Конвертор 1747-AIC

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 8:36:05    Заголовок сообщения: Конвертор 1747-AIC Ответить с цитатой

Доброго дня.
Проблемма следующая. Процесор CompactLogix 1769-L32E и старенькая панелька 2711-К6С2. У проца комунникационые проты Ethernet и RS232. У панельки DH-485. Возможно ли соединить их напримую или только через конвертор? Есть конвертор старенький 1747-AIC. Если нужен конвертор, то возможно ли соединить с помощью него или нужен только 1761-Net-AIC?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 9:32:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нужен 1761-NET-AIC и соответствующие кабели. А лучше - новую панель с Ethernet.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 9:49:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А процессор 1769-L31 возможно подключить напрямую к этой панели?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:34:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, нельзя. Конвертер необходим принципиально, т.к. в CompactLogix порт RS-232, а DH-485 базируется на интерфейсе RS-485.

Кроме того, опыт показывает, что CompactLogix со старыми панелями PanelView на DH-485 не работает, т.к. проблема внутри, в firmware. Порт CompactLogix понимает протокол DF-1, а не DH-485.

Разве что попробовать в панель PanelView с протоколом DH485 другое firmware от такой же панели с DF-1. Гарантии, как Вы понимаете, тут никакой быть не может.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KostyaN
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006
Сообщения: 74
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:42:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Благодарю за исчерпывающий ответ. Просто были сомнения. В 5000 лоджике при конфигурирование он даёт на выбор либо DF1 либо DH-485.
Тогда вопрос про кабели. Какие необходимы для подключения проца и панели к конвертору?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:43:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

KostyaN писал(а):
А процессор 1769-L31 возможно подключить напрямую к этой панели?

Нет. Напрямую только SLC до 5/03 (включительно).
В 1769-L* для CH1 надо включать протокол DH-485.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:44:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Разве что попробовать в панель PanelView с протоколом DH485 другое firmware от такой же панели с DF-1. Гарантии, как Вы понимаете, тут никакой быть не может.

И перепаять разъемы Surprised
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 06 Фев, 2009 10:48:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

dv_ писал(а):
oldDad писал(а):
Разве что попробовать в панель PanelView с протоколом DH485 другое firmware от такой же панели с DF-1. Гарантии, как Вы понимаете, тут никакой быть не может.

И перепаять разъемы Surprised

Это уж само собой Smile Cool
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.131 секунды
/n