Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Ошибка в режиме Remote редактирования RSLogix500
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Ошибка в режиме Remote редактирования RSLogix500
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся!
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 6:37:29    Заголовок сообщения: Ошибка в режиме Remote редактирования RSLogix500 Ответить с цитатой

Столкнулся со следующей проблеммой: Контроллеры PLS5/05, RSLogix 7.20, RSLinx 2.53, соединение по Локалке.
При редактировании проекта в режиме ON-Line происходит ошибка и Logix переходит в режим OFF-Line.
Данная ошибка происходит при нахождении контроллера как в режиме Remote Run, так и Remote Programme. При выполнении операций Accept Current Rung Edits, Test Edits и Assept Edits.
Попытка откатится на версию RSLogix500 7.10 и идущего на диске RSlinx 2.50 ничего не дала.
Глюк проявляется как на рабочих станциях "Инженер" фирмы НР (три штуки), так и на моем рабочем ПК и на трех ноутбуках.
Контроллеры приходили двумя партиями по 6 и 4 процессорных модуля. Ранее с такими проблемами не сталкивался, прошу совета относительно того какой компонент виноват в данной проблеме
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 9:18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ошибка выглядит одинаково при обращении к процессору с разных компьютеров?
Ошибка происходит только с одним из процессоров, или со всеми?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 11:11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, сообщение об ошибке выдается одинаковое на всех контроллерах и при работе со всех машин. На всех ПК ставился RSLogix500 v.7.20, на одной переставил на 7.10 (так ка раньше работал с этой версией и проблем небыло). Но чаще на технологических (там больший объем программы и цикл чуть больше). Еще заметил, что если подержать кнопку "ОК" несколько секунд нажатой то вероятность нормального выполнения редактирования заметно возрастает.
Я было думал на какие-нибудь задержки прерывания, но у меня на предыдущих обьектах время цикла было в несколько раз больше и не разу не встречал такого (а там были довольно загруженные системы, заводики)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 11:16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

C сетью всё в порядке?
Пробовали подключить компьютер к контроллеру без сети, непосредственно через RS-232? Повторяется ошибка или нет?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 11:20:50    Заголовок сообщения: Re: Ошибка в режиме Remote редактирования RSLogix500 Ответить с цитатой

BLO писал(а):
При редактировании проекта в режиме ON-Line происходит ошибка и Logix переходит в режим OFF-Line.

Потеря связи с контроллером (100%), а учитывая твой последний ответ:
BLO писал(а):
... и при работе со всех машин..

100%+
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 11:32:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То что потеря связи это и так понятно. Сеть проверял всеми способами, вплоть до отключения от сети остальных контроллеров и подключени ПК кроссовым шнурком.
Через СОМ порт непомню уже как себя ведет, потому что это надо было лезть в шкафы (неудобно на обьекте, и инженерную станцию по СОМ-порту не подключишь, далеко стоит от стойки с контроллером). Сейчас попробую у себя на стенде. Но все же хотелось бы добиться нормальной работы через локалку, а то как дойдет дело передачи заказчику, думаю ему не понравятся такие дела
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 11:42:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вы прежде всего должны понять, где проблема: в сети или не в сети.
Чтобы это понять, надо попробовать связаться с контроллером без сети, т.е. именно лезть в шкаф. Может на стенде с одним процессором всё и будет ОК, а в полной конфигурации - нет.

Если ошибка не будет возникать, значит виновата сеть, и тогда Вам нужно смотреть, где в сети что. Возможно, отключать один контроллер за другим, проверять кабель, разъёмы и т.п. Мы же даже не знаем, что за сеть - ControlNet, Ethernet или что. Может это Ethernet и шалит свич, например. Или сеть перегружена сообщенияи или коннектами. Или не сконфигурирована. Или виноват один из процессоров, подвешивающих сеть. Или адресация. Мало ли.

Активация по всем программным продуктам у Вас, надо понимать, в норме. Проверяли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 12:08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

BLO писал(а):
Но все же хотелось бы добиться нормальной работы через локалку, а то как дойдет дело передачи заказчику, думаю ему не понравятся такие дела

Это правильно - нужно иметь хорошую работу всего у себя, иначе заказчику потом не сможешь доказать.
Какой контролер и какая сеть?
BLO писал(а):
Контроллеры PLS5/05, RSLogix 7.20, RSLinx 2.53, соединение по Локалке.

