Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView нехватка Severity
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView нехватка Severity
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Чт 15 Янв, 2009 17:54:08    Заголовок сообщения: RSView нехватка Severity Ответить с цитатой

Добрый день коллеги.
Столкнулся с проблемой нехватки Severity в RSView.
Sad Сталкивался ли кто-то с подобной проблемой, если да, то какие методы решения были приняты?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 15 Янв, 2009 19:46:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Можете ли Вы более подробно рассказать, какую конечную задачу Вы решаете и зачем Вам больше Severity?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 8:53:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Задача автоматизировать котельную с 4-мя котлами, + подпитка воды.
Проблематика заключается в том, что severity 1 и 2 используются для проверки автоматики безопасности. С этим проблем нет. Здесь жесткий механизм проверки, при нажатии кнопки подключается проигрывание музыкального файла в случае нахождения параметра в уставке. Проверка происходит только поочередно на каждом котле.
Severity 5 используется для сигнализации срабатывания защиты котельной.
Severity 6 текущие действия оператора, все его команды , нажатия на кнопки и.т.д.
Severity 7 для состояния арматуры котельной.
Severity 8 для протокола розжига котла.
Severity 6,7,8 - просматриваются с помощью механизма RSView LogViewer с соответствующими фильтрами. Здесь проблем нет.
Проблематика заключается в том, что остались всего 2 Severity , 3 и 4. Они используются для предупредительной и аварийной сигнализации котловых параметров. На экране монитора для оператора существует возможность выбора экрана котла с 1-го по 4-ый, +экран по части гидравлики. Стоит задача разграничения сигнализации для каждого котла, что бы визуально оператор наблюдал где и на каком котле сработала своя!!! защита. Проблема в том, что при срабатывании сигнализации к примеру на 1-м котле, оператор нажимает кнопку вызова сигнализации котла №1 и квитирует параметр. Допустим сработала предупредительная сигнализация не критично, сквитировали параметр, а значение так и по технологии пока остается в зоне действия аларма нормальный процесс. Все впорядке, но, как только на соседнем котле срабытывает допустим то же предупредительная сигнализация не критичного параметра, в сигнализации 1-го котла опять необходимо подтверждать уже сквитированный сигнал ранее. Операторов машинистов это уже мягко бесит. Вот такая проблема.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 9:03:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А почему бы Вам не проверять события прямо в контроллере и не работать затем в RSView по соответствующим битам, которые бы прямо в контроллере и устанавливались в случае аларма?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 14:01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

SpellBinder писал(а):
... но, как только на соседнем котле срабытывает допустим то же предупредительная сигнализация не критичного параметра, в сигнализации 1-го котла опять необходимо подтверждать уже сквитированный сигнал ранее. Операторов машинистов это уже мягко бесит. Вот такая проблема.

А может поискать почему и где для 1-го котла взводится тревога при срабатывании на другом котле.
Теги разные для разных котлов?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 15:56:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
А почему бы Вам не проверять события прямо в контроллере и не работать затем в RSView по соответствующим битам, которые бы прямо в контроллере и устанавливались в случае аларма?


В контроллере создана матрица проверки всех сигналов.

Не совсем понял: "и не работать затем в RSView по соответствующим битам, которые бы прямо в контроллере и устанавливались в случае аларма" - ????
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 16:00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
SpellBinder писал(а):
... но, как только на соседнем котле срабытывает допустим то же предупредительная сигнализация не критичного параметра, в сигнализации 1-го котла опять необходимо подтверждать уже сквитированный сигнал ранее. Операторов машинистов это уже мягко бесит. Вот такая проблема.

А может поискать почему и где для 1-го котла взводится тревога при срабатывании на другом котле.
Теги разные для разных котлов?


Потому что сосотояние severity уже взведено на котле допустим №1. При срабатывании того же severity друг. тэга на другом котле, механизм аларма и световой сигнализации показывается на 1-м котле..Тэги разные.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JekaM
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Oct 20, 2008
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Украина, Мариуполь

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 16:58:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проблема в том что Severity используется для разграничения приоритетов алармов.
В Вашем случае отфильтровать нужные тэги по котлам можно как показано на картинке

т.е. в alarmsummury добавить кнопку Filter и туда набить только те тэги, которые Вам необходимо отображать Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 17:20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

JekaM писал(а):
т.е. в alarmsummury добавить кнопку Filter и туда набить только те тэги, которые Вам необходимо отображать Smile


Very Happy Это даже и не обсуждается...... у каждого котла свой алармсаммари и в нем только свои тэги !!!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Пт 16 Янв, 2009 17:37:29    Заголовок сообщения: Re: RSView нехватка Severity Ответить с цитатой

SpellBinder писал(а):
Добрый день коллеги.


