Проблема со связью 1761-NET-ENI и 1769-L31

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
LeoT
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 08 Сен, 2008 10:43:20    Заголовок сообщения: Проблема со связью 1761-NET-ENI и 1769-L31 Ответить с цитатой

Проблема. При попытке связаться с 1769-L32 через модуль 1761-NET-ENI Ser C RSLinx видит модуль, а контроллер не видит это если пользоваться драйвером Ethernet\IP. Если воспользоваться Ethernet devices то даже 1761 не определяется (нераспознаное устройство)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Wasp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 14, 2006
Сообщения: 128
Рейтинг: +2/-0
Откуда: Липецк

СообщениеДобавлено: Пн 08 Сен, 2008 11:44:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может быть найдите EDS-файлы для соответствующих Ethernet модулей? Добавьте их в Linx с помощью утилиты EDS Hardware Installation Tool. Обычно, если Linx видит модуль и показывает его как "знак вопроса", то это помогает. Типа прошивка модуля старше, чем есть в Linx.

Vitaliy D. Burtsev
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeoT
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Сен, 2008 4:14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В том то и проблемма что EDS обновлены Один же драйвер (Ethernet\IP) коректно определяет модуль, коректно определяет его IP адресс, а контроллер не видит. При включении 1761-NET-ENI светодиод RX\TX на модуле и на контроллере пару раз моргнёт и всё (то есть кабель исправен). Если же попытаться использовать драйвер Ethernet devices то выскакивает тот самый знак вопроса Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytriy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 07, 2006
Сообщения: 24
Рейтинг: +1/-0

СообщениеДобавлено: Вт 09 Сен, 2008 5:30:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Rockwell пишет, что жёлтый вопросительный знак на моуле NET-ENI возможен в двух случаях: а) отсутствие или несоответствие EDS-файла или-же б) превышение лимита connection для модуля NET-ENI. Для этого модуля лимит – это 4 connection`a. Если лимит превышен – опять будет жёлтый вопросительный знак. (ID21741 из Knowledge Base) Всё это имеет смысл при условии, что вы корректно сконфигурировали сам модуль 1761-NET-ENI,

В общем случае, вот советы Rockwell при возникновения проблем с этим модулем. (ID47329)

If the 1761-NET-ENI (ENI) is not working check the following items.

1. Verify the baud rates. Match the baud rates between the ENI and the device it is talking with. Perhaps return the PLC to its defaults, for example on an ML 1200 by pressing the COM button.

2. Delete the RSLinx Harmony files. Shut down RSLinx, search for Harmony. Two files will be found, delete them and restart RSLinx.

3. Cycle power on the ENI and the other serial device. If the ENI is powered by the PLC disconnect and reconnect the serial cable, leaving the PLC running.

4. Make sure the ethernet devices driver (AB_ETH-1) is being used.

5. Make sure the EDS file for the 1761-NET-ENI is current.

6. Minise the number of connections the NET ENI is making by, for example, shutting down COM Redirector software and ENI configuration utility.

7.Start replacing hardware.

В двух словах – попробуйте проверить скорость СОМ-порта контроллера и модуля NET-ENI
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LeoT
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 10 Сен, 2008 9:42:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне не понятны 2 вещи. 1 Почему один драйвер в RSLinx корректно определяет тип модуля связи и серию, а второй определяет этот же модуль (IP не меняется) как не распознаное устройство. 2 Почему нет связи между контроллером и модулем (по светодиодной индикации) Скорости на обоих портах 19200. Так же все прочие настроики одинаковы. Протокол DF1 Point to Point
Думал поможет п 2,3 (раньше не делали)
2.Delete the RSLinx Harmony files - так же сделано.
3.Cycle power on the ENI and the other serial device. If the ENI is powered by the PLC disconnect and reconnect the serial cable, leaving the PLC running.
- и этому пункту последовали.
Результат нулевой, осталось все как описано выше. Sad Прибегнуть к камланию?!? Evil or Very Mad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 10 Сен, 2008 10:29:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Камлание вряд ли поможет, думаю Smile

Что бы я сделал:
1. Оставил бы в коннтроллере только процессор и блок питания.
2. Деинсталлировал бы RSLinx полностьью, без остатка, прочистил бы registry и перезагрузился.
3. Установил бы самую свежую версию RSLinx
4. Взял бы кабель 1756-CP3 и соединил бы компьютер с процессором по RS-232
5. Выбрал бы драйвер связи по RS-232
6. C помощью автоматического поиска скорости и параметров связи установил бы связь по RS-232. Записал бы параметры.
7. Если всё получится, и процессор опознается, пошёл бы дальше.
8. Отключил бы всё, кроме компьютера с RSLinx от 1761-NET-ENI. Т.е., в свич воткнул бы только компьютер и 1761-NET-ENI, больше ничего.
9. Попробовал бы связаться.
10. Получается или нет? Виден процессор?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LeoT
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Sep 08, 2008
Сообщения: 6
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 11 Сен, 2008 5:36:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если не затруднит, какие ключи чистить в реестре? Embarassed
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 11 Сен, 2008 8:14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

LeoT писал(а):
Мне не понятны 2 вещи. 1 Почему один драйвер в RSLinx корректно определяет тип модуля связи и серию, а второй определяет этот же модуль (IP не меняется) как не распознаное устройство.

Вопросительный знак на устройство может быть в случае отсутствия EDS для данного устройства.
Если вопросительные знаки в RSLinx на все устройства - возможно была чистка реестра (удалены записи EDS), например программой RegClean (идет в комплекте с Windows, но не устанавливается).
Некоторые новые устройства содержат EDS внутри себя и RSLinx умеет взять эту информацию.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NGA
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Чт 05 Сен, 2013 5:50:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так же столкнулся с такой проблемой.
Все контроллеры, а их более 15 шт заведены в сеть через 1761-NET-ENI.
Подрядчики конфигурировали, через Ethernet уехали и теперь мне нужно поправить логику в PLC подключаюсь не видит если пользоваться драйвером Ethernet\IP. Если воспользоваться Ethernet devices то даже 1761 не определяется (нераспознаное устройство).
EDS скачал последние, добавил в RSlincx и без результатно....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NGA
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 12, 2012
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Чт 05 Сен, 2013 6:01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так же столкнулся с такой проблемой.
Все контроллеры, а их более 15 шт заведены в сеть через 1761-NET-ENI.
Подрядчики конфигурировали, через Ethernet уехали и теперь мне нужно поправить логику в PLC подключаюсь не видит если пользоваться драйвером Ethernet\IP. Если воспользоваться Ethernet devices то даже 1761 не определяется (нераспознаное устройство).
EDS скачал последние, добавил в RSlincx и без результатно....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Проблемы и пути их решения Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.127 секунды
/n