Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 20-COMM-C (32bit, а надо 16)
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

20-COMM-C (32bit, а надо 16)

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Привод и сервопривод
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Garrik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 19 Авг, 2008 10:05:16    Заголовок сообщения: 20-COMM-C (32bit, а надо 16) Ответить с цитатой

Доброго времени, специалисты! Помогите советом или ссылкой на теорию. Проблемма следующая: раньше использовали серию частотников PowerFlex700 обьединенных в сеть ControlNet и управляемые с контроллера. После выхода некоторых со строя, наши закупщики купили не то, что просили, а то что было. Короче старые частотники были укомплектованы адаптерами 20-COMM-C Series A (поддерживают 16-bit links), а новые мало того, что другого конструктива, так еще и адаптеры 20-COM-C другой ревизии Series B (работают с 32-bit links). Я понимаю, что эволюция - это хорошо, но в 16- bit сеть новые товарищи интегрироваться отказываются. Теперь вопрос более детальный, можно ли использовать старый адаптер 20-COMM-C Series A , вместо нового Series B? Не приведет ли установка старого модуля Series A в новый частотник, к поломке последнего?
p.s. всем откликнувшимся, заранее, спасибо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 19 Авг, 2008 10:39:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сломаться ничего не должно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garrik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 19 Авг, 2008 13:43:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уже опробовал, ничего не сломалось, но ничего и не заработало. Вычитал в инструкции, что разрядность 16 или 32 бит определяется приводом, а адаптер 20-COMM-C автоматически устанавливает разрядность. Может, кто знает, можно ли поменять разрядность комманд и линков в частотнике PowerFlex700 c 32 битной на 16 битную?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 19 Авг, 2008 14:50:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Адаптер должен автоматически устанавливать этот параметр так, как установлено в приводе. См. User Manual на 20-COMM-C, стр. 3-9:
Цитата:
07 Ref/Fdbk Size The size of the Reference/Feedback. It will either be 16 bits or 32 bits. It is set in the drive and the adapter automatically uses the correct size.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garrik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 19 Авг, 2008 15:28:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эт я уже понял. Но от этого не легче. Получается, что привод воспринимает и передает 32-bit команды, а контроллер 16-bit. Как заставить привод общаться с контроллером посредством 16-bit? Если это вообще возможно. В инструкции по программированию я такого параметра не нашел. В любом случае, спасибо, что пытаетесь мне помочь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 20 Авг, 2008 7:23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю, что разрядность в приводе поменять не получится. Не проще ли приобрести для новых приводов новые адаптеры?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garrik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 20 Авг, 2008 7:36:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Думаю, что разрядность в приводе поменять не получится. Не проще ли приобрести для новых приводов новые адаптеры?

Какие адаптеры? Shocked Новые частотники уже с адаптерами 20-COMM-C. Контроллер их видит (node - такой-то, тип - такой-то), но не управляются они.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 20 Авг, 2008 7:42:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Стоп. Давайте с самого начала Smile

Вы спрашивали:
Цитата:
можно ли использовать старый адаптер 20-COMM-C Series A , вместо нового Series B? Не приведет ли установка старого модуля



У Вас в новые привода с новыми адаптерами, 32 бит. Все привода висят в сети ControlNet. ОК. В чём, собственно, проблема?

Я не очень понял проблематику. Зачем ставить в новый привод старый адаптер? Не проще ли испльзовать с ним всё-таки новый адаптер?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garrik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 20 Авг, 2008 8:22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Стоп. Давайте с самого начала Smile
Я не очень понял проблематику. Зачем ставить в новый привод старый адаптер? Не проще ли испльзовать с ним всё-таки новый адаптер?

Проблемма в том, что не управляется новый привод через сеть ControlNet. Сверил параметры модуля 20-COMM-C в старом приводе и в новом. Единственное отличие в параметре 08 "DataLink Size" (в старых приводах 16bit, а в новых 32bit). Я думал, что это зависит от адаптера, но посредством экспериментов, понял, что это сам привод обменивается 32-ух битными командами. Забудем про адаптер, проблемма не в нем. Возможно проблемаа вообще не разрешима.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 21 Авг, 2008 13:21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Доброго дня!
А сам привод точно настроен на управление по сети? Или, например, от DI?
То, что привод не управляется по CNet еще не значит, что проблема в некорректном "DataLink Size". Возможно, требуется сконфигурировать сам привод.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Garrik
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 19, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Авг, 2008 15:01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):
Доброго дня!
А сам привод точно настроен на управление по сети? Или, например, от DI?
То, что привод не управляется по CNet еще не значит, что проблема в некорректном "DataLink Size". Возможно, требуется сконфигурировать сам привод.

Доброго и Вам!
Привод в режиме AUTO. Когда управляешь через DI нужно переводить в MAN. Есть еще ряд параметров "маски команд", "разрешение управления по сети" , " разрешение даталинков' все это битами в определенных разрядах конфигурируется. Может я где-то чего и пропустил, хотя сверял с работающим приводом уже не один раз. Может Вы знаете, что нужно проверить в приводе в первую очередь?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 22 Авг, 2008 9:03:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Надо изменить программу контроллера:
- удалить старый привод
- добавить новый привод (Vector) сохранив старое имя

И возможно кое-что изменить в программе - заочно подсказать тяжело.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Привод и сервопривод Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n