Коллеги. Опишу ситуацию – задачу по-другому.
Итак: На экране операторской станции мнемокадр МЕНЮ. В верху кнопки выбора 4-х котлов (их мнемосхемы). К примеру срабатывает защита. Оператору находясь в экране МЕНЮ необходимо определить (на каком котле сработал свой механизм алармсаммари) причем, либо предупредительная сигнализация – допустим желтый либо аварийная – к примеру красная каждая кнопка своего котла отображает цвет сработанной сигнализации.
Список сигналов по количеству одинаковый на всех котлах, имеется сотня аналоговых параметров и 2 сотни дискретных сигналов. Доступно SEVERITY 3 – для аналогов – предупреждение, 4- для аналогов авария, и 5-ое – для дискретных сигналов.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 9:22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А что произошло бы, если бы Вы посадили все алармы на одно Severity (ok, я гиперболизирую ситуацию)? Если каждому единичному аларму по каждому из котлов соответствует один бит в контроллере, и если все эти биты мониторятся системой алармов RSView - что такого произойдёт в случае, если появится даже несколько алармов одновременно?

Поток отказов всё равно носит единичный характер. Вероятность того, что одновременно возникнет несколько алармов - мала, а что много алармов - исчезающе мала (если только это не режим отладки).

Ну, появятся несколько алармов в окне Summary. Будут видны. И что в этом такого особенного?

Иначе говоря, зачем Вам, собственно, так много Severities? Для какой цели так много?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 12:03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
что такого произойдёт в случае, если появится даже несколько алармов одновременно?


Да втом то и дело, что так и происходит. На каждом котле есть сигналы которые появляются с предупредительной сигнализацией. При этом на аларме саммари каждого котла оператору приходится снова квитировать уже ранее квитированный сигнал. Их это бесит!!!

oldDad писал(а):
Иначе говоря, зачем Вам, собственно, так много Severities? Для какой цели так много?

К примеру: На котле №1 сработал сигнал. его сквитировали но сигнал висит т.к. он реально в зоне действия предупредительной сигнализации - в этом ничего критичного. Через неск. мин к примеру появляется другой сигнал на другом котле с предупредительной сигнализацией того же сиверити - и получается, оператору надо подтверждать и сигнал первого котла т.к. у него такое же сиверити. Было бы к примеру как у одной скады 999 уровней приоритета Smile , можно было бы разнести так: У каждого котла свои предупредительные и аварийные сигналы. При появлении срабатывании уровня предупредительного сигнала одного тех процесса, его не надо было бы подтверждать на на другом если там уже сработал сигнал предупредительной сигнализации. Эх....
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 17 Янв, 2009 12:13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
на аларме саммари каждого котла оператору приходится снова квитировать уже ранее квитированный сигнал.
Не очень понял. Я правилно понял, что уже ранее квитированный сигнал приходится ещё раз квитировать? Как это?

Цитата:
Через неск. мин к примеру появляется другой сигнал на другом котле с предупредительной сигнализацией того же сиверити
А если сделать для каждого котла свой 1 уровень Severity?

Цитата:
сработал сигнал. его сквитировали но сигнал висит т.к. он реально в зоне действия предупредительной сигнализации - в этом ничего критичного.
Не понимаю. Аларм появился, его сквитировали. Адарм - это ничего критичного? Зачем он тогда нужен?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SpellBinder
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Dec 10, 2006
Сообщения: 20
Рейтинг: +0/-1

СообщениеДобавлено: Вс 18 Янв, 2009 22:32:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Я правилно понял, что уже ранее квитированный сигнал приходится ещё раз квитировать? Как это?


Очень просто. Сквитированный ранее сигнал сиверити №3 на одном котле при появлении того же сиверити на другом, взводит аларм механизм сквитированного сигнала ранее.

oldDad писал(а):
А если сделать для каждого котла свой 1 уровень Severity??
Северити 1,2,6,7,8 уже использованны, задействовав еще и их, тогда операторы сума сойдут.....

oldDad писал(а):
Не понимаю. Аларм появился, его сквитировали. Адарм - это ничего критичного[/i]? Зачем он тогда нужен?


По технологии бывает так, что некоторые сигналы с сиверити №3 подолгу находятся в предупредительном аларме. А нужен он потому , что в карте уставок находится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 20 Янв, 2009 6:38:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не знаю, как построена Ваша система, но за 12 лет мне ни разу не потребовалось больше, чем 4 Severity на всех объектах, которые мне приходилось автоматизировать, включая кислородные конвертеры и доменные печи.

Есть максимум 8 Severity, я бы использовал по 4 на каждый котёл. Разделил бы все алармы для этого на 4 группы по степени важности и, соответственно, "посадил" бы каждую группу на свой уровень Severity.

Может быть, имеет смысл поставить 2 рабочие станции, по одной для каждого котла?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n