Здравствуйте. Помогите решить проблему с пропадением данных логгеров. Компьютеры с RSView работают 24 часа в сутки, при этом пишутся логгеры - штук 10 по 50 тегов с частотой раз в 10 секунд, новые файлы создаются 3 раза в сутки. Проблема: при несанкционированной перезагрузке логгер в который в данный момент писались данные повреждается и в итоге на трендах 8 часовой пробел, хотя в .dbf-файле данные есть. Причина наверно в dlg и dns - файлах. Как защитится от "дыр" на трендах. Пробовал создавать "запасные" логгеры и накладывать один на другой в одинаковом масштабе. Создавать новые файлы чаще 3-х раз в сутки -за год за два Windows директорию с логгерами открывает по полчаса из-за большого количества файлов.Что еще попробовать?
Я бы сконфигурировал бОльшее количество файлов с мЕньшей глубиной хранения, поставил бы условие удаления самого старого из них, например, если их станет штук 30 (или 50? 100? Решите сами в зависимости от необходимой глубины каждого из них), и одновременно копировал бы автоматически все существующее в логгере файлы для долговременного хранения куда-нибудь на сервер, например, раз в час или два. Тогда, после удаления самого старого из файлов, его копия оставалась бы на сервере.
Спасибо oldDad.Ваше предложение очень кстати в свете того что нужно длительно хранить логгеры-можно делать их копии в архив, а в папке логгера будет небольшое количество файлов.Только тогда одно дополнение-при копировании нужно rar-ить dlg и dns файлы каждый раз с новым именем, т.к. после сбоя в архив скопируется файл dlg, который не знает потерянный dbf.
А под "несанкционированной перезагрузкой" имел ввиду нестабильность Windows, вирусы и действия 3-их лиц-со всем этим пытаемся бороться, но не всегда получается.
Не знаю стоит ли открывать новую тему-спрошу здесь. Скажите существуют ли требования(ограничения) на использование промышленных компьютеров. Мы используем VersaView 7155 и новые с raid-контроллерами 7188(кажется). Какой срок службы жестких дисков? Работа по 24 часа в сутки без перезагрузки это нормально? Место установки компьюеров на производстве-основной вредный фактор пыль. И как можно организовать дублирование ПК с RSView32 для объектов где простой более 10 минут недопустим?Заранее спасибо за ответ.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.124 секунды