не заработало. Вычитал в инструкции, что разрядность 16 или 32 бит определяется приводом, а адаптер 20-COMM-C автоматически устанавливает разрядность. Может, кто знает, можно ли поменять разрядность комманд и линков в частотнике PowerFlex700 c 32 битной на 16 битную?
Адаптер должен автоматически устанавливать этот параметр так, как установлено в приводе. См. User Manual на 20-COMM-C, стр. 3-9:
Цитата:
07 Ref/Fdbk Size The size of the Reference/Feedback. It will either be 16 bits or 32 bits. It is set in the drive and the adapter automatically uses the correct size.
Эт я уже понял. Но от этого не легче. Получается, что привод воспринимает и передает 32-bit команды, а контроллер 16-bit. Как заставить привод общаться с контроллером посредством 16-bit? Если это вообще возможно. В инструкции по программированию я такого параметра не нашел. В любом случае, спасибо, что пытаетесь мне помочь.
Стоп. Давайте с самого начала
Я не очень понял проблематику. Зачем ставить в новый привод старый адаптер? Не проще ли испльзовать с ним всё-таки новый адаптер?
Проблемма в том, что не управляется новый привод через сеть ControlNet. Сверил параметры модуля 20-COMM-C в старом приводе и в новом. Единственное отличие в параметре 08 "DataLink Size" (в старых приводах 16bit, а в новых 32bit). Я думал, что это зависит от адаптера, но посредством экспериментов, понял, что это сам привод обменивается 32-ух битными командами. Забудем про адаптер, проблемма не в нем. Возможно проблемаа вообще не разрешима.
Доброго дня!
А сам привод точно настроен на управление по сети? Или, например, от DI?
То, что привод не управляется по CNet еще не значит, что проблема в некорректном "DataLink Size". Возможно, требуется сконфигурировать сам привод.
Доброго дня!
А сам привод точно настроен на управление по сети? Или, например, от DI?
То, что привод не управляется по CNet еще не значит, что проблема в некорректном "DataLink Size". Возможно, требуется сконфигурировать сам привод.
Доброго и Вам!
Привод в режиме AUTO. Когда управляешь через DI нужно переводить в MAN. Есть еще ряд параметров "маски команд", "разрешение управления по сети" , " разрешение даталинков' все это битами в определенных разрядах конфигурируется. Может я где-то чего и пропустил, хотя сверял с работающим приводом уже не один раз. Может Вы знаете, что нужно проверить в приводе в первую очередь?