Зарегистрирован: Jan 26, 2006 Сообщения: 25 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Донецк
Добавлено: Чт 09 Мар, 2006 14:31:18 Заголовок сообщения: Проблема связи ControlNet
Здравствуйте.
Имеется резервированный ControlNet: 1784-PCICS <--> 1788-CNCR.
Два раза возникала странная проблема определения сети. При этом на 1784-PCICS индикаторы каналов мигали попеременно, а на 1788-CNCR - одновременно. Сетевые кабели целые (проверено).
Первый раз проблема возникла при переустановке 1784-PCICS с одной машины на другую. Решилась переустановкой карты в другой слот и переустановкой дайверов (на всякий случай).
Второй раз - сегодня ни с того ни с сего (на 100% уверен, что ни конфигурация, ни настройки сети не изменялись, ни кто ничего не трогал). Решилась выниманием и установкой карты в тот же слот!?
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? В чем причина? Меня настораживает перемигивание световых индикаторов на 1784-PCICS - что это означает?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 09 Мар, 2006 14:40:49 Заголовок сообщения:
Уважаемый Даниил, очень трудно сообщить Вам причину явления, не видя Вашего компьютера. Может быть всё что угодно, например, что-то c Windows, с памятью, с контактом в слоте, в разъёме, с HDD.
Может быть, конечно, такое, что карта повреждена.
А что показывает диагностика? Есть ли потерянные пакеты? Каково качество кабеля? _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Зарегистрирован: Jan 26, 2006 Сообщения: 25 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Донецк
Добавлено: Чт 09 Мар, 2006 15:23:30 Заголовок сообщения:
Потеряных пакетов нет. За кабель ручаться не буду, но все таки их два!
Насчет плохого контакта: разве при этом карточка будет подавать признаки жизни?
И что означает поочередное мигание индикаторов красным? Насколько я понял из английской документации - это проблемы с аппаратной частью. Почему же тогда карточка опять заработала? Какие вообще бывают проблемы в аппаратной части?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 09 Мар, 2006 16:00:22 Заголовок сообщения:
Да,это проблемы с аппаратной частью.
Они могут быть любые, ведь компьютер состоит из множества компонентов и контактов. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.130 секунды