Зарегистрирован: Nov 20, 2008 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 21 Ноя, 2008 10:36:26 Заголовок сообщения: Модули ENBT и EWEB для RSL5000.
Здравствуйте коллеги, заинтересовался както возможностью замены ENBT модуля на EWEB модуль, последний вроде как поддерживает удаленное соединение к контроллеру через Интернет. Штука возможно очень полезная, хочу попробовать, но не знаю с чего начать. Очень хочется попробовать замену модуля на существующем контроллере и рабочей программе. Кто нибудь чтото похожее делал? Какие в данном случае проблемы возникали? Посоветуйте первопроходцы чтоб дров не наломать
Если у Вас есть сеть со вводом/выводом, висящим на Ethernet/IP, то EWEB вместо ENBT не пойдёт, т.к. имеет несколько другое назначение.
Функциональность EWEB даёт Open Socket interface и позволяет заглянуть в систему из любого броузера, но не обладает роутингом в другие сети и не может управлять вводом/выводом и не поддерживает Producer/Consumer.
EWEB поддерживает только Unscheduled connections, а ENBT - Scheduled connections.
Ещё есть проблема с IE7, который не даёт заглянуть в EWEB, если у него старый фирмware. Поэтому либо проверьте. чтобы firmware был актуальным, или не используйте IE7.
Кстати, удалённое соединение с контроллером через интернет поддерживается просто на уровне RSLinx, причём с любым контроллером, хотя бы даже с SLC. Для того, чтобы увидеть контроллер из интернет, надо, само собой, знать IP системы, открыть порты извне и прописать роутинг прописать сквозь router и firewall (если есть).
Зарегистрирован: Nov 20, 2008 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 21 Ноя, 2008 12:46:13 Заголовок сообщения: Модули ENBT и EWEB для RSL5000.
Понял что чтото недочитал, спасибо.
Но Вы наверное не вполне поняли мою цель. Я интересуюсь возможностью организации доступа к контроллеру на уровне "Программист дома - станок на работе". Так чтоб я не выходя из дому при надобности мог связаться с контроллером через dial up или по провайдерской сети, посмотреть чего не так, подправить при надобности. Как быть в таком случае? Есть какието модули позволяющие организовать подобный доступ? А если есть - то как он зависит от качества соединения, удаленности, типа соединения?
В таком смысле интересуюсь...
Это устройство подключается к самой обычной телефонной розетке, Вы звоните на этот номер и попадаете в Ethernet на том конце линии. Пректрасно работает. Один недостаток - скорость связи по телефонной линии 33,6 кбод.
Зарегистрирован: Nov 20, 2008 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пт 21 Ноя, 2008 14:14:17 Заголовок сообщения: Модули ENBT и EWEB для RSL5000.
Мммда... 33.6 помоему маловато будет... Интересно, если в этот момент программу прокручивать, будет успевать теги на экране обновлять? Или придется долго ждать?
Пошустрее еще ничего не придумали?
Медленновато, конечно, но вполне терпимо. Особенно, если учесть, что на плохих телефонных линиях всё равно вряд ли больше получится. Траффик там относительно небольшой.
Альтернативно можно работать через DSL или выделенную линию через любую висящую на этой линии в интернете рабочую станцию или компьютер с RSLinx. RSLinx должен быть, естественно, сконфигурирован вполне определенным образом, в нём нужно указать IP контроллера, висящего на другом конце. И в этом случае обязательно:
Цитата:
Для того, чтобы увидеть контроллер из интернет, надо, само собой, знать IP системы, открыть порты извне и прописать роутинг сквозь router и firewall (если есть).
Зарегистрирован: Nov 20, 2008 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 24 Ноя, 2008 8:01:06 Заголовок сообщения: Модули ENBT и EWEB для RSL5000.
Интересно-интересно... Один ньюанс беспокоит только. Контроллер имеет локальный адрес, чтото типа 10.10.10.10 А в сетях вроде как адреса глобальные. Не подскажете каким образом организовать связь? Допустим клиент имеет какуюто локальную сеть с выходом в интернет. Получается мне нужно подключить контроллер к их сети, знать их внешний IP и определенным образом все увязать... Как это все выглядит в процедуре? Не снабдите ли подробным руководством? И как я понимаю сервер клиента должен иметь RSLinx... Однако, ситуация усложняется... в данном случае клиент должен купить хотябы RSLinx с ключем активации?
Локальная сеть соединяется с глобальной посредством роутера.
Роутер - это устройство, имеющее два IP: один для локальной сети, например, 10.10.10.10 и один - для глобальной, например 79.185.121.51.
Роутер осуществляет механизм NAT, т.е. Network Address Translation пакетов данных в две стороны, как поступающих извне в локальную сеть, так и из локальной сети наружу.
Чтобы извне видеть локальную сеть, нужно настроить NAT, описав роутеру ряд правил.
Правила должны говорить роутеру, что если на порт номер такой-то приходит пакет, то его следует переправить внутрь на IP такой-то и наружу наоборот.
По поводу настройки роутера поговорите, пожалуйста, с системным администратором на предприятии, т.к. очень часто, исходя из соображений безопасности, закрыты все порты кроме 80, 25, 110.
Для того, чтобы Вы могли со своего компьютера, установленного в городе А, увидеть контроллер, установленный в городе Б, на компьютере в городе А должен быть установлен RSLinx Gateway, которому прописывается удалённый IP в городе Б.
Последний раз редактировалось: oldDad (Пн 24 Ноя, 2008 9:39:57), всего редактировалось 1 раз
Зарегистрирован: Nov 20, 2008 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Пн 24 Ноя, 2008 8:59:05 Заголовок сообщения: Модули ENBT и EWEB для RSL5000.
Мда... судя по описанию так просто все это не получится... Придется разводить клиента на дополнительные растраты... и заставлять когото работать... Ладно, пусть думают что им выгоднее... Оплачивать мой проезд из города А в город Б со всеми вытекающими или тратится на софт... Сколько по Вашему мнению им будет стоить подобная услуга включая расходы на софт и хард( если таковой потребуется)?
Политика Rockwell выглядит следующим образом:
1. Программу Вы можете получить у нас бесплатно.
2. Право пользования ей (активация) стоит денег.
3. Необходимо приобретать либо активацию для:
- каждой подлежащей активациии копии программы
либо
- активацию типа borrow (при этом несколько приобретенных активаций лежит на сервере и подключенные клиенты используют общий фонд активаций по мере необходимости),
либо
- приобретается Dongle с активацией, который можно вставлять в тот компьютер, где активация в данный момент нужна.
В двух последних случаях приобретается столько серверных активаций или столько dongl'ов, сколько клиентов одновременно будут использовать программу. Общее же количество компьютеров, на которых устанавливается сама программа, не ограничивается.
Обратите, пожалуйста, внимание, что Вы приобретатете право использования программы (лицензию в виде активации) без права передачи какой-либо третьей стороне.
Зарегистрирован: Nov 20, 2008 Сообщения: 26 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 25 Ноя, 2008 13:06:34 Заголовок сообщения: Модули ENBT и EWEB для RSL5000.
Мммм... К RSlinx Gateway нужен специальный ключ? Если я использую обычный RSLinx Classic - от него ключ не подойдет? Спрашиваю по причине желания предварительно посмотреть, ознакомиться, короче говоря так чтоб потом не краснеть перед клиентом... У меня кстати имеется какоято функция RSLinx Gateway в RSLinx Classic... может мне и покупать ничего не нужно?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах