Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 9:48:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я бы не ждал ничего, а, как минимум, сделал бы flash update.

Смотрели утилитой Logix Issue Survey Tool?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 10:01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Привет всем!

Может немного не по теме, но стирание программы в L32E мы фиксировали еще в одном случае: Рассоединение разъема локальной шины (не помню точно, как эта фишка правильно называется). Вобщем, когда случайно кто-то (или от вибрации) во время работы контроллера разъединяет ентот разъем, происходит стирание. Специально не проверял, цена проверки дорогая Very Happy , но по косвенным данным некоторые косяки с программй именно по этой причине.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 10:03:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1) залить существующую в контроллере ревизию (15.4) или есть какой-нибудь смысл использовать более новые?

2) Не смотрел. Если честно, даже не знаю что там смотреть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 10:06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Для контроллеров L61 с ревизией 15.4 вообще были замечены подобные проблемы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 10:22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Я проверил, Ваша ревизия 15.04 как раз самая актуальная, uodate её делать нет необходимости. Но вообще, смысл заливать самую актуальную ревизию есть всегда.

2. По некоторым компонентам время от времени бывают Product Alert. Чтобы понять, попадают ли Ваши процессоры под эту категорию, обратитесь, пожалуйста, к своему продавцу. Они знают, как поступать в подобном случае. Этот стандартная процедура.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 12:56:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Боюсь, продавца мне как раз найти не получится. ВСЕ проблемы придется решать непосредственно. Подскажите, если возможно, как и где решаются подобные вопросы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thgtif
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 20, 2008
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 16:23:34    Заголовок сообщения: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix Ответить с цитатой

Коллеги... боюсь показаться легкомысленным... но ситуация помоему достаточно проста. Что мы имеем? Контроллер в котором без явных причин стирается программа. Пораскинем мозгом - что к этому может привести? Из вышеизложеных версий мне лично более импонирует версия DIMIOKSа, но с некоторой поправкой. Так же как и он не решусь попробовать проделать подобную операцию, я и так ему охотно верю.
Итак моя версия - в погоне за очень изыкаными версиями и поисками виновника в ревизиях контроллера все както забыли о основном. А именно - о питании уважаемые... о питании... Что происходит в данных случаях? Стерлось... Представьте ситуацию - сбой блока питания, милисекундный... никто даже и заметить не успел. Умные коллеги возразят - а какже батарейка(если она имеется... )? Тут я сильно углубляться не стану, но были в моей практике случаи когда батарейка не спасала. Оставлю повод для размышления представителям АБ... как переключается питание с централизованого на батарейку? Как шустро это происходит? А может чтото в электронике там сбоит при какомто стечении обстоятельств? Это как говориться вопрос к "старшему брату". А для простых смертных смею посоветовать только одно. Меня уже несколько раз спасала только замена блока питания. Причем есть также опыт подобных проблем с другими контроллерами других компаний. Ситуация както очень подозрительно схожа... Слава богу явление это массового характера не носит, следовательно скорее всего гдето комуто попадается скрытый брачек... Что по этому поводу скажете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 16 Dec, 2008 17:42:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема со сбоем питания конечно очень серьезна, но в данном случае может не рассматриваться. Контроллер и еще 20 его собратьев работали от UPS. Поэтому, я бы хотел вновь вернуться к барабашке, который стер программу. Как можно определить возможную причину и метод ее устранения в случае именно аппаратного сбоя, если это возможно, конечно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2008 6:30:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

anton писал(а):
Как можно определить возможную причину и метод ее устранения в случае именно аппаратного сбоя, если это возможно, конечно.

Доброго времени суток. А какие светодиоды светились на контроллере , когда вы обнаружили , что там стерлась программа ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
thgtif
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 20, 2008
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2008 7:57:37    Заголовок сообщения: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix Ответить с цитатой

Уважаемый Anton... Ну как бы это Вам намекнуть... Вы думаете немного на уровень выше нужного... Ну и что что бесперебойники стоят??? Вы ж бесперебойник то устанавливаете ДО блока питания... а я имею ввиду сбой в САМОМ блоке питания... И в данном случае ваши бесперебойники как кривой стартер к паровозу... да, конечно, с питанием на входе в БП у Вас все в норме... но этож не гарантия того что эта норма распространяется на все что установлено за БП...
Либо как вариант Вы выкинули БП и вставили вместо него бесперебойник???
Я еще не видел ниодного блока бесперебойного питания способного заменить стандартный блок питания АБ... хотябы потому что кроме процессора этот блок питания снабжает еще и модули установленные в шасси... и подача питания осуществляется через шасси... Интересно интересно... Вы каким то образом умудрились подключить бесперебойник ВМЕСТО бп? Если да - вот вам и Ваша проблема... верните штатный блок питания на место, он туда страшими братьями по умолчанию придуман...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2008 9:27:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемые коллеги,

1. Надобно вам знать, что процессоры серии L6x потребляют достаточно много энергии. Для процессоров этой серии применяется не маленькая кругленькая батарейка, а батарейный модуль 1756-BATM. Этот модуль представляет собой металлическую коробку с кулак размером, имеет кабель с разъёмом, располагается рядом с контроллером и подключается кабелем в гнездо, куда обычно подключается батарейка. Маленькие батарейки с контроллерами серии L6x не применяются и необходимой функциональности не обеспечивают. См. 1756-UM001H-EN-P, глава 12.

2. Если вы в курсе, что такое диодная развязка по "или", то вы должны понимать, что контроллер питается от батарейки и от своего источника питания через такое диодное "или". Батарейка подхватывает питание со скоростью распространения электрического тока в полупроводниковых структурах, как только напряжение питания источника питания станет на полвольта ниже, чем напряжение батарейки. Думаю, физика процесса понятна. Smile

3. Для всех контроллеров существует flash-память, которая необходима специально для того, чтобы возобновить рабочую программу в памяти контроллера при старте, либо если она потеряется. Чтобы программа никогда никуда не делась, нужно просто использовать эту flash-память.

Представьте, например, что произойдёт, если эта flash-память пуста и стоит опция в каких-то условиях возобновить из неё рабочую программу? Правильно, из flash возобновится пустое место, т.е. ничего, никакой программы. Поэтому: а) используйте эту flash-память, б) записывайте в неё отлаженную рабочую программу, с) конфигурируйте контроллер так, чтобы программа возобновлялась из flash при старте.

Для контроллеров L6x с flash-картой батарейка не нужна вообще, т.к. программа никогда и никуда не денется.

4. Действительно, не нужно забывать, что источник питания контроллера включен не до, а после источника бесперебойного питания. Если источник питания контроллера сбойнёт, а flash или батарейка не используются, то никакой бесперебойник не поможет.

5. На передней панели каждого процессора есть светодиод, который светится, если батарейка требует замены. Пожалуйста, не пренебрегайте им, смотрите на него во время технического обслуживания.

Если хотите автоматически определять, не села ли батарейка, используйте GSV, объект FAULTLOG, атрибут MinorFaultBits, бит 10. Он называется "low battery".

6. Настоятельно рекомендую проверить процессоры утилитой Logix Issue Survey Tool (cм. KB Answer ID 39980), и если окажется, что ваш экземпляр подпадает под подлежащие замене модули, бесплатно заменить его у своего продавца.

Удачи!


Последний раз редактировалось: oldDad (Ср 17 Dec, 2008 10:44:39), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
thgtif
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 20, 2008
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2008 10:08:05    Заголовок сообщения: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix Ответить с цитатой

Практически все что сказано oldDad - истинная правда. Меня лично интересовало в данной беседе именно это электрическое "Или". Очень рад что компания АБ не пошла по извилистой тропе выдумывания чегото новенького, а использует старый проверенный метод переключения питания. Отчасти это подтверждает мою версию, потому как я неединожды уже с подобными сбоями встречался, именно это "или" и становилось причиной потерь программы, но так как особого желания заниматься ремонтом БП не имелось и вряд ли появится - мусорные ведра заказчиков в моем случае пополнялись в принципе "рабочими" БП. Было ли у местных КиП"овцев желание чегото попаять - это их личное дело, в принципе ничего сложного нет. Полностью согласен с тем что если чтото откудато должно подгрузиться в случае сбоя - то оно по крайней мере должно там быть Very Happy извините за невнимательность, предисторию читал по верхам... Естественно, программа должна быть записана в флеш-память, ну а как уж распоряжаться этой памятью - эт уж вам решать, толи каждый раз по включению читать, толи когда Memory corrupted, толи еще как, эт я в принципе по умолчанию имел ввиду. Вродеж не маленькие, должны знать.
Но... раз уж пошла такая пьянка о батарейках... разрешите поделиться наблюдениями с полей. Неединожды замечал факт - никакой индикации о разряженой батарейке на лицевом светодиоде(мы говорим естественно о 1756-BATM)... но при подключении в онлайне RSLogix 5000 выдает сходу тревогу в виде красного света... в программе, а физически ничего не высвечивается...
Как бы этот факт объяснить? Есть какие то пороги срабатывания которые чувствует и информирует софт, но еще не чувствует и молчит хард?

И напоследок совет Anton"у... попробуйте перекинуть всетаки БП... Блок питания у Вас запасной вряд ли найдется... но, вы писали что у Вас много контроллеров, может у Вашего "страдающего" контроллера есть однотипный собрат? Понаблюдайте, время покажет.

Удачи.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anton
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006
Сообщения: 16
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2008 10:12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С батарейкой проблем нет... пока. Flash не используем, наверное, из-за бедности. А сию утилитку обязательно запущу в ближайший ремонт
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thgtif
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Nov 20, 2008
Сообщения: 26
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 17 Dec, 2008 10:30:17    Заголовок сообщения: Опять самопроизвольное стирание программы в ControlLogix Ответить с цитатой

Ну... в таком случае похоже что действительно чтото с БП... раз бесперебойник есть, флешки нет, получается что питание есть всегда, БП сбоит, программа стирается... вместо нее ничего не подгружается...
Настоятельно рекомендую купить флешку, стоит она недорого, а подходит любая, необязательно АБ, но естественно только CompactFlash.
Админы сайта, следущую информацию не читайте Very Happy Вот SanDisc например чудесно работает Wink
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пт 03 Апр, 2009 16:20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Может поможет установка дублированного блока питания в шасси контроллера?! Поделитесь опытом, у кого стоят дублированные блоки питания, сбои были?
У нас на заводе сыплются, недавно опять сбросилась программа. Mad
А контроллеров таких установлено больше 10 шт.

Писал уже
http://www.vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=702&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
и
http://www.vdt-automation.com.ua/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=

Прошили на версю 15.5 - год отработало и опять слетело с ошибкой Основная ошибка тип 1 код 60 - обнаружена неисправимая ошибка или проект стерт из памяти.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Страница 2 из 3

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n