Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не могу изменить программу
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не могу изменить программу
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 14:28:47    Заголовок сообщения: Не могу изменить программу Ответить с цитатой

Подскажите!
Скачал программу с SLC500. Отредактировал её в OFFLINE и попытался её загрузить в SLC500. Вроде всё прошло успешно, а потом перехожу в Online - а там старая версия программы...
Точно также пытался изменить настройки порта. Настройки изменил - всё вроде бы хорошо. Но стоит выкл/вкл питание - принимаются старые настройки порта. В чём же дело?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 14:41:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Freddy, если Вы хотите изменить настройки порта, то нужно изменить эти настройки в offline-проекте, сохранить его, а потом сделать download этого проекта с измененными данными порта в контроллер. После этого нужно выключить питание, посчитать до 15 и снова включить.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 14:42:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Отредактировал её в OFFLINE и попытался её загрузить в SLC500. Вроде всё прошло успешно, а потом перехожу в Online - а там старая версия программы...


Видимо, не успешно произошло всё-таки.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 14:43:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я это так и делал. Помог только пункт меню "Store to EEPROM".
Так почемуже не получается изменить программу?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 14:55:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мне, к сожалению, неизвестна конфигурация Вашего контроллера, но может быть такое. что установлена опция "восстанавливать при старте содержимое памяти из EEPROM".

Проверьте, может это и есть причина?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 14:56:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В каком режиме я могу более оперативно редактировать программу:
1. REMOTE PROGRAMM
2. REMOTE RAM
3. или только отредактировать OFFlINE и загрузить?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:04:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

>> что установлена опция "восстанавливать при старте содержимое памяти из EEPROM".

А где эта обция устанавливается?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В Remote Run, прямо в online, переключив процессор с помощью компьютера из режима Run в режим программирования.

Вообще, режим редактирования программы в online считается плохим стилем программирования, он предназначен, собственно, только для отладки, для внесения мелких изменений. Программировать лучше в оффлайн, а потом делать download.

Но имейте в виду, что если у Вас установлен режим восстановления программы из ЕЕPROM в память при старте, то при выключении-включении питания из EEPROM восстановится старая версия, а всё редактирование пропадёт.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Freddy писал(а):
>> что установлена опция "восстанавливать при старте содержимое памяти из EEPROM".

А где эта обция устанавливается?


Посмотрите в Controller - Processor Status - вкладка справа Mem-Module:

S:1/10 Load Memory Module on Memory error
S:1/11 Load Memory Module Always
S:1/12 Load Memory Module Always and Run

Минимум один из этих битов у Вас, по-видимому, установлен в единицу.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 16 Мар, 2006 15:39:39), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:32:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

[quote="oldDad"]
Freddy писал(а):
>> что установлена опция "восстанавливать при старте содержимое памяти из EEPROM".

S:1/12 Load Memory Module Always and Run

Действительно S:1/12 был установлен 1.

... перешли в OFFLINE; его сбросили; сохранили проект; загрузили в контроллер; вошли в ONLINE - S:1/12 все равно 1...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:37:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

... потому что единица эта, по-видимому, восстановилась из EEPROM при старте Smile

Попробуйте вот что:

1. Вытащить модуль EEPROM
2. Убрать все единицы "восстановления"
3. Сохранить проект и загрузить в контроллер.

Что будет?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:48:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

все равно при переходе из REMOTE PROGRAMM в REMOTE RAM 1...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:52:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так, давайте по шагам:

1. В offline-проекте, сохранённом на диске, ноль или единица?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Freddy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 23, 2006
Сообщения: 34
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Ростов-на-Дону

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:54:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

в mem module все 0 кроме S:5/8 (самая верхняя строчка)
сейчас контроллер без EEPROM (FLASH на плате модуля (28F01) 1747M11 ЦПУ)


Последний раз редактировалось: Freddy (Чт 16 Мар, 2006 15:58:14), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 16 Мар, 2006 15:56:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

обнулите и этот. в таком виде сохраните на диске, так? со всеми нулями.

Закройте Logix, откройте снова, убедитесь, что там все нули.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.148 секунды
/n