Мне PLS5/05 неизвестен, а догадки приведут:
"Если в слове жена сделать четыре ошибки, тогда получится пиво".

Включи в RSlinx диагностику сети.
Остаюсь при своем мнении - виновата сеть на 100%.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 16:59:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Сорри, модель процессорного модуля SLC 5/05, а конкретно 1747-L552
Сеть сделанна через промышленный свитч (модель не помню), но я писал что пробовал соединение кроссовым шнурком (Сеть: Сетевой порт, сетевой кабель 4м, сетевая карточка на ПК или ноутбуке) и глюки все равно были
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 02 Окт, 2008 21:06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так Вы попробуйте без сети, свича и шнурков.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2008 8:50:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Так Вы попробуйте без сети, свича и шнурков.

Как это добиться конфигурирования по сети без использования сетевых кабелей и сетевого порта контроллера. Что в контроллерах начали встраивать адаптеры безпроводной сети?
Может Вы имели ввиду отключить контроллер от промышленной сети? Так я же писал выше что уже пробовал прямое подключение к компьютерам, эффект тот же.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2008 9:35:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Способа конфигурирования сети без свича, сетевых кабелей и беспроводной связи ещё не придумали. Я в виду совершенно дргугое, а именно не связь "кроссовым шнурком", а по RS-232. Вы это пробовали?

С активациями у Вас всё в порядке? Что за версия RSLinx, Pro, Gateway, Lite, Single Node или что?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2008 10:49:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

При инсталяции пишет, что "RSLinx Classic Lite". А в трее висит "RSLinx Classic Gateway". Нашел сейчас шнурок для подключения через СОМ-порт, отредактировал целую подпрограмму - ни одного сбоя. Следовательно глюк присущ только редактированию через Ethernet-подключение.
Повторю вопрос: что может быть? если настройки RSLinx и RSLogix на рабочей машине не менял(год проработал без боя с последней переустановки Винды, сдал объкты с 6-ю контроллерами). Неужели брак Ethernet-порта в обоих партиях контроллеров?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2008 11:30:20    Заголовок сообщения: Re: Ошибка в режиме Remote редактирования RSLogix500 Ответить с цитатой

BLO писал(а):

Глюк проявляется как на рабочих станциях "Инженер" фирмы НР (три штуки), так и на моем рабочем ПК и на трех ноутбуках.


Три АРМ + инженерная для SLC5/05 крутовато, если только проект совсем маленький.

Сталкивался с подобной проблемой:
один конроллер + два АРМ. Останавливал один АРМ, закрывал RSView32 и редактировал программу в on-line.

Так они проработали 3 года. Недавно они сами добавили несколько модулей и мнемосхему (корзина в 13 слотов теперь у них полностью забита). Стал раз в сутки отваливаться произвольно один из АРМ на 20-40 сек (пропуски в трендах). Явно не хватало сетевых ресурсов или возникали коллизии.
Позвали меня. Перерыл весь проект ничего не нашел. Только в пересменку у них возникали минорные ошибки из-за расходов, т.к. они отсекатели перед ними перекрывали. Добавил обработку в логику для исключения ошибок.

Проблема пропала, странно все это.

PS: Поставил им два GateWay и сделал автоматическое переключение канала в RSView, что-бы данные через один АРМ передавались, но это уже "на воду поплевал".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BLO
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2008
Сообщения: 15
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Оренбург

СообщениеДобавлено: Пн 06 Окт, 2008 11:49:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может я не совсем точно описал рабочую конфигурацию. Тогда повторюсь: Установкой управляют 2 контроллера SLC5/05 (РСУ и ПАЗ). На рабочем месте оператора стоит 2 ПК. С одного через сервер ввода-выводы идет управление объектом, второй ПК стоит на случай выхода из строя первого ПК, на нем стоит точно такой же пакет программ. Для дублирования его достаточно просто включить в розетку. Плюс на нем стоит RSLogix, если приезжают АСУшники или мы, то используем резервный ПК как АРМ "Инженер".
Эти "Три АРМ + инженерная для SLC5/05 крутовато" на самом деле по одному АРМ "Инженер" на 3-х объектах. И ошибки идут на всех объектах и на тех контроллерах что еще не установлены на объектах, а стоят у меня на стенде
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.130 секунды
/n