dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 21 Авг, 2008 11:50:47    Заголовок сообщения: Factory Talk Concurrent Activation Ответить с цитатой

Кто точно знает как Activation server раздает плавающие лицензии?
Имеем:
- три клиента View-Only.
- два клиента Read-Write.
Все активации на Activation server.

Интерес представляет следующий случай:
- имеются свободные лицензии клиентов: Read-Write, View-Only.
- подключается клиент настроенный на View-Only.
Какую лицензию возьмет этот клиент?
Или как ограничить, чтобы этот клиент взял лицензию только View-Only?
По опыту RSView32 Active Display - бралась более мощная лицензия, т.е. Read-Write.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Чт 21 Авг, 2008 13:57:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Activation Server раздает concurrent-лицензии по первому требованию клиента, в соответствии с тем, какой софт установлен на клиенте. Если там стоит View Only клиент, с соответствующим Serial Number, то ему и лицензия будет выдана соответствующая. Однако на объектах часто встречается ситуация, когда, то ли из-за лени, то-ли еще не понятно из-за чего, на все рабочие станции софт ставится с одного диска с одним serial number. Тут уж, как говорят у нас на Украине, звыняйте...
Еще полезная публикация http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/fa/ftalk-fa017_-en-p.pdf
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 22 Авг, 2008 8:09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SimpleX писал(а):
Если там стоит View Only клиент, с соответствующим Serial Number, то ему и лицензия будет выдана соответствующая.

Не правильно:
1. На View-Only или Read-Write настраивается клиент.
2. Возможности клиента определяются лицензией. При ее отсутствии клиент работает два часа в демо режиме.

SimpleX писал(а):
Однако на объектах часто встречается ситуация, когда, то ли из-за лени, то-ли еще не понятно из-за чего, на все рабочие станции софт ставится с одного диска с одним serial number.

Все диски одинаковые поэтому с одного диска ставить можно, но с правильными серийными номерами.

Ответ на мой второй вопрос, но не полный:
http://rockwellautomation.custhelp.com/cgi-bin/rockwellautomation.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=29324&p_created=1113451200&p_sid=ssbLaSbj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzA2LDMwNiZwX3Byb2RzPTAmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0mcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PUNvbmN1cnJlbnQgYWN0aXZhdGlvbg**&p_li=&p_topview=1
Придется пробовать самому, но очень не хочется делать Rehost.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimpleX
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Mar 30, 2007
Сообщения: 73
Рейтинг: +4/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пн 25 Авг, 2008 13:42:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если у Вас стоит клиент View Only (я имею ввиду, что установлен клиент с лицензией и серийником View Only), то, по описанной Роквеллом схеме, он и возьмет себе активацию именно View Only. Т.е. по сути определяющим является серийный номер. Это при условии использования floating concurrent activation. Однако, как Вы сами указали, существует способ borrowed concurrent activation, когда активация на определенный срок закрепляется за рабочей станцией.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Ср 10 Сен, 2008 11:08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
Придется пробовать самому, но очень не хочется делать Rehost.

Итоги (результат опробования):
1. Все лицензии Read/Write (RW) и ReadOnly (RO) на сервере активаций.
2. Клиент использует лицензию по своей потребности, игнорируя серийный номер. Т.е. клиент настроенный на View Only берет первую (из списка лицензий сервера активаций) свободную лицензию RO.

Это радует, т.к. дефект RSView32 ADS:
dv_ писал(а):
По опыту RSView32 Active Display - бралась более мощная лицензия, т.е. Read-Write.

Отсутствует.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n