Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 9:57:01    Заголовок сообщения: Эксплуатация промышленных компьютеров VersaView Ответить с цитатой

Перенесено сюда из темы RSView32 Loggers

Скажите существуют ли требования(ограничения) на использование промышленных компьютеров. Мы используем VersaView 7155 и новые с raid-контроллерами 7188(кажется). Какой срок службы жестких дисков? Работа по 24 часа в сутки без перезагрузки это нормально? Место установки компьюеров на производстве-основной вредный фактор пыль. И как можно организовать дублирование ПК с RSView32 для объектов где простой более 10 минут недопустим? Заранее спасибо за ответ.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 9:57:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если компьютеры эксплуатируются в окружающей среде, соответствующей их техническим характеристикам (диапазон температур, влажность и т.д.), то они могут работать круглосуточно долгие годы. Это нормально.

Средний срок службы жестких дисков составляет несколько лет. Не знаю, какие именно диски у вас установлены, но на срок службы 5-7 лет, думаю, можно рассчитывать.

По поводу пыли - смотрите в спецификацию, какой уровень защиты обеспечивает именно ваш компьютер. Это может быть, например, IP66 у компьютера 6177R-M3PXP, а 6177R-M4SXP особенной защиты не имеет и его нужно ставить в пылезащищенный конструктив. Какой именно компьютер у вас? Тип?

Цитата:
как можно организовать дублирование ПК с RSView32 для объектов где простой более 10 минут недопустим?

Дублирование чего именно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sandy
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Feb 26, 2009
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 12:33:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Используются 6177R-M4AXP. Много 6155R. Удивляло огромное количество пыли внутри 6155. Ставил эксперименты-при небольшом загрязнении фильтра на передней панели появляется входящий поток воздуха через вент. отверстия в задней части корпуса из-за того что вентилятор блока питания начинает играть ведущую роль. Сравнивал с другими корпусами IPC - засасывания внутрь не происходит даже если полностью закрыть вент.отверстие на передней панели. В итоге в бытовом помещении плавильного цеха через полгода внутри ПК огромный "ёж". А 6177 вообще без фильтров. Жесткие диски в 6155 меняем раз в 2 года.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пт 27 Фев, 2009 17:37:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот как раз эти компьютеры имеют исполнение NEMA1, т.е. от пыли не защищены. Это значит, что имеется в виду, что их необходимо помещать в конструктив, обладающий необходимой степенью защиты (пульт, шкаф и т.п.). Вообще, эта серия 6177R-M4ххх называется Machine Mount, т.е. встраиваемая.

Цитата:
NEMA 1 General Purpose - Indoors
Type 1 enclosures are intended for general purpose indoor use primarily to provide a degree of protection against contact with the enclosed equipment or locations where unusual service conditions do not exist.

http://www.ezscreen.com/ip_ratings.htm
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.120 секунды
/n